Котёл Protherm Скат - 4

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alex_k11, 08.11.23.

  1. Mitrich
    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    43

    Mitrich

    Живу здесь

    Mitrich

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Вот я и пишу - отключите тэны, чтобы не сгорели на сухую - и подайте питание на L1 - фазу на которой сидит плата котла. Все и увидите…
     
  2. MAX71
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    623

    MAX71

    Живу здесь

    MAX71

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    623
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.
    Пользуюсь котлом Protherm скат 18/14 с «родным» Fugasом.
    БКН «дражице» 200л.
    В постоянной эксплуатации 2 года
    Первый год работал только на отопление.
    Температура контура БКН в пользовательском меню всегда была выставлена на 35-37гр.
    в процессе эксплуатации замечал что иногда горячая вода -«слишком горячая»
    Думал, ну наверно просто попал на момент когда котёл только подогрел воду и теперь долго не включится.
    В последнее время вода стала просто «кипяток» постоянно. К полотенцесушителям вообще не прикоснуться.
    Начал следить за работой котла. Так вот он практически каждые пол часа, час включает контур БКС и греет воду в бойлере почти до кипятка.
    Сейчас пока включаю режим (отопление+БКН) пару раз в день, остальное время котёл работает только на отопление.
    В сервисном меню пытался отследить температуру при которой котёл переключается на БКН- она примерно 34-35 гр (при этом в бойлере кипяток.)
    датчик доставал и проверял сопротивление: при комнатной т 3,4 кОм
    В гильзе БКН (при горячей воде) 4,8 кОм
    Непонимаю: плата не правильно распознаёт показания датчика, то ли датчик неправильно подает сигнал. Или ещё что то?
    В сервисном меню ничего не менял кроме:
    Мощность с 18 на 15
    Мощность БКН с 18 на 12
    Температура БКН с 80 на 60
    Механика фугаса работает нормально
     

    Вложения:

    • FBABC722-6F94-4536-B690-119187B92DE7.jpeg
    • C6464AA5-E262-48AF-B459-8BDF1E15A60C.jpeg
    • F271BAAD-30D9-4732-9772-FC8185802E7C.jpeg
    • 80143729-66B1-430E-885C-ECD35D105748.jpeg
    • F982E3BC-BF00-44DF-9A1C-8B8966ACE364.jpeg
    • D23D4CBE-28B5-42FC-BEB3-C38A32C0BA21.jpeg
  3. MAX71
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    623

    MAX71

    Живу здесь

    MAX71

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    623
    Адрес:
    Москва
    Сегодня целый день наблюдал за работой котла (в основном в режиме d004)
    Так вот: котёл переводит клапан на контур БКН при показаниях 22-24гр и греет до тех пор пока не достигнет 35 гр
    Но гильза у бойлера расположена внизу в корпусе ТЭНа, и когда идёт разбор горячей воды, то холодная прибывая сразу омывает гильзу и т падает.
    В верхних слоях воды в бойлере она остаётся горячей и идёт к точкам разбора.
    Пока экспериментирую с расположением датчика. Временно закрепил его на корпусе насоса рециркуляции. Показания стали больше походить на правду.
    Наблюдаю….
     

    Вложения:

    • 5ABFDD50-3565-48E7-88F1-B683AB6ADF6D.jpeg
    • 664D28CC-8D44-4127-8D28-F2A1911A10C6.jpeg
    • 8F52B181-1F2E-42EB-BC3F-41444787946A.jpeg
  4. Завадский
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10

    Завадский

    Живу здесь

    Завадский

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Беларусь
    Всем привет. Протерм скат 9 квт. Может кто глянуть какой тен на какие контакты подключается 3 и 6 квт
     
  5. Великая
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.543
    Благодарности:
    60.796

    Великая

    Светлана

    Великая

    Светлана

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.543
    Благодарности:
    60.796
    Адрес:
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Можно поинтересоваться- насос рециркуляции через какой девайс АВВ подключен? Не сильна в электрике, если что. Собираемся монтировать котельную, у меня такого в списке нет:|:
     
    Последнее редактирование: 27.12.23
  6. MAX71
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    623

    MAX71

    Живу здесь

    MAX71

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    623
    Адрес:
    Москва
    это 63А рубильник) не обращайте внимания, просто валялся без дела, работает как простой выключатель
     
  7. Великая
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.543
    Благодарности:
    60.796

    Великая

    Светлана

    Великая

    Светлана

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    6.543
    Благодарности:
    60.796
    Адрес:
    Великий Новгород
    Меня тоже очень интересует логика работы котла, когда мощность его ограничена. У меня т оже котел 18 квт, ограничен на 12. Пока работает только на отопление ТП первого этажа, закончили разводку труб на второй этаж и с нового года будем монтировать котельную, запускать отопление и ГВС.
    Фугас тоже купила словацкий, БКН RISPA. Вот назрел насущный вопрос -хорошо ли это ограничение мощности или докупить кВт, пока еще газ проведут...
     
