Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.

  1. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калужская область
    Стал обладателем РН F&F CP-721-1 v2.0 в количестве 3-х шт на каждую фазу по отдельности при 3-х фазном 15КвТ подключении домовладения. Выбор пал на данного производителя и разумном желании раздельного контроля состояния напряжения на каждой фазе, чтобы при выходе за пороговые значения на одной из фаз не отключать всех потребителей дома. Трехфазных потребителей в доме не планируется.
    Как правильней настроить пороги нижних\верхних значений напряжения, задержки отключения по нижнему\верхнему порогу, время задержки автоматического повторного включения после появления напряжения. Техподдержка белорусов рекомендаций не дала, понятно, что каждые условия эксплуатации могут быть индивидуальны и во многом настройка достигается империческим путем, но хотелось бы от некой апробированной практики все же отталкиваться. В инструкции к девайсам заводских значений предустановок не обнаружено, на мой резонный вопрос по данному моменту техподдержка ответила, что предустановки в девайсах как таковые отсутствуют.
    В среднем текущее показания напряжения всегда 220 +\- ~5-6В.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    190-265
     
  3. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Подольск
    Я настраивал исходя из уровня защищенности самих электроприборов. И поскольку у нас зимой - весной были перекосы фаз дикие - делал это постепенно пока частота отключений перестала выбешивать. В конце концов довел до 155 - 270. За всю зиму-весну ничего не сгорело, т. к. у большинства современных устройств есть встроенные средства защиты. Больше всего переживал за пониженное для скваженного насоса и повышенное для более старого холодильника-дублера. Но как только с перекосом справились - вернул все на:
    Поставил 2.5 сек когда были перекосы. И сейчас так же стоит.
    У меня 30 сек по-моему стояло изначально, так и оставил.
     
  4. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Подольск
    У кого-нибудь было такое? После отключения света в поселке и потом его включения одно из трех реле напряжения (Taxnele TVPS1-40C) не подает электричество, хотя внешне это никак не проявляется - все горит... показывает...
    "Запускается" после его ручного выключения и включения кнопкой ON/OFF. То на одной фазе... то на второй... Не каждый раз, может один из 5 случаев точно.
    Реле бракованные? Или это нормально?
     
  5. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Новая Москва
    То есть не запускаются разные реле? Бывают конечно бракованные партии, но надо разбираться. То, что это не нормально - таки да
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363
    Что по уставкам и напряжению?
     
  7. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Подольск
    Собственно у двух из трех такое было с промежутком примерно в 5 отключений (у нас их зимой было много, т. ч. "статистика" набралась)
    Разные были. Первое накосячило в "эпоху перекосов", когда установки были 155-270 с дельтой возвратов в 160-265 вольт. Ошибка U=010 (отключение банальное). Второе недавно, при установках уже 190-250 (с той же дельтой в 5в). Ошибка та же. В обоих случаях подача напряжения не восстанавливалась не то, что через 30 секунд, а и через несколько часов пока вручную не выключал-включал. Контакторы не ставил, т. к. пропускающий ток РН - 40А, а в сети максимум не более 12-17 А.
     
  8. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калужская область
    Верхний порог не слишком завышен?
    Время от времени буду мониторировать текущие показания, домовладение пока еще не готово для возможности постоянно оставаться, но при каждых частых визитах будем посмотреть.

    @Sgres, благодарю за конкретику и конструктивизм.
    Я так понял, у вас изделия не от F&F?
    Понаблюдаю с годик за показаниями в разные сезонные периоды для сбора статистики и большей объективности, пока весомых потребителей у нас и нет.
    А кто справился, поставщик услуг?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще, у нас уже давно 230+10% норма, т. е. 207-253.
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.844
    Благодарности:
    8.933

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.844
    Благодарности:
    8.933
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну и какого хрена появляется 265? почему не 280?
     
  11. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Подольск
    ЩаЗЗЗЗ! Справится он... Они только проблемы создают - разъединители не могут поставить нормально, в одной деревне авария - отключают сразу район. В результате постоянные отключения, в том числе отвалы нуля где то на КТП. И после очередного аврала у нас сразу у нескольких домов практически одновременно ЗОИ на нулях обгорели.
    А справился просто мужик, молодость которого позволяла легко и безопасно слазить на столбы. Фраза "ваще то я не илектрик" умерла при соответствующей мотивации дензнаками.) Дай бог ему здоровья и долгих лет.)
     
  12. Sgres
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418

    Sgres

    Живу здесь

    Sgres

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Подольск
    Да в принципе и от 280 мало что горит если косяков нет. При перекосах ставил и 280. От старого белорусского холодильника до современного телевизора и скважинного насоса все выжило. Но остановился все же потом на 275 до тех пор пока с перекосом не справились.
     
  13. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Новая Москва
    Есть стандарты для электрических сетей общего назначения по качеству электроэнергии и номинальным напряжениям и есть стандарты по электромагнитной совместимости для технических средств. В последнем случае выбросы напряжения допускаются +20%.
    Установка пороговых значений срабатывания РКН имеет опосредованное отношение к требованиям стандартов. Но можно и 280 на своё усмотрение
     
    Последнее редактирование: 03.07.24
  14. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Новая Москва
    На сей счет я имел смелость высказаться в #329. Рекомендую ознакомиться
     
  15. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Новая Москва
    Сброс и инициализация. Инструкцию выложите