    Это не перебор, а напротив компромисс. :) обычно на сброс давления в компрессоре холодильника закладывают 5-10 минут.
     
  2. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Ах, да. Всякого рода там Инелты/Илтены, Ippon-ы, ну в общем, все что на Мегатеке, в Максовой прошивке из коробки. Другие протоколы, придется прорабатывать самим, отдельным скриптом Вот как нибудь хочу заняться своим 612 упсом.
     
  3. Михаил1579
    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Михаил1579

    Участник

    Михаил1579

    Участник

    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Добрый день! Андрей, верно?

    13 параметр установить 10 А (стоит по умолчанию)

    17 параметр установить 13,8

    18 параметр установить 13,6

    19 установить 11 V

    upload_2024-1-24_16-4-15.png
     

    Вложения:

    • upload_2024-1-24_15-28-50.png
  4. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488
    Адрес:
    Пенза
    Чего такое низкое?
     
  5. mpaskov
    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    mpaskov

    Новичок

    mpaskov

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Я пришёл к выводу, что мне не нужен ИБП. На данном этапе взял инвертор на 1700 Ватт, аккумулятор agm 100ah, зарядное для аккума Бережок-1. Тихонечко вожусь с ними, веду аварийную разводку.
    Подключать буду вручную, при необходимости.
    Пришёл к выводу, что зарядное ИБП заряжает аккумулятор не полностью, от этого падает его ёмкость.
     
  6. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    126

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Воронеж
    Ну у кого как. У меня стоит регулятор напряжения на весь дом, он и задержку включения исполняет, и светомузыку бреет за счет этого, и неаккуратное обращение энергетиков с нулем не пропустит. И перенапряжение.
    Цена чуда наяву сейчас просто смешная, даже кетаец за тыщу справляется.
     
    Последнее редактирование: 24.01.24
  7. GreenX5
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    126

    GreenX5

    Живу здесь

    GreenX5

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Воронеж
    А еще у человеческих котлов есть минимальная пауза между стоп и запуск отопления. На прежнем котле Аристон прям параметр "из коробки".
    У нынешнего Дайсунга нет (
     
  8. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488
    Адрес:
    Пенза
    :aga: Не нужно делать выводов на предположениях! :flag:
    Нормальный ИБП работает в рекомендуемых для заряда АКБ диапазонах. И заряжает его. Комфорт который обеспечивает автоматическое поддержание питания для систем которым это необходимо с лихвой покрывают те мнимые недозаряды на 5-10% от теоретической ёмкости. А регулярное (1-2 раза в год) полноценное обслуживание это только в плюс, тем более с бережком. Бережок не панацея, а всего лишь инструмент. :super:
    Система автоматического поддержания бесперебойного питания и автоматического восстановления заряда после появления питания это комфорт и безопасность. ИМХО - считаю важным чтобы это было. А если не астраивает алгоритм стандартного заряда от ИБП, так делайте свой ИБП с вашим инвертором и внешней зарядкой. Кстати не считаю бережок подходящим для этих целей вариантом. :no::um:
     
  9. corken
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    378

    corken

    Живу здесь

    corken

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток, уважаемые! Сейчас в процессе оборудования котельной. Озадачился аварийной системой питания газового котла и циркуляционного насоса рециркуляции. Закупил ИБП (https://hiden.energy/ibp-hiden-control-hps20-0612-1/) и четыре аккумулятора (https://www.delta-battery.ru/catalog/gx/delta-gx-12-100/). В поселке бывают периодические отключения электричества, порой до суток из-за зимних снегопадов. Вот хотел прикинуть сколько сможет пыхтеть мой настенный газовый котёл бакси 31 кВт (по паспорту потребляет 165 Вт) и циркуляционный насос (потребление 7 Вт). Будет подключено исключительно перечисленное оборудование
     
  10. newcomer1
    Регистрация:
    15.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    newcomer1

    Участник

    newcomer1

    Участник

    Регистрация:
    15.01.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Доброй ночи.
    Большое спасибо за подробное разъяснение. Попробую сваять!)
    Один вопрос, на схеме с ИБП на тороидальный трансформатор идет 2 провода фазы, это так надо?(провод же один с фазой, просто раздвоить его?)
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.753
    Благодарности:
    3.614

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.753
    Благодарности:
    3.614
    Ну это даже не математика, а арифметика начальной школы
    Полная мощность Ваших аккумуляторов 12х100 х 4 =4800 Вт.
    Это мощность полного разряда в ноль, которая сокращает жизнь АКБ, примерно, как инфаркт у человека.

    Потребление котла в суровые морозы т. е. когда непрерывная работа котла и насоса 165+7= 172 Вт

    Итого простейшая операция деления 4800 / 172 = 28 часов.
    Однако при таком режиме АКБ Вам нужно будет менять ну очень часто.

    Свинцово-кислотные АКБ желательно не разряжать больше 50%, а лучше 30-20%
    Соответственно время уменьшается до 14 или до 8-6 часов.

    Если на улице тепло то всё с точностью наоборот.
    Котел начнет "тактовать" (появятся паузы в его работе) и время работы до разряда увеличится.
    Насколько увеличится, не скажет никто, не произведя массу расчетов по теплоемкости и теплопотерям вашего дома.

    Все рассуждения без учета потребляемой мощности самим ИБП, что сокращает время работы.
    Арифметика аналогична.
     
  12. corken
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    378

    corken

    Живу здесь

    corken

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за арифметику. Это все расчетные данные, я думал может у кого подобная схема стоит уже рабочая, и так сказать реальные числа у кого-то есть. Понятно что котлы, насосы, аккумы, ИБП разные, но всё ж
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    12.488
    Адрес:
    Пенза
    :aga: вот внимательно прочитай что написал :faq: предполагаешь что у кого-то реальные цифры есть, понимаешь что они разные, т. е. ТОЧНО не будут совпадать с твоими, НО ВСЁ Ж! :aga::aga::aga:

    Если всё-ж, то минимум, как посчитали выше, 14часов, а по факту ... :|:
     
  14. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Нет. Ошибки у у меня там нет. В ИБП, в нашем случае, применена система нейтрали IT (Изолированная Терра (земля или нейтраль). Т. е. У нас на каждом проводе, относительно земли, есть потенциал в в115В что в сумме даст 230В. И изначально на выходе трансформатора та же картина. Но как только мы соединяем один из полюсов с нулем, мы уже получаем TN (Терра Нейтраль, Т. е. глухозаземленную нейтраль, она же нуль) ввиду этого у нас на нулевом проводе будет нуль, а на фазном 230В. Собственно то чего мы и добиваемся.
    Тут Вас непременно, немножко одолеет путаница, нейтраль/нуль :faq:. Не парьтесь просто определите для себя что нейтраль это теоретический термин, а нуль уже конкретный физический элемент (провод). Как же выбрать где нейтраль в вашем интерактивном ИБП?
    Да очень просто. В нем применен Автотрансформатор, это трансформатор где первичная обмотка соединена со вторичной, т. е. если мы его запустим от сети и полезем в выходную розетку индикаторной отверткой мы увидим четкие нейтраль и фазу. Заметьте, я еще, пока ни разу не упомянул слово нуль, хотя он там в определенной ситуации имеет место быть. Но он пока у нас условный, т. е. в голове, а то что в голове унас нейтраль. Авот нулем т. е. безусловным нулем, он у нас станет когда мы подключим нашу схему, будем тыкать индикаторной отверткой на ее выходе и при любой ситуации (сеть/инвертор...) получать нуль на нулевом проводе. Понятно?
    Теперь, по какому принципу выбирается где условная нейтраль, станет нулем. Ну, допустим,. у нас не такая однозначная ситуация,. как с интерактивным (Автотрансформатор) ИБП или котлом где колодка промаркирована или разворот вилки не несет опасности, пусть это будет генератор. Все просто. Мы всегда должны придерживаться концепции безопасности. Проще говоря, тот провод на котором стоит защитный автомат всегда должен быть фазой, там где его нет и будет наша нейтраль, которая после манипуляций с ней (т.е. физического воплощения, станет нулем).
    Если автомат генератора стоит на фазе и мы его отключим, то вся цепь за ним будет обесточена. Если автомат будет на нуле, то при его отключении, фаза останется на котле (допустим это наш потребитель), мастер, одновременно коснувшись токоведущего элемента и корпуса, непременно выхватит электротравму. :(
    Вопрос, а часто ли мастера обесточивают котел? :) 50/50. Вот для того чтобы он не выхватил на всю катушку, мы и ставим УЗО. А двухполюсной автомат ставится для того чтобы мастер чинил Вам котел, а не думал о том что фаза в любой момент может поменяться местами с нейтралью. И чтобы этого не случилось по Вашей вине, провод проброса должен подключаться либо на колодку нейтрали в щите, либо через вилку которая может быть вставлена только в одном положении.
    Вот, собственно и все "секреты".:)
     
    Последнее редактирование: 25.01.24
  15. 10001000
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    10001000

    Участник

    10001000

    Участник

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Поправьте господа, если мысли не в нужную сторону ушли.
    Изучил представленный зоопарк устройств от: hiden, powerman, eltena, eaton и даже дельта и Riello включая отечественные изделия за оверпрайс...
    Вызвало это двоякие ощущения, в основном, что в большинстве это по сути массмаркет, собранный на дешевых компонентах или нет "родословной" как у крупных производителей, где и даташиты все в доступе и понятно что покупаешь.

    Вспомнил про любимый mean well коих у меня трудится несколько шт не первый год в упсовых сборках для слаботочки. И показали себя прекрасно, да и сами изделия близки к пром. качеству.
    Есть у них инверторы с кошерным синусом (прим. NTU-1200-212), есть зарядки для акб. И вроде все просто. Но, не могу додумать полную схему от розетки до котла. ЗУ > Инв > Котел, как-то странно все время грузить акб и инвертор, учитывая что отключений не больше 1-3 в год.
    Или я занимаюсь хер. ерундой, будь как все, бери что есть, через несколько лет купишь новый готовый упс для котла.