    А мощность обрезалась прямо пропорционально току.

    А уход угла солнца с перепендикуляра панели уменьшит этот ток куда сильнее чем эти 5 сотых процента на градус. Тут-то именно ток уменьшается а напряжение точки максимальной мощности растет.
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748
    Ты сделал открытие?
    Закон Ома заново открыл :)]
    P=I*U
    Прямая пропорция :hello: была, есть и будет
    СП по ВАХ генератор тока, а не напряжения :)]:aga:
    Хотя нужно иметь образование, чтобы понимать термины "идеальный" "генератор тока" и "генератор напряжения".
    От этих понятий зависит понимание многих свойств конкретного устройства.

    Да что же ты всё не в струю, каждый раз.
    Ну поучись на досуге. Досуга у тебя много, на работе (ТЦ Кавказ) просто сидишь.

    Смешно
    Ты хоть немного разбираешься в современных стеклах СП ?
    Это не твои оконные по отражению и преломлению.
    Что же так всё не в струю. Пустые слова каждый раз.

    Уже не говоря, что фиг с ним - с увеличением тока от температуры.
    Ты сейчас ток значительно сильнее режешь и этот "отрез" он не уменьшится с увеличением температуры, а прибавит процент с копейками :hello:
    И по углам ток максимален в полдень, а в полдень потери на отражение минимальны :aga::)]
    Пустой звук от тебя.
    "дети, ей богу, дети" (с)
     
  3. Amadey2
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740

    Amadey2

    Живу здесь

    Amadey2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Краснодар
    Вы же сказали что я не работаю.
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748
    Простое высижывание, нельзя считать работой.
    От работы должен быть выхлоп в виде денежных знаков.
     
  5. Amadey2
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740

    Amadey2

    Живу здесь

    Amadey2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Краснодар
    Но я же не финансовый директор чтобы вытрясать с работы денежные знаки. Мне бабушка говорила что кто за что отвечает на работе тот то и тащит в дом.

    Вы приедете (инкогнито) на конференцию по солнечной электроэнергетике ? Наденьте ваш синий костюм с шевронами как у скаута и вас я точно не узнаю. А вы зато исследуете лично мою электростанцию и найдете ещё 20 ошибок...
     
  6. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748
    п. с.
    не отвлекайся, лучше займись самообразованием в области СЭС.
    Тем более, что залез в "админы" специализированной группы "Солархаб" в телеграмме

    Что же ты не тащишь в свой дом свои знания талантливого программиста.
    За всю свою 53-х летнюю жизнь ничего не придумал по автоматизации СВОЕГО домашнего хозяйства.
    Микроконтроллеры оказались неподъёмны.

    Ошибка у тебя одна и очень большая. ;)

    Ну а реализация просто в лёжку :)] три тумблера и розетки с кучей проводов.

    Не может некрасивая вещь красиво (хорошо) работать.
     
  7. Amadey2
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740

    Amadey2

    Живу здесь

    Amadey2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Краснодар
    Вы же сказали что круче Вас нет специалиста в области СЭС, я вот Вас читаю, принимаю к сведению. Опять Вам это не нравится. Форум разве не средство самообразования? Где логика в Ваших словах?

    Знаете как я вас вычислил? За последние три месяца ко мне в офис зашел единственный человек. Это был бодрый старик и на нем был синий костюм с шевронами. На следующий день Вы откуда-то узнали что я на работе просто сижу.
     
  8. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748
    Приведи дословно мои слова
    Вот так и просижываешь штаны. :)]
     
  9. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    А нельзя ли во время планирующегося ясного зенита с превышениями - включать насосы, бойлер ГВС, стиралки, электромобили и т. п? Есть там какие-то нагрузки?

