1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Реальная практика подключения по ПП1314 (20-я часть темы)

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Виталя5, 12.11.23.

  1. 170192
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    5.070

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Бронницы
    именно
    26. Для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее _ дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) представляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных пунктом 95 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в случае, если это предусмотрено техническим регламентом), а также копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

    а
    б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 72 настоящих Правил, (заявитель обязан) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

    не, мы из тех людей, с которыми Вы пытаетесь мериться размером той штуки, ну, которая там:)], А размерчик то так себе, зато язык хорошо подвешен:aga:
    :hello:
     
  2. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    3.610

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    3.610
    выше вам выкладывали ссылки на пп об обязательной сертификации.
    У вас
    , а вас спрашивают
    То-есть производителя надо было спрашивать, почему у него вместо сертификата соответствия, декларация соответствия. Вам бы ответили, что данная продукция на основании ххххх не подлежит обязательной сертификации.
    Из смысла пп 1547 требуют сертификаты соответствия, только на то, что подлежит обязательной сертификации, остальное не обоснованно, если не аргументируют свое требование конкретно ссылкой. В вашем случае над вами решили поиздеваться.

    не должно быть https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395528/a8372643746036f4ae1417920acf372b3120f69b/
    можно было написать требование убрать из ту

    надо понимать, что такое схема, чертеж, проект. Как вариант выставить требование привести ту в соответствие с типовой формой. убрав лишние требования не предусмотренные правилами, отказ можно подать заявление в уфас или суд не вдаваясь в тех. часть.
     
  3. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    ваша ссылка на тп распред к распреду
    для догазификации
    12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

    предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием

    длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого

    газоиспользующего оборудования;
     
  4. GAZ777
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    3.610

    GAZ777

    Живу здесь

    GAZ777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    2.278
    Благодарности:
    3.610
    спасибо, тогда правильно будет предоставить в том объеме, что требуется не более.
     
  5. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414
    А другие в вашей местности как выходят из ситуации? Или только с вас одного так требуют?, типо нам всё, а вам закон.
     
  6. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414
    А раньше почти все газовые плиты собирались на чугунные уголки...
     
  7. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414
    А как тогда собирать резьбовые соединения?
     
  8. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    В соответствии с СП62, там достаточно прописано или доказывать необязательность СП62
     
  9. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414
    Я не понял вас. Как собирать резьбовые соединения если нет сертифицированных фитингов для них?
     
  10. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Ногинск
    Капитан Очевидность говорит, что не собирать.
     
  11. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414
    Ну осталось дождаться появление первого человека которому отказали в ТП по такой очевидной причине.
     
  12. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.254
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Ногинск
    А вот, кстати, Капитан Очевидность хочет дополнить ответ. Чугунные резьбовые фитинги есть и сейчас. И их можно найти сертифицированые для газа в том числе.
     
  13. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    если имеете ввиду чисто стальные резьбовые фитинги без переходов на другие виды труб, то использовать только
    в комбиницией со сваркой и гайками и гнутьем труб
     
  14. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.952
    Благодарности:
    2.414
    Какой то дуализм мнений у этого капитана
     
  15. Kolokolok12
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Kolokolok12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.279
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Черноголовка
    помогите плиз, если располагаете сертификатом, в том году искал и не смог