1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ИБП для газового котла - 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.

  1. MadGreen
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76

    MadGreen

    Живу здесь

    MadGreen

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Вот за это спасибо, в документации не нашел нигде. В то время как у СибРезерва ток ХХ до 0,7А.
    А по Powerman есть информация?
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.684
    Благодарности:
    1.240

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.684
    Благодарности:
    1.240
    Немаловажную роль играет фазозависимость котла. Многие ИБП в режиме от аккумулятора теряют нейтраль.
     
  3. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658
    Адрес:
    Пенза
    Олег придёт - наставит! :victory:
    1. На одном АКБ 100Ач - 12ч не проработает.
    2. Ну и то что он чуть выше написал
     
  4. MadGreen
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76

    MadGreen

    Живу здесь

    MadGreen

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Это я учитываю, спасибо.
     
  5. MadGreen
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76

    MadGreen

    Живу здесь

    MadGreen

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Разумеется, я понимаю. Пока задача минимизировать простой, дальше можно и аккумулятор поменять или добавить.
    Я полностью разделяю его подход, читал мудрые мысли. Но его подход в шаговой доступности - надо, включил. Мой несколько иной - максимально сохранить тепло, когда я далеко от котла.
     
  6. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658
    Адрес:
    Пенза
    12ч не проработает. И ещё нужно чтобы ИБП поддерживал возможность включения без 220В, чтобы поменять АКБ. И зачем менять? Если есть второй АКБ, то может лучше сразу в параллель и включить.
     
  7. Dremlin
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    3.687

    Dremlin

    юрист-консуль

    Dremlin

    юрист-консуль

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    3.687
    Адрес:
    Россия, Ярославль
    Неоптимально. Если у вас один аккумулятор, то и ИБП нужно искать на 12 В. А это: а) не очень хорошо в техническом плане (@Ovcher писал об этом - токи растут, растут требования к начинке, а кому это надо?), б) мешает увеличению емкости в будущем (тупо ограничение по зарядному току не позволит наращивать емкость аккумулятора).
    Поэтому лучше уж сразу смотреть модели с 24 В, и решать, что делать с аккумулятором - пытаться использовать, докупив ещё один, или покупать новые.
     
  8. MadGreen
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76

    MadGreen

    Живу здесь

    MadGreen

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Под "поменять" я имел ввиду купить на 160-200Ач, либо, да, в параллель еще докупить.

    А вот тут вопрос. Неоптимально в каком плане? Последовательно соединенные аккумуляторы в моем мозгу, взрощенном старой советской инженерной школой, - всяко менее надежная схема, чем параллельно подключенные или вовсе один. Я не прав?
     
  9. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658
    Адрес:
    Пенза
    Многовариантно. Что лучше - разрядный ток на 20А или на 40-50А?
     
  10. MadGreen
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76

    MadGreen

    Живу здесь

    MadGreen

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Но есть нюанс. У того же Хидена ИБП под 24В это 3кВт. Во-первых - куда мне столько. Во-вторых, оно уже в 3 раза дороже. Если мы говорим о надежности самого ИБП, он в 3 раза надежнее 12В будет? Ну чисто с точки зрения сгорел - купил новый. Что по факту чисто потребительски: имеем x3 ценник на ибп, примерно тот же коэффициент на аккумуляторы. Снижение надежности в плане умерла одна банка по недосмотру - получили то же (а может и меньшее) время автономности. Я не спорю, пытаюсь нащупать золотую середину.
    Повторюсь, задача удержать комфортную температуру, пока меня нет рядом. Если ситуация будет критической, можно в параллель докинуть аккумулятор хоть с машины. Но за вдвое меньший разрядный ток платить втрое больше выглядит (вроде бы) несколько неразумно. Тем более, что я беру по статистике своих условий крайне неблагоприятный случай (12 часов простоя).
    Гарантийный срок для обоих ибп одинаковый. Аккумулятор 12В я убью на 12В ИБП скорее всего раза в полтора быстрее, но за стоимость 24В ИБП я куплю легко еще два аккумулятора. Где я ошибаюсь?
     
    Последнее редактирование: 28.11.23
  11. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658
    Адрес:
    Пенза
    И я повторюсь :aga:
    Возможно мне проще, у меня уже стоит ИБП и я понимаю, чего мне не хватает :|:

    Но! Вполне допускаю, что могут быть другие приоритеты! :victory:
    А гарантии и прочие теоретические рассуждения проверяются когда в тот самый ненастный день это случиться. :ogo::flag:
     
  12. MadGreen
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76

    MadGreen

    Живу здесь

    MadGreen

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    А тут, кстати, еще один вопрос к практикам, ибо сам не сталкивался и не измерял еще. Реально на нагрузке в 135Вт ток разряда 40-50А? :) Даже с учетом пиковой нагрузки - откуда?
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658
    Адрес:
    Пенза
    Вкус приходит во время еды! :aga:;)
    Конечно на 135Вт будет не больше 15-20А. :um:
     
  14. MadGreen
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76

    MadGreen

    Живу здесь

    MadGreen

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Когда мне настойчиво повторяют, я начинаю думать, что что-то упускаю. Хорошо, подойдем с другой стороны. ИБП чисто на котел - моветон. Но мне он необходим, ибо бревенчатый дом без (пока) утепленного фасада остывает довольно быстро.
    Значит вы меня подталкиваете дружно к мысли, что на ИБП помимо котла я должен повесить минимум роутер, холодильник и, возможно, дежурный свет. И отсюда начинается куча вытекающих проблем. Так?
     
  15. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.303
    Благодарности:
    12.658
    Адрес:
    Пенза
    Не повесить, а покупать оборудование на которое МОЖНО повесить! ;)
    Пока дом живёт без тебя, это не актуально, но когда ты окажешься днём в доме без электричества, что будешь делать? Спать завалишься? :aga: