1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Простая вентиляция небольшого каркасного домика

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrei270279, 18.12.23.

  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    :super:
    дык и я про то ж! ТОка "источник шума" товарищам ютубным надо было использовать "вентиляторный" (по памяти использовали музыку в этом конкретном ролике). Я про это писал когда печатал "вентиляционные шумы глушит лучше".
     
  2. казачинск
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    32

    казачинск

    Живу здесь

    казачинск

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    32
    Спасибо за информацию да так и поступлю пока с вентилятором но а потом про притоку думать.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте выпить из поллитровой бутылки пива 5литров. Получилось?
    Без притока никакой вентилятор нормально тянуть не будет. Он может гулять и даже шуметь сильно очень, но высосать "паспортные кубы" не сможет, особенно если будет слабенький. Про рито (его организацию и сопротивление) НАДО ДУМАТЬ ещё ДО ПОКУПКИ ВЕНТИЛЯТОРА. Если будет приток с минимальным сопротивлением, то можно СЛАБЕНЬКИЙ и потому ДЕШЕВЫЙ вентилятор купить. И этот за 1000руб вентилятор вытянет 150 условных кубов. А если не дать притока, то вентилятор за 7тыщ, к которому (чтоб так же шумел как дешёвый пластиковый канальный вентилятор) надо "домик для вентилятора" построить с шумоизоляция "шума от вентилятора через корпус" за 5тыр (с учётом полдня работы меньше не получится) и шумоглушитель хотя бы за 3 тыс (глушить шум от вентилятора против потока воздуха тоже надо). А "сосать" система дорогая может и меньше чем дешевая вентиляторная система, но с притоком. Мысль улавливаете? Пример, возможно из Вашей жизни: шумит зонт надплитной вытяжки, выброс которой задат маленькими каналами, но ни хрена не вытягивает. Или то де самое, но если годами не мыть фильтры жиролуравливающие. Вентилятор не преодолевает сопротивления. Да, работает и даже сильнее шумит, но НЕ ТЯНЕТ! И ТЯНУТЬ НЕ СМОЖЕТ БЕЗ ПРИТОКА!

    Думать надо СЕЙЧАС, до возникновения проблемы и ДО ПОКУПКИ чего-либо, а не потом, когда проблема нарисуется. Доказательство аксиомы нужно? Поглядите на свою крашенную ОСП...
     
  4. казачинск
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    32

    казачинск

    Живу здесь

    казачинск

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    32
     
  5. казачинск
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    32

    казачинск

    Живу здесь

    казачинск

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    32
    Всё верно, про клапан потом буду думать, сейчас голова трещит как утеплитель влажный победить, главное причину найти -но где сука собака зарыта, какие нахрен у нас в посёлке эксперты, Равшан с джумшутом только. С чего начать ума не приложу и самое главное это всё надо просушить до осени но как ? Просто пипец, сваи труды жалко
     
  6. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    У меня в старой даче, просто дырка в комнате 150 на 150мм в стене (на высоте 2м), с сеткой и и декоративными решетками, никак не регулируется. Но у меня газ:):):)В свежей дачи пытаюсь придумать, как сделать вентиляцию нормально и почти даром)
     
  7. Lhamo
    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22

    Lhamo

    Участник

    Lhamo

    Участник

    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А как вы обогреваетесь в холода или осенью?
    Я сейчас делаю душевую в пристройке и буду сверлить дырку на приточный клапан, а вторую на принудительную вытяжную (с обратным клапаном) и не пойму, как зимой буду обогревать, ведь это просто две дыры на улицу по факту, а не то, что мостик холода. Но и без вентиляции нельзя...
    Планирую конвектор на зиму установить на 12 градусов. но кажется, что буду обогревать улицу всю зиму.

    Развейте мои сомнения, пожалуйста, или может, есть дельный совет?

