    + еще 2 батареи.
    Дальше начитается ж* а - длинный прогон из комнаты в комнату, и есть мебеля - стоят не вплотную к трубе, но щель все равно узковата .
     
  2. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180
    Ну вот, почин есть, так сказать! Поздравляю!
    С большой долей вероятности - короткое замыкание на корпус где-то, мыши провода прогрызли, например. Мотор вряд ли, прежде чем его включить, электроника обычно тестирует давление в системе, поэтому предохранитель сразу не сгорит. Вторичный теплообменник мог после разморозки брызнуть на плату электроники водой, там уже все что угодно может быть, но вряд ли вот так сразу КЗ, вначале бы горелым повоняло.
     
  3. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180
    Можно на мебеля сверху залезть и дуть феном свысока в щель, все равно немало тепла через трубы пройдет, или опустить фен сверху вниз, держа его за провод, но я бы просто мебеля отдвинул, открутив соединительные винты между шкафами
     
  4. Choocha
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181

    Choocha

    Живу здесь

    Choocha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181
    Адрес:
    Москва
    , Да, выбрали этот вариант .
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.674
    Благодарности:
    29.123

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.674
    Благодарности:
    29.123
    Адрес:
    Касимов
    trud.gif
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.674
    Благодарности:
    29.123

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.674
    Благодарности:
    29.123
    Адрес:
    Касимов
    У следующей по ходу холодной батареи,. спустите давление через краник маевского. Много не вытечет. И закройте его. Суть: кроме прогрева труб, со стороны котла остается избыточное давление. И оно подталкивает отогретый теплоноситель в обиженную батарею. Немного, но подталкивает. Не важно где прогреется первым, подача или обратка, но теплая вода побежит к ней, даже через маленькую щелку. Потери давления в котле почти не заметите, но поглядывайте!
     
  7. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.013

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.013
    Адрес:
    Москва-Истра
    Я всё равно не понимаю, как внутри помещения может быть -6.
    У меня в бане в одном месте в сильные морозы подмерзает труба холодной воды. А всё потому, что в угоду красоте прижал при прокладке трубы вплотную к стене и при проходе через стену прошёл через брус. Но там достаточно открыть горячую воду в раковине и труба горячей воды, которая проложена рядом, буквально за 10 минут отогревает трубу холодной воды.
    А тут в доме, при открытой прокладке труб, замерзают батареи. Это же из стены должно "сифонить" холодом прям как вентилятор!
     
  8. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.013

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.013
    Адрес:
    Москва-Истра
    Езжайте на строительный рынок, берите в аренду газовую пушку и грейте трубы. Если там минус 6 - фен не поможет.
     
  9. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.013

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.013
    Адрес:
    Москва-Истра
    Труба как проходит через стену между комнатами? И из чего эта стена? Если она каркасная, то скорее всего замерзает именно в проходе через стену.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.674
    Благодарности:
    29.123

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.674
    Благодарности:
    29.123
    Адрес:
    Касимов
    Значит так оно и есть у них. И не только у них, кривые руки делают пол и стены, а другие руки, пытаются трубами отсечь сквозняки от этих углов.
    Это там, за шкафчиками...у плинтуса...
     
  11. Choocha
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181

    Choocha

    Живу здесь

    Choocha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181
    Адрес:
    Москва
    Да, тоже трубы близко к стене. Но думаю, еще и пол свою негативную лепту вносит - пол холодный, в другом топике уже обсуждала. Утепляли гранулированным пеностеклом, информации о нем в сети было мало. По таблицам тепловые характеристики у него не сильно хуже, чем у минваты, реальность оказалась иной .
     
  12. Choocha
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181

    Choocha

    Живу здесь

    Choocha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181
    Адрес:
    Москва
    Опять нет света. * / #/ :mad:
    C соседом оказались, видимо, на разных фазах - у него свет есть. Протянули от него удлинитель, чтоб котел работал.

    Греть трубы пока не возможно, но зато мы почти всю мебель в жилой зоне передвинули и трубы будут хотя бы комнатным воздухом обогреваться.

    Про нежилую зону (прихожую) даже страшно думать - там все трубы за икеевскими стеллажами .
     
  13. Choocha
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181

    Choocha

    Живу здесь

    Choocha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, поняла .
     
  14. Choocha
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181

    Choocha

    Живу здесь

    Choocha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    3.277
    Благодарности:
    3.181
    Адрес:
    Москва
    Брус
     
  15. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180
    Легко. У меня, например, так было. Старый дом из бруса + ребята, делающие отопление, додумались проложить трубы у самого пола, хоть и ХВС-ГВС над отоплением. Если в доме не жить, а просто поддерживать +, у пола будет минус, а в местах возле стыков - хороший такой минус, потому что из стыков дует очень холодный воздух, с легкостью сдувая теплый восходящий от труб СО.
    Это сейчас я прошелся тепловизором по всем стыкам и заизолировал, где паклей, а где и пеной наиболее выдающиеся, так сказать, места. Их летом не найти, т. к. летом разница температур между улицей и домом 10 градусов, а не 40, как сейчас. Вот графики:
    photo_2024-01-05_19-16-17.jpg
    Верхняя - температура под потолком, ниже - 1,5м от пола, третья - между трубами ХВС и ГВС возле пола.
    Нижняя кривая - подпол, это я на трубу из скважины под полом термодатчик прикрепил, ради интереса. Писали тут где-то, что с ленточным фундаментом под полом всегда плюс. Ага, при -10 на улице, может, и плюс, но сейчас -25. Не страшно, у меня все равно в этой полиэтиленовой трубе греющий кабель проложен.