    Но в идеале, при таких уже (почти впритык к мощностям с. инверторов) мощностях панелей, как мы уже и обсуждали ранее - всё-таки иметь бы третий инвертор:

    - и для умощнения системы в будущем,
    - и для сбора бОльшей энергии, в т. ч. - в холодные ясные зениты,
    - и для мЕньшего перегрева каждого СИ,
    - и для повышения надёжности всей системы (если 1 сломан, то 2 оставшихся вытягивают почти всю мощность панелей).

    (в идеале - вообще гибридный инв., кстати, с модульными литиевыми накопителями, в т. ч. для электротранспорта, всё-таки у Вас, на некотором отшибе, по вашим же отзывам часто отключают маг. ЭЭ).
     
    Последнее редактирование: 05.04.24
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748
    Нельзя :aga::)]
    Подключай сколько хочешь, толку то не будет, дело не в превышении мощности на выходе инвертора, а в превышении тока на входе. ;):hello:

    @Solarbat, ты меня удивил очень.
    Ты типа тут по многим темам и не понимаешь до сих пор сути.

    СП неправильно выбраны под имеющийся инвертор.

    Похоже нужно добить @Amadey2, и тебя заодно (ну не знал, что закон Ома ты не знаешь) тем, что и при низкой инсоляции в вашей системе тоже есть потери и заметные глазом.

    Смотрим опять на Софар
    Китайский Софар.jpg
    Поднимаем его даташит

    - старт инвертора при 120 вольтах на входе, когда еще нет отбора тока от СП (это важное замечание, т. к. некоторые не понимают почему есть еще диапазон МППТ с 80 вольт)
    - прекращение работы при 80 вольтах (нижняя граница поддержания работы МППТ при отборе мощности с СП
    - напряжение внутренней шины инвертора 360 вольт. Шина это та точка (схемотехнически) с которого инвертор забирает энергию для генерации в сеть.

    Кто не понимает что такое шина, представьте два устройства солнечный контроллер с выходом 12 вольт и простейший автомобильный инвертор 12/220 вольт. Так вот шина это точка соединения контроллера с инвертором - 12 вольт

    На шину работает МППТ контроллер который встроен в инвертор.
    Итого важно это соотношение старт 120, шина 360.
    Идеально когда контроллер безработный и от СП приходит сразу 360 вольт. КПД максимальное и старт генерации происходит при достижении 1/3 (120/360) условной инсоляции определяемой ВАХ панели.

    ТС ставит СП с изначально недостижимым напряжением максимальной производительности.
    У цепочки с Лонги это 8х33,04 = 264 вольта т. е. от оптимального напряжения 264/360= 73%

    Таким образом инвертор получает ВСЕГДА напряжение ниже на 27% при любом уровне освещенности (инсоляции), чем оптимальное.

    Соответственно Старт инвертора произойдет заметно позже по уровню инсоляции.

    И у ТС эта проблема по всем всем цепочкам СП обоих инверторов.
    Будет обязательный недобор именно при ТЯЖЕЛОЙ облачности.
    Он конечно копеечный на самом деле, но еще не забываем о падение КПД даже в рабочем диапазоне напряжений уже после старта
    Производители даже приводят графики зависимости КПД от входного напряжения, как у инверторов, так и у солнечных контроллеров.
    При низком КПД есть еще один минус. Сокращение срока службы инвертора, т. к. его рабочая температура повышается (закон сохранения энергии), а электроника имеет свойство ускорения деградации. Плюс механические деформации при большем перепаде температур.

    п. с.
    Всё это комплекс выбора связки батарея/инвертор.
    На самом деле очень простой, но у ТС оказалось самый сложный

    п. п. с.
    Желание иметь возможность прямого подключения СП к ТЕНу понятна изначально.
    Но ее можно было решить без привлечения дополнительного финансирования, достаточно знать закон Ома и понимать ВАХ СП. Именно понимать.
    Намек на это дает даже такой параметр на этикетке СП как ток КЗ.

