1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.469

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.469
    Не стоит замыкаться на рабочий нуль?
     
  2. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    604

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    604
    Да, прямых указаний там нет. Но речь идёт о главных защитных устройствах, а на буржуйских картинках РОР-расцепители всегда изображаются или с 2-полюсными, или с 4-полюсными автоматами.
     
  3. Rodik
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    3

    Rodik

    Живу здесь

    Rodik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Подскажите, почему реле показывает ток нагрузки 0.0, когда она есть? Было собрано так: ноль N с входного автомата подается на крос-модуль и с него на верхние контакты N реле HS Electro 63А. На втором фото ноль N с вводного автомата кинули на шину и с нее на верхние контакты N реле, а нижние контакты N выходят на крос-модуль, тогда ток нагрузки показывает, но в этом случае какой-то остаточный ток на других фазах тоже, хотя они без нагрузки.
     

    Вложения:

    • hs electro.jpg
    • hs electro-2.jpg
  4. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.840
    Благодарности:
    19.732

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.840
    Благодарности:
    19.732
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Уважаемые, вопрос такой. Напряжение на одной фазе всё время колеблется в пределах 230-253 В. На этой фазе запитаны насосы - подпитывающий, циркуляционный и водяной, а так же водонагреватель. Установили реле напряжения на эту группу. Реле номиналом 63 А. Такой только нашли. Реле сразу начал отключаться. Повысили верхний порог отключения до 270 В. Нормально будет работать?
     
  5. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.406
    Благодарности:
    1.027

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.406
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Москва
    Повышенное напряжение в электросети критично для электроники (телевизоры, компьютеры, роутеры, и т. д.), а пониженное (ниже 186В - критично для силового оборудования (насосы, компрессоры, электродвигатели, обогревательное оборудование и т. д.). Делайте выводы...
     
  6. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    884

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Новая Москва
    Лучше 265 вольт. Электроприборы должны выдерживать выбросы 20% в течении 10 периодов=0,2 с.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    11.355

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    11.355
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А норму вы знаете?
     
  8. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    884

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Новая Москва
    Это зависит. Россети Московский регион поставляют 220 +/- 10%. А ворота РКН целесообразно ставить несколько шире чем стандарт на качество. А в сетях СНТ там может быть - все что угодно может быть если ВЛ-0,4 кВ принадлежат садоводам
     
  9. Rodik
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    3

    Rodik

    Живу здесь

    Rodik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Ответ производителя, если кто столкнется: Датчик тока в наших реле стоит на нулевой клемме. Поэтому, при подключении серии НТ2 и МР2, нужно ноль разводить под каждую фазу по отдельности. Не общий ноль должен быть на все три фазы, а именно на каждую фазу нужно провести свой ноль.
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.594
    Благодарности:
    7.011

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.594
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю этот бред, что после него нужно организовывать три клемнтка нулей, отдельно на каждую фазу?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Причём клеммник общего нуля, как таковой, часто необязателен...
    Вот здесь их вообще нет, а то, что сверху - клеммники заземления. Тем не менее, после реле контроля напряжения имеются ЧЕТЫРЕ нулевых провода, один из которых через реле не проходит!
    Ибо: https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    А так, конечно, производитель реле с датчиком тока в нуле, облажался по полной...

    PDNC-03.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.10.24
  12. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    884

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Новая Москва
    Ныне в нуле меряют не только РКН. Счетчики тоже стали, но там мотивы другие. Если в фазе больше, то по фазе считают, а если в нуле, то по нулю. И этот грош казне нужен
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не ведают, что творят... https://www.forumhouse.ru/threads/577702/
     
  14. Derzk1
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    216

    Derzk1

    Живу здесь

    Derzk1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Москва, крайний юг
    Скажите плз, вводной автомат стоит 3п 25а, на столбе, далее в дом 4х16,
    В доме хочу ставить 1п 25а на каждую фазу, потом реле, потом узо групповые.
    Пойдёт ли реле с током 40а? Или нужно 32 искать? На ВИ велрок многофункциональный 63а и 40а есть.