1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ИБП для газового котла - 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.

  1. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Воронеж
    Ну вот как-то так наверное
    - Термостат 25 град - тот который у вас стоит с сухими контактами
    - Термостат 5 град - любой дешевый механический за 600 руб. или даже таблетка KSD301 NC 10*C за 50 руб
    - Реле 5 вольтовое маложрущее, у этого например катушка 6,5мА. На Алишке 200руб за жмень.
    - Блок питания от вашей старой мобилки от 0.5A
    upload_2024-1-24_1-21-53.png
    Напруга в сети пропала - управление перехватывает термостат на 5-10 градусов.
    Напруга вернулась - управление опять на основном.
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  2. newcomer1
    Регистрация:
    15.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    newcomer1

    Участник

    newcomer1

    Участник

    Регистрация:
    15.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Немного уточню с Вашего позволения, постоянно работают: насос на загрузку контура, по одному на этаж и частотник на горячую воду из бойлера косвенного нагрева (циркуляция ГВ по точкам водозабора), периодически включается насос на загрузку бойлера (при этом отключается котловой) и осенью, зимой весной, насос на теплый водяной пол. То есть постоянно работают 4 upc 25-40 и один частотник. все подключено через 6А автоматы. Все насосы работают на 1й скорости.
    Если я все правильно понял то можно и АРС UPS 2200 сохранить организовав подключение через Тор (если найду) разделительный трансформатор на 200 Вт?
    Или поменять на Hiden Control HPS20-1012N (ну или вариант на 1500 Вт с запасом), чтобы "не париться"
     
  3. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926
    Адрес:
    Волгоград
    Абсолютно верно.
    Но. Будьте внимательны! Схема на Мосинверторе (Вы вообще понимаете о чем я? http://www.mos-invertor.ru/article3.html) не полная! Данной схемой мы меняем систему нейтрали с IT на TN, поэтому мы обязаны применить защиту для новой системы нейтрали. Т. е. Поставить 10мА УЗО (лучше если оно будет электромеханическое) и двухполюсной автомат, они ставятся за пробросом в параллель линии.
    Поясняю УЗО, это современный защитный механизм от утечек на корпус, т. е. если что то, в котле, пробьет на корпус, то Вас не шибанет, а сработает УЗО. А 10мА оно потому что котел является источником влаги. Автомат, в нашем случае, это просто выключатель нагрузки, фикция. Отключение по обоим полюсам требуют котловики, можно конечно рвать котел вилкой, но автоматом или выключателем нагрузки удобнее. Защитную функцию в данном случае выполняет предохранитель котла, как правило, это ~ 2.5А предохранитель и он достаточно шустрый. Чтобы Автомат стал действительно защитным механизмом, т. е. отрубался он, а не летел предохранитель, нужен быстрый автомат ампера на 2. Весь нюанс в том что такие автоматы крайне дороги, а цена предохранителя 3 копейки. Ну и наконец, все это нужно засунуть в пластиковый щит.
    Вот Вам схемка.
    123.png
    Тор 200Вт 220/220
    УЗО Электромеханическое, 6-16А 10мА.
    Автомат, двухполюсной 6А.
    Коричневый - фаза
    Синий - нуль
    Зеленый - земля (земля цепляется на центральную защитную обмотку и на броню, если таковые есть, если нет идет транзитом, с выхода ИБП на котел).
    Внимание! Входную ВИЛКУ ИБП переворачивать нельзя. Лучше использовать что то однозначное, например, Английскую вилку BS 1363 и универсальную розетку(https://yandex.ru/products/offer/YFWdo4GdU2fwkrIAhCTMLA?text=Универсальная+розетка+код&rs=eJxVkj1zolAYhW12ZtfZKoWzZcptmLnfHyXBRMEA3qAGtnGCLKhEIAYQ-df7DxZMEVPd5rznPO-5L_r3zbodjoKH5ygnk2iJ4lN6NPWtsbAf9V-D28Hvwd3AgsOR652yOHCrZaz87euuPZv3aq1ufkhJgRBYAvQTAogZIZhiwXvT1M_3c_IUc87WEz9QT6Ym9U_TTlHMwaa12kqNXxuv2O51L57VXxRbszwf9lFd8vZYWvv0oDy1-1Sg4agpKj3huSA5KrIG6Np8granmyHkFHVcgtELGSOccsw56V2zVFsT11DLMT8_KnNhJ5t3U13npqxkq1DzRYETWjwaBiGNl1wrFAiQ8Jl6ibMS2xN3Oh83wemazHmtKEmCymz9TJ_-jepYzZ2kIxNICk6gZBcyKRDvHo57V0nD1MBKW73DP1W58nWPHKzTde4pLF-swKb1Uq6dmYEy20nRl0Yq5N_j2J7oytAmNMrX59wNVZ9LECIQCtznIgAA70oBop_ZMW0aw-fioe3kVVwUhT5962ckogALwviFlQrIGQMCXY7GrqbH2l0cg0NmGrP9zAW7ryQh25ynYyg9JzI1hZ_CFGugd-WEMUok_7gaDinlkCHUzxRNsx4HbeCE2LnbsnrWvt2V_X9KgggQXXMfrWGBcIdPLTAcgXxhH6UX7YhRbMqXVQ38xSa5-Y45u6x72ZcI3KV0C_0HCui9fA,,&lr=38). Шнур с английской вилкой, можно купить в любом компьютерном сервисе, лучше если он будет при магазине или купить на маркетплейсе. В идеале, провод проброса подключается к колодке нейтрали в щите. Как на схеме Мосинвертора.
    Ваяйте. ;)
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  4. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926
    Адрес:
    Волгоград
    З. ы. Насосы фазонезависимы, поэтому их подключайте в соседнюю розетку ИБП.