    У меня утепление 100. Воздуховод (пластиковая труба) будет 15 см с выходом в стену с уклоном на улицу. Нужно его у теплять чем-то?
    Кто-то говорит, что если будет два обратных клапана, то это создаст тамбур и холодный воздух не будет заходить в помещение, поэтому утеплять не нужно. Но у меня сомнения, а профильных знаний нет.
    Как вы считаете?
     
    Последнее редактирование: 28.06.24
  8. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    На старой даче, газ-котел-батареи. На новой газ-котел-теплый пол.
    Просто отверстие для вентиляции в старом доме, вентилирует одну большую спальню (20м (2). Но имеет ряд недостатков:
    -не регулируется никак
    -хорошо передает шум с улицы.
    Утеплять надо не вход в дом воздуха, а выход, особенно если он идет по холодному чердаку. Смысл в том что когда теплый воздух, входит в холодное помещение, начинается конденсат, который конструкциям не на пользу. Я на Вашем месте сделал бы регулируемые приточку (клапан) и вытяжку (клапан). Идеальный вариант, чтобы приточка дула на батарею (воздух слегка нагреется).
     
    Последнее редактирование: 28.06.24
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433
    Адрес:
    ---
    @Lhamo, а вы посчитайте необходимый объем воздухообмена в кубометрах. Обычно он 200-300 в час. Возьмем "удобную" цифру в 240.
    240:60 минут = 4 куб м в минуту. 4000 литров: 60 секунд = 67 литров.
    Т е каждую секунду в помещение должно входить семь ведер уличного ледяного воздуха.
    Когда вы это осознаете, вы перестанете бояться каждой дырочки.

    И да, нормальная вентиляция это топить улицу.
     
  10. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    не нужно столько, 30м (3), если человек на диване, 60 литров, если спортом занимается. 240 литров для 8 человек в статике
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433
    Адрес:
    ---
    Вы не сравнивайте спальню (хотя и там 60 рекомендуют) и душевую. 30-60 это для чтоб не сдохнуть без кислорода. А ведь еще нужно удалять всякие вредности, что выделяют линолеумы и ламинаты с мебелями, влагу удалять для исключения сырости, конденсата и плесени, микробы разные удалять и т д.
    Вроде минимум должен быть хотя бы однократный обмен всего воздуха в час. А в душевой и подавно.
     
  12. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    фигня полная) Обычные помещения, особенно большие вентилировать однократным обменом (не котельные, бассейны) перебор. Допустим приехал я на свежую дачу зимой один, по вашему я должен вентилировать ее с обменом в 1000+ кубов) Зачем? Когда достаточно, подать в спальню, кухню и гостиную по 30 кубов (в моменты когда там нахожусь)
     
  13. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433
    Адрес:
    ---
    Ну если у вас дача и мебель из чистейшего дерева, ничем не обработаного, без искусственных материалов, и местность с невысоким уровнем выделения радона, и в целом на здоровье не очень зацикливаться, то конечно, можно и не давать много. Сэкономишь несколько копеек.
     
  14. zubilo
    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638

    zubilo

    Живу здесь

    zubilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.09
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Москва
    Это совсем не копейки
    1. Трехкратное увеличение мощности, автоматически приведет к увеличению диаметров воздуховодов, и удорожанию всей системы.
    2. Большие диаметры, значит может еще сильнее понижен потолок.
    3. При 1000 кубах, вентиляция +- будет расходовать газа на подогрев, не меньше чем основное отопление.
    4. На "складе ДСП" которым явно у меня будет кухня, будет максимальный поток (из гостиной), 120-140м (3), что практически равно однократному обмену. Бездумно фигачить однократный обмен, это удел вентиляционьщиков, которым нужно зарабатывать деньги, и чем больше, тем лучше
     
  15. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.494
    Благодарности:
    6.433
    Адрес:
    ---
    Мы говорим не о вашем помещении и не о вашей даче, о котором мне неизвестно ничего, то ли она 15 кв м, то ли трехэтажная в 300 кв м.
    Мы говорим о пристройке, в которой душевая.
    И объемы воздухообмена топикстартер подставит свои, нужные ему, а не нам с вами.