    В любом деле, чем шире кругозор, тем лучше результат.
    Нужны хотя бы ПОЛНОЕ понимание базовых школьных знаний.
    Полное, а не мимо проходящее. :)]
     
  11. Amadey2
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740

    Amadey2

    Живу здесь

    Amadey2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Краснодар
    Да у меня после старта инверторов вырабатывается 10 ватт - еще не рассвело а инверторы уже в работе. И так до заката. 5 дополнительных ватт часов это ниочем.
    Теория конечно вещь хорошая, но практика такова какая есть. Если все делать по теории, то капитальные затраты перекроют любые эффекты от этой более правильной теории.
    Я потратил на оборудование минимум из минимумов. А теоретическое увеличение эффективности не превысит 500 рублей в год.

    Есть такая поговорка: Лучшее - враг хорошего.
    Но это еще не всё. Есть еще одна поговорка: Одно лечим - другое калечим.
    Поясняю: Если гнаться за согласованностью даташитов, то потребуется увеличивать напряжение в системе - соединять последовательно больше панелей. А постоянное напряжение в 360 вольт и выше - такая мерзкая опасная штука. Напряжение 230-260 вольт принципиально безопаснее. Прямо на порядки. А если делать правильно для более высокого напряжения - это покупка правильных проводов, правильных качественных разъемов. Я сделал из говна по бросовым ценам конфетку. самые отстойные и дешевые разьемы, самые дешевые провода, всё самое дешевое. Я наэкономил куда больше чем если бы делал всё правильно! Тогда бы моя электростанция никогда не окупилась бы. А так - минимум затрат, и очень хорошый результат, почти отличный.

    Я еще подумаю над этим. Вырисовывается вариант купить третий инвертор на 3,5 квт. он будет недорогим, подобрать его четко под даташит панелей ЛОНГИ, а на страые два инвертора навесить обычных панелей на 3 киловатта - и получим мы Фулл Хаус 15 квт! И уйдем от проблемы обрезания слишком длинных (Longi) девайсов. Но это потом.

    Вчера по всем трем фазам весь день было 160 вольт! Моя СЭС прямо спасала соседей, поднимая напряжение до 180 вольт.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748
    Да тут все знают, что ТС самый умный и самый правильный
    Только неуч во многих бытовых вопросах.

    Говоришь 500 рублей не деньги для тебя, а по свалочным газам из штанов выпрыгивал, наверное миллионы они тебе принесли :);):aga::)]:hello:

    Победитель олимпиад по математике, не позорься понятием "на порядок" :)]

    Ты эту сказку расскажи хотя бы профессиональному электрику, даже электронщика не нужно.

    Ты своим косякам всегда оправдание найдешь :)] для себя, а другим только смешно от твоих сказок.

    Это все при полном солнце. :)]

    А при облачности, а при плотной, у тебя и может и совсем не стартовать несколько часов :)]
    Победитель олимпиад по физике, говоришь :aga:

    По астрономии как у тебя с оимпиадами?
    Уж больно фраза
    мне понравилась.
    Ночью от луны не генеришь :aga::)]:)]

    Сказочник.
     
  13. Amadey2
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740

    Amadey2

    Живу здесь

    Amadey2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    1.878
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Краснодар
    Свалочный газ это интересные научные исследования. А напряжение шины инвертора это практика влекущая дополнительные затраты. Мои провода на 250 вольт вообще рассчитаны. А на 360 вольт нужны другие провода по другим ценам. О чем и речь.

    На порядки это множественное от на порядок. Если их более одного.
    Рассвет имеет начало и конец. Начинается в темноте, а заканчивается когда светло. Рассвело это совершенная форма говорящая о завершении процесса рассвета.
     
  14. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Причина известна? Вряд ли это кондеи в посёлке, вроде не та пока температура. Да и отопление уже на существенном спаде.
    Часто, кстати, такое днём у вас случается?
     
  15. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.833
    Благодарности:
    3.748
    Опять смешишь народ :)]
     