ИБП для газового котла - 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.

  1. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.441

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Москва
    ОПН - Ограничитель ПереНапряжения, В "шишке" кое что есть из электроники. типа:
    УЗМ 51М или Реле напряжения DigiTop или еще кое что похожее.
     
  2. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    647

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Саратов
    Это вот одно внутри другого? Что-то сомнительно.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240807_195204.png
  3. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.441

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Москва
    Вы определитесь, какие ОПН вам нужны. Они бывают разные и от каких перенапряжений вы защищаетесь и где вы их ставить собираетесь? На электростанции, на ближайшей подстанци, в частном доме внутри или снаружи?
    Не надо косить под блондинку и задавать глупые вопросы...
    Есть еще Острая почечная недостаточность (ОПН) и много чего еще на буквы ОПН...
     
    Последнее редактирование: 07.08.24
  4. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    647

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.677
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Саратов
    Откуда я знаю какие вопросы глупые, тут был до этого пост, который зачем-то удалил модератор, человек говорил что опн ставить через каждые 10 метров, 3шт, ну логично предположить что речь про наружние
     
  5. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926
    Адрес:
    Волгоград
    Ага, пост таки был и Вы его прочитали, а то я уж его потерял.
    Объясняю на пальцах. Во всех оконечных устройствах, будь то зарядка вашей мобилы или ИБП, тот же УЗМ-51... стоят ОПН типа D, тобишь, самые слабенькие. Вот и получается, они везде стоя, а техника горит, а еще и сами варисторы взрываются устрая на плате форменный беспорядок.
    Это говорит о том что защиты, попросту, недостаточно. Поэтому до D (т. е. в сторону столба) ставим С. Тут, как бы чувство двоякое, возникает. С одной стороны хотелось бы и стопорнуться, а с другой неохота ходить по граблям. Все просто. Зная на каких параметрах работают ОПН понимаешь что Б-шка практически покрывает техногенкую Т. Е. Если в вашей локации присутствует средняя и выше, грозовая активность стоит поставить и B. Теперь, почему мы ставим модульный D. Но сначала, законный вопрос. Раз в аппаратуре уже стоит D тогда, нафига он нужен еще и в щите? Поясняю. Все дело в том что они по разному подключаются. Тот что ставится в щит работает на сгон (сгоняет излишек в землю), соответственно, подключается между проводом и землей. А тот что в аппаратуре работает на КЗ (короткое замыкание) т. е. включается между фазой и нейтралью, с обязательной установкой, ранее, по фазе предохранителя. Это делается потому что производитель, попросту, не уверен что у пользователя есть земля и он ей пользуется. Вот и все. :)
    Поэтому. Оцениваем расстояния, эти самые 10м и ставим опн или опв (все суть одно). Если видим что расстояния от С до В не хватает, а грозовая активность имеет место быть, можно приобрести и поставить В-шку на столб.
    У кого подземка, полагаю, B-шку ставить смысла нет. На современных ТП, как правило, есть свои ОПН. А, В-шка ставится чтобы защититься на сегменте ТП - Ввод, от остаточного влияния молнии (100-120кА максимум). У тех, у кого, подземный кабель, этот сегмент, соответственно, под землей и в него вряд ли прилетит.
    Читайте и вникайте скорее, пока не стерли. :) Хотя, этот момент, я полагаю, важнее всех стабилизаторов и ИБП вместе взятых. ;)
    Касаемо выбора. Незнаю у кого какие критерии или амбиции относительно брендов. У меня, стоит, известный многим, сертифицированный китаец. Дешовый и прекрасно работающий. Есть, у меня, одно гаденькое или роковое место, в подвале, на которое лампочек не напасешься. После установки C, D я там не сменил ни одной лампочки, за много лет.
    Два нюанса.
    1. Всегда покупайте ОПН со встроенным предохранителем чтобы не городить автоматы.
    2. Запомните как "Отче Наш"! При включении ОПН, никогда не режте провод! Делайте петлей. Если пришлось порезать, прежде чем совать в клемму обожмите гильзой. Сунете, просто, два конца в автомат, по зиме это непременно ослабнет, а по лету, как включите все кондеи... ну вы поняли, в лучшем случае спалите клемму, а в худшем сгорите.
     
