ИБП для газового котла - 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.

  1. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Ну вот.
    20240211_130500.jpg
    В красном, как раз и есть та вставка, которую когда она покрашена сложно отличить от трубы.

    А вот так изолируется труба от стойки:
    20240211_130357.jpg

    А вот это, говорит само за себя и с датой когда это было официально введено:
    3b449092037ef88c3f0fe9fd43546954.jpeg
    Так что, нужно это исполнять и обсуждению это не подлежит!
     
  2. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143
    Друг мой, вот план, изначально 1991 год, в 2005 вносили правки, когда котлы поменяли, где здесь вставки?
     

    Вложения:

    • IMG_7038.jpg
  3. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Нет, не так. Разве у меня на картинке так?
    Есть правило, по которому за точкой расщепления PE имеет исключительно защитную функцию. Вы же наделяете его функцией рабочей нейтрали, что запрещено.
     
    Последнее редактирование: 11.02.24
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.753
    Благодарности:
    3.614

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.753
    Благодарности:
    3.614
    Знакомый три стальных радиатора поменял и не верил, что коррозия вызвана отсутствием вставки.
     
  5. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143
  6. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Вам повезло, у Вас были, да и остаются все шансы сгореть. 4 года, по вине газовиков с 2009г по собственной. Разве от этого легче? :no:
    Я вот, только, не понимаю как Вас еще не обязали это сделать? В том году, летом, при обслуживании, уже работали новые правила. Т. е. Мастерам вменили в обязанности проверять не только газовые потребители, но и счетчик и так же, ввод. Незнаю как где, а у меня ходил и все фотографировал. И еще сказал что обслуживание котлов, теперь отдают газ-поставляющим компаниям, только дату не сказал. И еще я где то это видел, мельком в СМИ. Так что грядет. ;)
    В общем. Ставьте и ставте сейчас, чтобы потом не ждать очереди и не дай Бог еще и штрафа. А то ведь оно как дышло...
     
  7. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Ага.
     
  8. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143
    Из приборов у меня счётчик (пассивный), кран-отсекатель, без заземления, две газовых плиты с электроподжигом, без заземления, 2 котла фазозависимых, заземлённых. Ну, вставки на котлы я поставить смогу, проблем нет, они в хорошем доступе, газоанализатор у меня есть, поставлю, проверю, тут если по требованиям нужно, то нет вопросов. По остальным приборам как?
     
  9. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Конечно обидно, но хрен бы с ними с радиаторами, кода, можно и самому поджариться и и пол аула заодно. Но меня вот всегда бесило, когда экспериментируют на людях! 4 года! и то это конкретный случай, Это звиздец! :mad::mad::mad:
     
  10. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143
    Теперь здесь. На группу УЗО, на которой висит котельная, прилетает помеха, УЗО выбивает, нейтраль размыкается, в данной схеме как котёл увидит нейтраль или фазу?
     
  11. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Лучше со вставками, вопросов глупых меньше будет.
    По хорошему, нейтраль следует брать из точки расщепления, как на схеме у Мосинвертора, там нет никаких УЗО, У нас предусмотрено УЗО за трансформатором, на него ничего не прилетит. Да оно если и в группе, нифига ничего не прилетит. Байки рассказанные под одеялом. Вот ниразу, просто так пока ничего не прилетело. :)
     
  12. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143
    С августа прошлого года это внедрили. Были у меня газовики несколько раз, из облгаза, поверку делали не так давно счётчика, и так смотрели, цокали языком, типа супер всё сделано, и магнитные грязеуловители, и чугунные котлы, и автоматика, и газоанализатор, ну и всё
     
  13. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143
    Видел я эту схему, нет у меня такой возможности протянуть такой провод нейтрали отдельный. Поэтому и придумал способ с глухозаземлённой нейтралью, как видно не очень правильно. И как быть?
     
  14. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    143
    Это я понял, вопрос решаемый, сделаю.
    А можно немного про физику процесса конкретно моего случая. Итак, у нас у всех соседей ситуация схожая, магистральный газопровод заложен в землю, предположительно 40 лет назад, может и раньше, так как год постройки моего дома 1991, а он здесь не первый был (всё со слов, я тут с 2005 года, соседи с 1995, а тех кто был ранее 1991 уже никого не осталось). Газопровод у всех выходит из земли, наружи газопровода нет нигде, только на фасадах домов. На трубе газопровода, которая торчит из земли - там точно электрическая "земля", сопротивление около 10 Ом. Катодная защита работает на электрохимических принципах и на электротехнику никак не влияет. Значит любая нештатная ситуация может возникнуть в случае аварии (фаза попала на газопровод) или умышленного/неумышленного использования газопровода в качестве нейтрали. В таком случае ток начнёт растекаться по пути наименьшего сопротивления по всем веткам газопровода. Большой разности потенциалов создать не удастся, так как длина трубопровода сотни, а может и тысячи метров, он лежит в земле, и примет на себя основную нагрузку. Но как бы там ни было, теоретически у меня всё же появится потенциал, который придёт на котлы. Котлы заземлены, значит ток будет греть гофрированный шланг из нержавейки, которым соединяется газопровод с котлами, моё заземление, которое идёт в щиток, и магистральный газопровод. Конечно, чтобы это всё разогреть до опасных значений температуры, нужно длительное воздействие и значительный потенциал, но такое исключать нельзя. Однако сейчас у меня на вводе стоит хомут и через 16 мм2 проводник потенциал будет также уходить в землю. Тогда получается, если я развяжу свои газовые приборы диэлектрическими вставками, но оставлю имеющееся заземление, то ток будет в худшем случае идти по 16 мм2, исключая возможность поражения электрическим током даже если я буду хвататься в это время за газовую магистраль. В связи с этим напрашивается такое решение, диэлектрические вставки и оставить заземленной магистраль, на всякий случай. Так?
     
    Последнее редактирование: 11.02.24
  15. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.118
    Благодарности:
    9.404
    Адрес:
    Волгоград
    Стенку долбить :)]. Думайте, я стараюсь костыли, тут, не давать. ;)
    Только когда додумаетесь, Нейтраль либо под болт в розетку, либо с применением британской вилки, ее можно воткнуть только в одном положении. Это чтобы Вам так и не пришлось понимать где, в котле, спрятан запасной предохранитель. ;) А то Вы у нас экспериментатор еще тот. :)]