  8. Voloha1976
    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    3.789

    Voloha1976

    Живу здесь

    Voloha1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Иркутск
    Рециркуляция штатно в котле не предусмотрена, только через сторонние устройства. Есть колодка для подключения дополнительного насоса, но это не то. Если хочется рециркуляцию прямо сейчас, то насос рециркуляции подключите через программируемый таймер.
     
  9. alwol2000
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    163

    alwol2000

    Живу здесь

    alwol2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    Котел Протерм Скат 24 V13
    Управление Zont H-1v.
    Вчера установил температуру 21 гр.
    Но сейчас температура 12 гр. и падает.
    По приложению — котел работает.
    Сам я не на даче.
    Что могло случиться?
     
  10. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.895
    Благодарности:
    6.139

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.895
    Благодарности:
    6.139
    Адрес:
    Москва
    А до этого работало?
    Вариантов много - от аварии котла или системы отопления - до неправильных настроек котла или повреждения линии между зонтом и котлом или вообще неправильного подключения зонта.
     
  11. alwol2000
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    163

    alwol2000

    Живу здесь

    alwol2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    968
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    До этого много лет работало.
    Уезжая, ставлю температуру 12 гр., в ночь перед приездом ставлю 21 гр.
    Сосед позвонил: с ключами сходил.
    На котле ошибка F22.
    Уже давно бывает эта ошибка - давление падает через некоторое время.
    Стараюсь следить перед отъездом и подкачивать Теплоноситель.
    Сосед подкачал давление и котел заработал.

    Как найти причину понижения давления?
    Много лет работал котел без проблем.
    Начилось год назад.
    Сантехник говорит: проверять расширительный бачок для теплоносителя, но без теплоносителя. Но как?
     
  12. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.895
    Благодарности:
    6.139

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.895
    Благодарности:
    6.139
    Адрес:
    Москва
    Отрубить котёл кранами, слить котёл, манометром проверить РБ. Скорее всего, заменить, купив оригинальный за много денег или подбирая аналог долго-долго.
    ИЛИ
    Как сделал я в таком же случае. Просто стравил воздух через ниппель в РБ - теперь он не работает. И в систему поставил внешний РБ большего объема. Заведомо исправный, с удобной для обслуживания обвзякой и тд. Конечно, нужно будет долить теплоноситель в систему и тд. Но вопрос решен на 100% и на много лет. Главное, подбирать РБ именно для отопления (не для хвс и не для гвс) - ну и выбрать объемом побольше. Они есть даже плоские, поставил вдоль стены - места не занимает.
    В идеале, конечно, при подключении внешнего РБ отрубить внутренний физически от системы, но в Скате этой ревизии вопрос подключения и замены внутреннего РБ решен настолько через Ж, что я решил его не трогать вообще. В новой ревизии РБ расположен вообще по-другому (видимо, они поумнели).
    Ну и еще хорошо бы поставить датчик давления в системе и подключить его к зонту. Ну или в крайнем случае купить самую дешевую камеру (например, IMOU или EZVIZ) направить на котёл, чтобы понимать, что там происходит.
     
    Последнее редактирование: 29.12.23
  13. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    1.024

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Здравствуйте, здесь недавно задавался вопрос, но вроде ответа не было. Котел протерм рей 14. Отопление радиаторы и теплый пол с подмесом, хотелось бы подключить насос для подвеса от котла. По инструкции пишут, что нужно подключать к разъёму х15, в этот разъем предназначен для подключения фугаса (это по ютубу). То как правильно его подключить.
     
  14. Vadenchik
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Vadenchik

    Участник

    Vadenchik

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте, Эл. котел 12KE/14. В эксплуатации пошел 4-ый год. Два месяца назад запустили отопление второго этажа, система двухтрубка. После заполнения системы для второго этажа не до конца вышел воздух, в радиаторах поймать его не получается, гуляет по системе переодически залетая в насос и теплообменник. Воздухоотводчики насоса и теплообменника его не стравливают. На насосе воздухоотводчик приоткрыт на пру оборов, на теплообменнике крутить нечего он автоматический. Могли ли они одновременно сломаться? Что делать в данной ситуации?
     
  15. markchello
    Регистрация:
    27.04.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    75

    markchello

    Участник

    markchello

    Участник

    Регистрация:
    27.04.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Друзья, срочно нужен совет. В посёлке отвалилась одна фаза из трёх, на остальных около 180 В.
    Можно в таких условиях включать Протерм Скат 24?