    З. ы. З. ы. Отвод можно сделать прямо на шнуре, повесив на него, например, вот такую коробку: https://www.electro-master.ru/catalog/korobki_raspayachnye_otkrytoy_ustanovki/korobka_montazhnaya_ou_51kh30kh20_9mm_ra10_2_vvoda_chernyy_s_vintovoy_kolodkoy_3pin_4mm2_ip44_sineyi/
    Она очень маленькая 50х30х20.
    Аккуратно снимаем верхнюю изоляцию со шнура, режем провод нейтрали, и обжимаем наконечниками. Наконечник в сторону ИБП на два провода.

    И еще.
    Инфа по трансформатору;
    Нужен такой: Трансформатор Штиль ОСМ Т 220/220-0,25 0,25кВА тороидальный.
    Заказать, думаю, можно здесь: https://tula-transformator.ru/trans_t.html
    Я только даю ссылку, дальше сами, почитаете, разберетесь.
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  5. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.356
    Благодарности:
    9.926
    Адрес:
    Волгоград
    2880р стоит транс. Его размер 120Х70мм + крепеж, Т. е. щит еще, штука-полторы. УЗО штука, автомат 300, вилка и розетки 400, мелочевка 200.
    ИТОГО: в районе 5 тыр +-.
    Как то, так...
     
  6. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.818
    Благодарности:
    9.299

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.818
    Благодарности:
    9.299
    Адрес:
    Башкортостан
    Вообще то я писал что за несколько часов с домом ничего не случится даже без ИБП ;)
     
  7. Sherh
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105

    Sherh

    Живу здесь

    Sherh

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    105
    Так возьмите онлайн. Он точно и для котла и для насоса самый девке огурец. Чистейший синус. Время переключения на батареи 0 секунд в отличии от тех что Вы смотрите. По цене уже совсем не дорого. ИБП Powerman Online 1000 Plus я выципил по скидке за 15700 на озоне. Купили и не думаете, уйдет или нет котел в ошибку пока ИБП на батарейку переключается. Будут насосы гудеть или нет, сгорят они или нет. И если вдруг надо будет то через бензогенератор можно будет запитаться.
    Почитайте про виды ИБП. Их всего три. https://www.h-energy.ru/actual/tip-ibp/
     
  8. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Воронеж
    Да я не против и согласен) Просто процитировал для добавления эффекта пролонгации бесперебойной жизни.
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.906
    Благодарности:
    3.813

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.906
    Благодарности:
    3.813
    Для режима хранения в нежилом доме сойдет.
    А вот для жилого, будет печально (по времени) разогревать остывший дом
     
  10. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.818
    Благодарности:
    9.299

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.818
    Благодарности:
    9.299
    Адрес:
    Башкортостан
    Для пролонгации бесперебойной жизни... Сначала тоже были мысли купить ИБП. Потом увидел что дом теплый и быстро не остывает. Дом ПМЖ. Но червячок то еще жив и независимое питание хочется... И решил купить обычный инвертор 12В - 220В с чистым синусом. Тем более что АКБ от лодочного мотора на 100ач есть.
    По прикидкам котел от него проработает часов 5-6, но это если котел не отключать. Кто мешает, после отключения электричества подождать часов 6 или как температура снизится до некомфортной, включить котел на 1 час, согреть дом и снова его отключить. В таком режиме запросто можно растянуть 100ач АКБ на 2-3 суток.
    Так и лежит этот инвертор уже несколько лет. При тех отключениях, что бывают, подключать его желания не возникает.
     
  11. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Воронеж
    Печальнее размороженного дома?
     
  12. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Воронеж
    Да тоже лодочный мотор, и куплена для него батарейка), вот тогда и подумалось почему бы не ИБП.
    Вобщем-то взят для прохождения ночных нежданчиков. У меня еще не все дети из дома разлетелись.
    А та схема что выложил - для отсутствия в доме подошла бы. Часов 5-15 остывание до 10 град, и потом еще на ИБП в зависимости от уличной темп, но явно дольше чем поддерживать 25.

    Ну тут нет абсолютных чисел. -5 и -25 делают эти числа сильно относительными.
    До +25 и до +10 - еще относительнее.

    Да, именно такая тактика и запланирована. ЕСЛИ Я ДОМА.
    И еще дальше протянуть - рядом с домом гараж, сбегал зарядил батарейку от авто минут за 20, и еще живем столько же) Этот алгоритм позволил отбиться от желания покупать ломучие бензогенераторы. Стоит же в гараже самоходный надежнее некуда да еще с большим баком)
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  13. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Воронеж
    Всматривался, всматривался в это сообщение, не мог выйти из ступора.
    Все пишут про синус на хидене.
    У меня с котлом Дайсунг прошел испытания на 5 с плюсом - бесшовные переходы (даже пламя не отрывалось), штатная на звук работа турбины и насоса.
    А тут оказывается вончо, сакральное слово BAXI... Читаем комменты, там их мало


    вот это

    upload_2024-1-24_9-58-28.png
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    15.097

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    15.097
    Адрес:
    Новая Москва
    Чушь собачья, рекламная. Синус отличный. Десятки котлов нормально работают от интерактивных ИБП...
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    15.097

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    15.097
    Адрес:
    Новая Москва
    Никакие реле не нужны. Просто основной термостат запитать мимо (без) ИБП, а второй - или от ИБП, или таблетка на 5-10, или сколько нужно градусов.