1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котёл Protherm Скат - 4

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.

  1. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    221

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Новоуральск
    3 ТЭНа по 1 кВт + 3 ТЭНа по 2 кВт

    Ну если кратко
    Покупаете реле с сухим контактом
    Типа такого
    11.jpg

    Подключаете контакты А1 и А2 к линии выходного напряжения генератора
    А пару 1-2 (или 3-4) - к контактам X17 (Limiter и GND) - позиция (16) на схеме
    123.JPG

    Затем идем в сервисное меню и выставляем параметры
    D. 152 = 4
    D. 153 = 9 (для 9-тикиловаттного котла)
    Это ограничит потребление ТЭНов до нуля при наличии напряжения на генераторе
     
  2. Vladimir__F
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    34

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за разъяснения. Теперь стало понятно как работает ограничитель (лимитер).
    Если я правильно понимаю, то в ИБП на выходе всегда будет напряжение даже в случае пропадания фазы к которой он подключен. Выход ИБП либо питается от фазы, либо от аккумов.
    Получается, вариант с лимитером не особо подходит в данном случае.

    А как на счет варианта полностью ограничить одну фазу до нуля кВт (ту на которой будет ИБП), чтобы по ней котел вообще не брал потребление. Вроде схема будет проще и не нужен будет контактор.
    Или это не очень хорошо для котла в случае трехфазного подключения?

    Есть еще идея взять ИБП с сухими контактами, с которых можно получить информацию о работе ИБП. В таком случае у меня будет информация работает аккумы или работает сеть. И в случае работы от аккумов ограничиваем котел до нулевого потребления, как Вы предлагали выше.
    В теории выглядит неплохо, но вот как это реализовать (подключить) я не знаю.
    Буду признательным за совет.
    Спасибо.
     
  3. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    421

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    Чехов М.О.
    Вы хотите ограничить эту фазу навсегда? или только временно? или с ручным управлением?
     
  4. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    221

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Новоуральск
    Можно взять реле с сухим контактом нормально разомкнутым контактом
    И поставить его до ИБП
    При пропадании напряжения до ИБП, контакты разомкнутся и котел поймет, что надо ограничивать нагрузку
    Единственный минус этого решения - в обычной работе (а это 99.99%) реле будет втянутым, т. е. по нему будет течь ток
     
  5. Voloha1976
    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    3.797

    Voloha1976

    Живу здесь

    Voloha1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    3.797
    Адрес:
    Иркутск
    Вчера совершил честную попытку ремонта водогрея, диагностика показала смерть двух сухих ТЭНов, замену фланца, резинки и анода за одно. Дай думаю на котле проверю, а то он что-то подозрительно долго раскочегаривается, и точно, на каждой сборке минус один ТЭН. Было 12кВт, а стало 8. Я даже примерно знаю когда их убил:aga:
     
  6. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    221

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Новоуральск
    Поделись навыком :aga:
     
  7. Voloha1976
    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    3.797

    Voloha1976

    Живу здесь

    Voloha1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.937
    Благодарности:
    3.797
    Адрес:
    Иркутск
    @Jakob, Да легко! :hndshk: Берёте 13-ый Скат, у него нет автоматического воздухоотводчика, и слегка завоздушиваете систему. Воздух потихоньку скапливается в теплообменнике и вуаля, вы попадаете на 15 или все 36к.
     
  8. Vladimir__F
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    34

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Vladimir__F

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    навсегда
     
  9. bloy911
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    bloy911

    Участник

    bloy911

    Участник

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Добрый день! Подскажите, Трехходовой клапан THERMEX dLine U с электроприводом подойдёт на Protherm Скат 12КE 14?
    Fugas стоит 20К(

    Характеристики THERMEX dLine U, что нашёл в интернете:
    Артикул511 903
    Мощность, Вт4
    Параметры сети, В/А 220
    Номинальное давление, МПа 0.2
    Класс IP IP40
    Рабочая температура, °C2-90
    Пропускная способность Kvs, м3/ч4.38
    Температура теплоносителя в обычных условиях, °C50
    Предельно допустимая температура теплоносителя, °C-5 +110
    Температура на входе системы ГВС (ном), °C20
    Температура на выходе системы ГВС (ном), °C42
    Скорость потока в контуре ГВС, л/мин6
    Время отклика датчика NTC (ном), сек5.2-6.6
    Термистор сопротивление при 25 °C, кОм10
    Длина, мм162
    Высота, мм60
    Ширина, мм104
     
  10. PERFEZIONISTA
    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    283

    PERFEZIONISTA

    Живу здесь

    PERFEZIONISTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.20
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Москва и МО
    Всем привет! Возникла такая проблема.

    В июне с наступлением жары отключил котёл (все работало нормально).

    Вчера включил, хочется уже подтапливать дом. Котёл работает около минуты и выбивает автомат. Ошибок никаких нет, давление в норме, работу начинает на мощности 3 кВт. В чем может быть причина? Автомат вышел из строя, или что-то коротит в котле?

    Спасибо.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.969
    Благодарности:
    14.977

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.969
    Благодарности:
    14.977
    Адрес:
    Новая Москва
    Т. к. работает минуту, то это - не КЗ, а перегрузка в несколько раз.
    Возможно один из ТЭНов пробился, а может и автомат, что менее вероятно.
    Но, я бы начал с автомата, т. к. это гораздо проще.
    И убедитесь, что это именно автомат, а не УЗО и не Дифавтомат.
     
  12. leonidov174
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12

    leonidov174

    Участник

    leonidov174

    Участник

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12
    Друзья, приветствую! Дайте совет, стоит ли брать б/у котел (внешне в очень приличном состоянии) Скат 9 2008 года выпуска, без всяких наворотов, с механическим термометром и манометром (это и подкупает, простота) ? Уверяют что практически не использовался. Смущает что внутри от простоя могут быть проблемы. И еще можно ли его подключить к однофазной сети. Вроде перемычка там применяется между клеммами фаз. Прошу откликнуться. Котел нужен просто как резерв к газовому.
     
  13. Торопила
    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Торопила

    Участник

    Торопила

    Участник

    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Коломна
    Всем привет. Вопрос такой. Можно к котлу протерм скат нового образца подключить внешние насосы? Стоит коллектор с контурами: 1 батареи первого этажа
    2 батареи второго этажа
    3 бойлер.
    Можно как-нибудь сделать, чтоб котёл управлял этими насосами?
     
  14. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.507
    Благодарности:
    4.428

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.507
    Благодарности:
    4.428
    Адрес:
    Москва
    @Торопила, в меню там точно была функция управления внешними насосами и выходы вроде были.
     
  15. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    421

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    Чехов М.О.
    Внешним. А не внешними.
    Посмотрите сколько стоит приблуда для управления внешним насосом и ее функционал.
    И подумайте. Может внешний контролер стороннего производителя купить выгоднее и функциональнее