  1. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Котел с осени 21 года в эксплуатации, ИБП поставил пару недель назад.
    До установки ИБП "ни единого разрыва" - даже не знал о существовании ошибки Е35.
    После установки ИБП пару раз котел ее показывал
    А вот вчера выключили свет на 1.5 часа, ИБП переключился на аккумуляторы и проработал 40 минут, но котел встал в Е35 намертво и пришлось сбрасывать ошибку вручную.
    Теряющееся при переключении пламя - да и фиг с ним, лишь бы ошибку побороть.

    На выходных буду смотреть как идет нейтраль через ИБП, меняется ли фаза при переключении на аккумуляторы.
     
  2. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Она идет насквозь. Входная розетка соединена, напрямую проводом с выходной, под пайку.

    Я тоже, не знал о Е3, пока не приболел соленоид. За все время, единственный раз, во время шквального ветра, задуло горелку.
     
  3. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Это гарантия того что с нейтралью все в порядке. Иначе бы он просто не разжегся.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.003
    Благодарности:
    1.356

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.003
    Благодарности:
    1.356
    Это ИБП проработал 40 минут, ИМХО.
     
  5. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    ИБП проработал 40 минут после отключения ввода. Сколько проработал котел и в какой момент выпала ошибка - не знаю, меня в этот момент не было дома.
    Вообще котел работает на аккумуляторах ИБП (иногда теряет пламя при переключении, иногда нет, иногда показывает Е35 но сам перезапукается). Но вчера совсем встал в ошибку, это уже неприемлимо.
     
  6. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.668
    Благодарности:
    10.528
    Адрес:
    Волгоград
    Я прочел:
    А так, да. Рад бы быть прозорливцем, да грехи не дают.
    :(
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    Это не просто странно, а очень странно...
    Там сквозная нейтраль, смотреть нечего...
     
  8. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    173

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Воронеж
    Да возможно связка Hiden -> Штиль и будет нормально работать, я просто слишком быстро выключил при тесте.
    Я потому перед покупкой Hiden и задавал здесь вопрос о возможности и прецедентах конструктивного сращивания Hiden и Штиля, но тут, как впрочем и во всей стране, практически не осталось технарей с паяльниками, в основном блогеры - эмпирические эксплуатанты)
     
  9. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.591
    Благодарности:
    12.932

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.591
    Благодарности:
    12.932
    Адрес:
    Пенза
  10. Ivanov2017
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.530
    Благодарности:
    3.026

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.530
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Рубин кстати подороже чем Leoch, Рубин в оной ценовой категории с Delta. Рубин сейчас в красном магазине стоит 21 тыс. На форуме уже купили тоже недавно отдельно АКБ, но на 75Ач (18 тыс).
     
  11. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.591
    Благодарности:
    12.932

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.591
    Благодарности:
    12.932
    Адрес:
    Пенза
    Ну тогда не знаю что за скидка такая :|: - получим, посмотрим. :super:
     
  12. serafim65
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    31

    serafim65

    Живу здесь

    serafim65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Липецкая обл.
    Мною в конце года был приобретен похожий комплект. Hiden 0312N и Рубин 12-75. Молюсь примерно о том же :)
     
  13. Ivanov2017
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.530
    Благодарности:
    3.026

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.530
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Получилось, что они за очень даже хорошую цену купили комплект такой. Просто запомнил Рубин название в другой теме пару дней тому назад. Сегодня опять Рубин. Если сейчас такой Hiden стоит только 15 тыс (ВИ акция), получилось AGM на 100Ач, за 11 тыс очень неплохо.
     
  14. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.591
    Благодарности:
    12.932

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.591
    Благодарности:
    12.932
    Адрес:
    Пенза
    Уже получил? Характеристики АКБ проверял?
    Вот и я о том же :faq:
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.324
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    Технари с паяльником и эмпирические эксплуатанты это одно и то же;)...
    Их есть тут.
    Основная хар-ка такой АкБ - срок жизни.
     
Статус темы:
Закрыта.