1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Замерзла система отопления в загородном доме

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DarkTiger, 01.12.23.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.692
    Благодарности:
    29.150

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.692
    Благодарности:
    29.150
    Адрес:
    Касимов
    Да всяко бывает. Тут недавно на форуме, перец в лес к медведю собирался, все риски учел! но ни слуху,. ни духу...
    Kolia2
    Живу здесь
    Регистрация: 16.12.11
    Сообщения: 525
    Благодарности: 91
    Адрес: ВДНХ
    Лес с волками и медведями. Как туда кто ходит в одиночку?
    Пойду на 5-7 км в глубь. Местные ходят по краям на пофиг. И охотники с собаками. Насколько вообще это опасно.
     
    Последнее редактирование: 06.12.23
  2. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.014

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    2.014
    Адрес:
    Москва-Истра
    Очень незаметно.
     
  3. Kozzanostra
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.075

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.075
  4. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
  5. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.399
    Благодарности:
    3.166

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.399
    Благодарности:
    3.166
    Топик уже забил на все до весны, наверно. Забейте и вы.
     
  6. ALPHARDT
    Регистрация:
    05.12.23
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27

    ALPHARDT

    Живу здесь

    ALPHARDT

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.23
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27
    Только вчера наткнулся на эту тему, прочитал мельком первые пару страниц и бросил. Незнаю уговорили автора форумчане размораживать систему или нет. Было читать забавно.

    А сегодня самого данная проблема коснулась. Даже решил отыскать тему и поделится опытом.

    Так вот. Домик у меня небольшой подогревается электроконвектором зимою, чтоб плюсовую температуру воздуха держать в доме и тем самым систему отопления, водоснабжения и канализации поддерживать в тонусе и наготове.

    Сегодня решил взглянуть, что там у меня на даче творится, посмотрел в камеру видеонаблюдения установленную в доме, и обратил внимание, что вода в чайнике замёрзла.:ogo:
    Пришлось в ужасе после работы ехать на дачу...А ведь не собирался на этих выходных:aga:

    Благодаря видеонаблюдению в доме и чайнику прозрачному стеклянному в котором случайно оставалось полчайника воды, и который случайно удачно оставил в зоне видимости камеры видеонаблюдения.

    Примчался на дачу...Даже вода в унитазе и бачке унитаза замёрзла...
    Даже чайку не попить. бутылки с минералкой и те замёзши...

    Из за неисправности конвектора заморозил всё...Но не сильно, всего минус пять в доме показал термометр.

    Благо что на даче есть запас конвекторов и маслянных обогревателей. повключал в розетку обогреватели во всех комнатах и уехал нафиг с дачи.
    Перед тем как уехать, позакрывал на всякий случай краники, в тех местах, где они закрывались, чтоб уменьшить масштаб трагедии в случае протечек.
    Подачу воды на кухню вообще заглушил заглушкой.

    Завтра продолжение ...

    Пока наблюдаю в камеру видеонаблюдения. чайник еще не оттаял. :)]
     
  7. Heinrich_II
    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    292

    Heinrich_II

    Живу здесь

    Heinrich_II

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.23
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Москва
    У меня только одна маленькая комнатушка отапливается, в ней вино бродит до сих пор. Радиатор включен через розетку с Сим-картой и датчиком температуры, она включает и отключает подачу электричества для поддержания указанной температуры, сама СМСки шлёт, если электричество пропало-восстановилось или температура вышла за границу указанного диапазона.
    Понимаю, что не 100% гарантия, тупо она сама может сломаться или связь пропасть, но лучше чем ничего.
     
