1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.073
    Благодарности:
    23.800
    Проблема в том, что на этот вопрос нет точного ответа. Есть только предположения.
    В технических паспортах бытовой техники нет информации о максимально допустимом напряжении.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.126
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.126
    Благодарности:
    6.719
    Естественно, есть.
     
  3. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.594
    Благодарности:
    945

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.594
    Благодарности:
    945
    Адрес:
    Новая Москва
    Бытовая техника должна соответствовать требованиям стандартов по электромагнитной совместимости. Вот в них уже есть конкретные значения.
    Заметил, что многие участники считают, что бытовая техника должна соответствовать требованиям на качество электрической энергии в электрических сетях общего назначения. Однако это другое
     
  4. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.550

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.550
    Адрес:
    Россия
    Только вопрос А зачем оно?
    У меня этой зимой стало срабатывать реле по верхнему пределу. Я достал электросети своими заявками. В итоге они переключили меня на другую фазу. Теперь все норм.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Чтобы вместе с бытовой техникой не сгорел дом.
    Какой был выставлен предел?
     
  6. OlegVlCh
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    662

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Москва-Загорянка
    Вот как раз для этого.
     
  7. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Ой как интересно... У меня тоже этой зимой напряжение стало существенно выше, 240-250В по двум фазам и вплоть до 259В по третьей. Но у меня незадолго до этого сменили трансформатор, и я думал причина именно в этом. А тут оказывается эта напасть не у меня одного.
     
  8. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.594
    Благодарности:
    945

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.594
    Благодарности:
    945
    Адрес:
    Новая Москва
    У вас напряжение практически нормальное, ибо номинальное теперь 230+/- 10%, то есть 207 - 253 вольта
    259 вольт не повод для беспокойства
     
  9. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Да я и не беспокоюсь. Просто стало интересно, что это разом у многих произошло.
     
  10. vasy
    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909

    vasy

    .

    vasy

    .

    Регистрация:
    12.12.06
    Сообщения:
    1.617
    Благодарности:
    2.909
    Адрес:
    Москва
    только вот на приборах чаще всеже верх 240
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не верх, это ещё один популярный вариант номинального напряжения.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Именно так
    Не утрируйте, а слушайте, что говорят спецы и "мотайте на ус".
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.078
    Благодарности:
    26.238

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.078
    Благодарности:
    26.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для тех, кто в танке, у телека сзади обычно написано 100-240V.
    Это вся линейка номинальных напряжений.
     
  14. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.594
    Благодарности:
    945

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.594
    Благодарности:
    945
    Адрес:
    Новая Москва
    Это номинальное, а не верхняя граница.
    На сарае написано…а там дрова :)]