1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.

  1. oleg1977oleg
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42
    А если нет заземления?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.814
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.814
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Какой то странный повод для гордости
     
  3. oleg1977oleg
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42
    Извините, не понимаю что значит "голая". От трансформатора до дома разведено СИПом.
     
  4. oleg1977oleg
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42
    Причем тут гордость? Если Вы установку заземления считаете главным достижением своей жизни, мне вас жаль...
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Дык надо сделать. Ну и кабель 3*
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Тогда откуда наводки?
     
  7. oleg1977oleg
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    oleg1977oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    42
    Блин, ну я не электрик. Год назад скорел телевизор. Недедю назад, во время грозы второй. Больше данных чего там скакало и какие наводки были нет. От чего они сгорели понятия не имею. Вот ищю выход как третий не спалить.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Блин, обращались в сетевую, сбыт?
     
  9. Dan4ik
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    2.954

    Dan4ik

    Живу здесь

    Dan4ik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    2.954
    Адрес:
    Москва
    У РН-263t три разных режима срабатывания на повышенное напряжение, в зависимости от величины превышения:
    1. Превышение Umax до 30 вольт - отключение через 1 с.
    2. Превышение больше 30 вольт - отключение через 0.12 с.
    3. Напряжение выше 430 вольт (по паспорту; по тестам в интернетах меньше) - отключение через 0.05с.

    Видимо как раз для того чтобы не задалбывало ложными срабатываниям при кратковременных превышениях.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.814
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.814
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Почему бы вам вместо того чтобы хвастаться отсутствием заземления не сделать его?
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Мало ли чего там пишут. Варистор стоит, а щащитит ли он второй вопрос.
     
  12. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Новая Москва
    Сделать
     
  13. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.354
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Новая Москва
    В действительности могут продать туфту
    Сертификат на ЭМС видал на промышленное оборудование. На бытовое не попадалось. Там обычно ТР ТС и пожарная безопасность

    Кстати, порог срабатывания 275 вольт на РКН без крутилок наверно отсюда появилось
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    У ИЭКовских АД-12М примерно столько же.
    А еще порог отключения буржуйских УЗДП для самосохранения.
     
  15. Dan4ik
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    2.954

    Dan4ik

    Живу здесь

    Dan4ik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    2.954
    Адрес:
    Москва
    Это точно. Особенно на форуме.
    В РН-263t варистора нет.