  8. ALPHARDT
    Регистрация:
    05.12.23
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27

    ALPHARDT

    Живу здесь

    ALPHARDT

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.23
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    27
    Датч
    Датчик может и обмануть, а вот природу не обманешь. Вода в чайнике =истина! :)]
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.648
    Благодарности:
    6.842

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.648
    Благодарности:
    6.842
    Адрес:
    ---
    @ALPHARDT,
    Теперь, с учётом опыта, оставлять бутылку с водой перед камерой.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.692
    Благодарности:
    29.150

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.692
    Благодарности:
    29.150
    Адрес:
    Касимов
    Знакомый просто поставил перед камерой термометр. Благо тырнет во всех деревнях работает...
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.648
    Благодарности:
    6.842

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.648
    Благодарности:
    6.842
    Адрес:
    ---
    Термометры нынче все "китайские", а бутылка и вода в ней обычно "наши", "врать" не станут, надежнее. :aga:;)
     
  12. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.608
    Благодарности:
    1.956

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    4.608
    Благодарности:
    1.956
    Адрес:
    Москва
    Из-за таких идиотов потом дома целыми улицами горят.
     
  13. Elisseiko
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    142

    Elisseiko

    Живу здесь

    Elisseiko

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Только термометр даже китайский покажет снижение температуры. Можно понять что проблема наступила, до заморозки дома. А по замершей воде можно понять только то, что белый пушной зверёк уже пришел. И там уже вся система накрылась медным тазом.
     
  14. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.648
    Благодарности:
    6.842

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.648
    Благодарности:
    6.842
    Адрес:
    ---
    Предлагаю поставить таки перед камерой и термометр, и бутыль с водой, и никаких отъездов с дачи. :)
     
  15. DarkTiger
    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180

    DarkTiger

    Живу здесь

    DarkTiger

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.21
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    180
    Все нормально :) Кратко - слил воду из СО и потом долго матерился, что потерял пару дней отдыха, вместо этого впахивая как Папа Карло.
    По порядку:
    Протекающее соединение в месте соединения свистка (воздушного клапана), похоже, пофиксил - купил силиконовую смазку, смазал им резиновое кольцо на свистке, и нормально все установилось. Сразу. И не протекает.
    Но тут возникла другая проблема: не удается устранить течь в месте соединения основного теплообменника и медной трубки:
    msg38943786-33017.jpg
    Как выяснилось, лопнул фиксатор в двух местах:
    msg38943786-33018.jpg
    Найти его в Бауцентре и Леруа не удалось, на рынках тоже - никто даже не слышал. Вещь копеечная, но это пружинная сталь, на коленке не сделаешь - тут с разогревом надо гнуть, оборудование, то-се...
    Ну да ладно, их два, поменял местами. Как-то держать же будет, хотя бы полторы атмосферы, чтобы запустить СО.
    Увы, как текло, так и течет. Вынимаю теплообменник, смотрю: из круглого отверстия получилось овальное. Чуть-чуть овальное, но и этого, видимо, хватило, чтобы в промежуток пошла течь вода. Проверяю на другой трубке, перевернув теплообменник на 180 градусов: и точно.
    msg38943786-33016.jpg
    Видно, что трубка в теплообменник не входит до конца. Даже приложил усилие - не входит. Суть защелки на картинке выше - не давать нижнему пояску на трубке выходить вниз, он должен скрываться под верхним (см. первое фото). Там внутри резиновый круглый сальник, разумеется.
    Итого: теплообменник под замену, потому что придать ему правильную круглую форму - нужны инструменты и шаблоны. Это не медь, а латунь, я пробовал конусообразным патроном от дрели вернуть, легонько, а потом уже не легонько постукивая по патрону молотком - увы. Протекает.
    Соответственно, надо менять 3 компонента - медную трубку (она в новый теплообменник не войдет), лопнувшую защелку, и сам теплообменник. Купить их быстро - нельзя, ждать в холодном доме 4-5 дней - то еще удовольствие, надо газом из пушки греть его, а спать в доме с работающей газовой пушкой - ну так себе, и по температуре, и по безопасности (хоть датчик газа и есть, но его для приемки СО ставили, чувствительность у него никакая). Удаленно я работать могу, но не в таких условиях.
    Поэтому слил воду из СО и ХВС и поехал домой. Как приедут заказанные компоненты, и будет относительное потепление на следующие выходные - вернусь чинить.
    В принципе, был вариант купить новый котел, но я от этого отказался, подумавши: у него серийник есть, и все документы на него оформлены. Проще починить имеющийся, геморроя будет меньше на порядок.