  6. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926
    Адрес:
    Волгоград
    Ребята, в предыдущем посте, у меня, кое где, буквы повылетали. Навкалывлся вчера, а тут, как назло, в клаве батарейки сели. :( Вот оно и печаталось через раз. :mad: Проверить, тупо, небыло сил, отписался и рухнул.
    Прошу прощения. :|:
     
  7. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926
    Адрес:
    Волгоград
    Нашел вопиющую ошибку. :mad::|:
    Конечно же не Б-шка, а С-шка. Правильно так:
    "Зная на каких параметрах работают ОПН понимаешь что С-шка практически покрывает техногенку."
    Т. е. Если в локации, фактически нет гроз, то достаточно, на вводе поставить ОПН тип С, В щите, ОПН тип D.
    Ну и параметры чтобы было понятно.
    Ясен пень от прямого удара молнии ОПН не спасет, для этого существуют другие меры. Поэтому за верхнюю точку защиты взяли 100кА. Т. е. на каждый провод по 50кА. Производители, то ли страхуясь, то ли в маркетинговых целях выпускают ОПН 60кА - это и есть та самая Б-шка. И она гасит импульс от 60 до 40кА. Соответственно Ц-шка (С) гасит импульс от 40 до 20кА. Сложно предположить чтобы какое то техническое устройство дало такой импульс. Д-шка гасит от 20 до 2. Далее считается что потребитель вполне должен справиться с импульсом в 2кА. Для особо чувствительных устройств, применяется диодная защита.
    Вот так, примерно, обстоят дела. :)
    Вот теперь, вопрос можно считать, в очередной, сотый раз :)], закрытым.
     
  8. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Помогите определиться с мощностью ИБП:
    Газ. котел - 15вт
    Циркуляционный насос
    ~ 40вт*6шт=240вт
    Компрессор 330вт (аэратор)
    Клапаны на колоннах водоподготовки 2х8=16вт
    = 601 вт
    Насос в скважине 1200вт (я так понимаю, что работать будет циклически)
    = 1801 вт...
     
  9. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.304
    Благодарности:
    12.659

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.304
    Благодарности:
    12.659
    Адрес:
    Пенза
    Основная проблема. Из-за насоса минимум 3кВт и должна быть перегрузочная способность 3-х кратная.
    Я пошёл другим путём - купил гену. ИБП ночью работает, а днём гена. :super:
    В свете новых модных тенденций заранее определяйся будут солнечные панели или нет, а то может сразу гибридный инвертор покупать. :|:
     
  10. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Уточненная версия
    Помогите определиться с мощностью ИБП:
    Газ. котел - 15вт
    Циркуляционный насос
    ~ 40вт*6шт=240вт
    = 255 вт (это если не включать краны и души.)
    Компрессор 330вт (аэратор)
    Клапаны на колоннах водоподготовки 2х8=16вт (эти работают по ночам и не каждый день)

    Насос в скважине 1200вт (я так понимаю, что работать будет циклически)
    =1546 вт
    255+1546= 1801 вт...
     
  11. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    @Serj, согласен, пусковой ток скважинного насоса в 5-7 раз больше, т. е. только для насоса нужно как минимум 6 кВт, да плюс добавок в виде компрессора и циркуляционников, итого имеем под 7-8 кВт, а это очень небюджетные деньги (ИБП более 100+4 аккума ~по 20...).А если поставить выше БКН резервную ёмкость литров на 200, то уж точно можно будет туалет спустить, правда только на первом этаже! :)] И обойтись 300 ваттным Хайденом с двумя аккумами и всё это потянет ~ на 75 т. р.
     
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.952
    Благодарности:
    19.510

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.952
    Благодарности:
    19.510
    Адрес:
    Москва
    вам очень верно сказали про ген. ибп на все кроме насоса скважины (да и каналье при не долгих отключениях ничего не сделается) и получается огромный выбор ибп за приемлемые деньги. оптимальнее 12-24в.) а на *жрущих* ээ потребителей - тоже оптимальнее небольшой генератор. и систему плавного пуска на насос скважины. Впрочем все зависит от ваших финансовых возможностей. можно и ибп на 5-10 квт на весь дом и комнату для батарей :|:
     
  13. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Москва
    Насколько я понял, при опросе постоянно живущих соседей, электричество надолго не пропадает, плановые работы на несколько часов, и т. д. поэтому заморачиваться с тарахтящим геной не хочется, (кстати он есть, на 2.8, только починить надо...)
     
  14. Ricci_
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    47

    Ricci_

    Живу здесь

    Ricci_

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    47
    Доброго дня. Так ли хорош Хайден, что киловаттный стоит на 10 тыс дороже Маста и прочих подобных ? Оно того стоит ? Из споров на много страниц так и не вынес однозначного ответа. Хайден - тор, а другие Ш образные ? Настроек нужных в Хайдене больше ? Качество внутренностей, или схемотехники ?
    И ещё вопрос: у меня есть автомобильный инвертор на киловатт. Может его подключить, как временное решение ? Или на постоянку оставить, если нормально себя покажет. Болгарку на 700 ватт и триммер на 900 раскручивает. Правда от 14 вольт, на заведённом авто. От 12 не пробовал. Но мне 900 и не надо, в общем то.
     
  15. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.304
    Благодарности:
    12.659

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.304
    Благодарности:
    12.659
    Адрес:
    Пенза
    Любой вариант будет работать. :aga: