1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Умер компрессор ТН на переливе

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем mstf19, 27.12.23.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    90 это 45гц максимальные обороты. Там задача стояла сделать Тихий. Изначально на лыже https://disk.yandex.ru/i/xvYWsYXaXWmWgQ
    Но на тот момент, поставки в Россию прекратили. И я решил рискнуть и взять китайца, напрямую с завода. Верхний всас и горизонтальное расположение, как наиболее тихий вариант.
    К тому же мощность нужна была около 8квт.
    Условие тихий - сразу отметает все роторы. Уже позже, испытывал мелкие скролы Хитачи и Панасоника, они потише роторных. Но это 4-6квт. И, если у лыжи не передается электрический шум, то мелкие шумят с изменением качества сети. Это относится к однофазным частотникам. АККМ решает эту проблему, но в промчастотниках нет никакой коррекции мощности. Даже в нашем частотнике, хотя бы есть дроссель.
    Фирменный привод будет иметь корректор коэффициента мощности. Но он не бесплатен. И ломуч. Уже проще применить трехфазный частотник и не мучать мозг.

    В общем, если у кого есть рецепт немого теплового насоса, расскажите - интересно будет всем.
    Мой сегодняшний рецепт беззвучного ТН - это гидроасик вместо ТЭНа. Греет и деньги зарабатывает.
     
  2. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    У нас стоимость бурения для ТН и для воды не отличается. И почему для ТН мы должны скалу бурить дешевле? Потому что некоторые ТН обожествляют ?
     
  3. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Пожалуйста. Покупаете (если сможете) Висман. Стоя рядом с работающим Висманом вы не сможете определить работает он или нет. Штибель Эльтрон также работает бесшумно. Это то что я наблюдал лично.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потому что ради бурения одной скважины на воду, надо:
    1 Приехать, согласовать параметры, пусть 2000руб.
    2 Пробурить скважину, пусть 25м по 1000руб
    3 Заложить расходы на промывку 3000руб
    4 Заложить расходы на гарантию, пусть 5000руб
    5 Пригнать технику 5000руб.
    6 Оплатить полный рабочий день бригаде, пусть 5000руб.

    Для ТН,
    1 Согласовать 1000
    2 Набурить 1000., пусть 100 метров.
    3 Пригнать технику 5000руб
    4 Два дня оплатить бригаде 10000руб.

    Итого, метр бурения под ТН обойдется 1260руб.
    Метр бурения под единственную скважину на воду 1840 руб.

    Или у ВАС гарантия и промывка идет отдельной оплатой.
    Техника сама прилетает по воздуху, Бригада работает за банку варенья.
    Третьего не дано.
     
  5. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Леха ты серьезно, скрол на 48 кубиков на ТН 4-8 квт? Я в первое время насмтотрелся, наслушался, ставил мощные и ограничивал частоту, нафиг не нужно, сейчас ставлю от 15 до 30 кубов, если дом квадратов 400 тогда уже 42, 53 куба, шумки не жалей и все тихо, профилем и линолиумом этого конечно не решишь, маршевая частота как правило 40-50 гц
     
  6. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Челябинск
    Для особо одаренных напоминаю скважины по скальным породам бурятся с воздухом. Гарантию мы даем на скважины на воду и на геотермальные скважины тоже. Под геотермалку мы бурили только в комплексе
    Бурение 100 метров (средняя глубина скважины)
    Установка зонда Труба пнд 40мм с наконечником Плассон.
    Опрессовка зонда 24 часа минимум.
    Тампонаж скважины специальным (весьма не дешёвым) матерьялом.
     
  7. mstf19
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    mstf19

    Живу здесь

    mstf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Леша Гонт, я тебе сказал, когда ты вернешь половину суммы- Я тебя больше не знаю. Потому что я наелся с тобой твоими сказками почему у меня ТН не работал в декабре 22г. сразу после монтажа затем еще несколько раз в октябре 23г. а в ноябре -декабре сего года мое терпение лопнуло. Я не хочу слушать твои сказки. Эту тему я создал, чтобы попытаться найти причину поломки вечного компрессора, который "переживет тебя". Но у тебя зуд запудрить мозги людям в каждой теме. Нет тем где тебя нет. Поэтому просьба не заходи в эту тему больше!
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не нужны в наших палестинах ТН выше 15квт. Газ провел и тему закрыл.
    И не тебе объяснять, сделать ТН большой мощности и ТН малой мощности, по сути отличие лишь в кубиках компрессора и количестве пластин теплообменников.
    Если ТН на 40квт, стоит 400тыр, то на 10квт, 100тыр ценник нереальный. 300тыр - реальный.
    Твоя шумка хорошо размазывается в ценнике 400тыр, и абсолютно неуместна при 100тыр.
    Нормально лыжи тянут, пропан, 22, 32 газ. Вот тебе и 10,12, 18квт.
    Другое дело, что сейчас купить у диллера, эти компрессоры невозможно.
    Покупать корейский компрессор в Китае, это рулетка.

    Нет проблем собирать на роторных мицах. Я скорее всего на 165 (16.5см3) партию собирать, вкладываться буду. Пока жду чем кончится тяжба БлэкРок с комиссией по ценным бумагам США. Ибо вложил всё, что было и занял немного, в майнинг биткоина. Попутно освоил отопление асиками.
    Пока ближайший срок определенности - 10 января. Если будет одобрен биткоин етф, биток встанет на одну полку с акциями компаний, золотом и недвижимостью. Это другие деньги.
    Надеюсь, наконец, получится закупить палету теплообменников и палету компрессоров. И уйти с Ростелекома.
    Схемация с эжектором, работает с одним теплообменником также, как поставить два таких последовательно. Реально смотрю на вещи. И продать смогу ТН, только для небольшого дома, где газ проводить просто нудно. При цене газа 6 центов за куб и цене электричества 3-4 цента за квт*ч, экономика ТН другая. Если завтра у тебя будут те же цены - бизнеса у тебя не станет.
     
    Последнее редактирование: 29.12.23
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ещё раз обратишься ко мне - заблокирую.
    По новому кругу, обсуждать не собираюсь.
    Ничего не изменилось с прошлого нашего разговора.
    Возможности заниматься ТН сейчас нет. Переделаю квартиру в мастерскую, будет тема для разговоров.
    Деньги взял - это было твое условие. Мое условие, со своими проблемами, ко мне не обращаешься.
    Уговор дороже денег.
     
  10. mstf19
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    mstf19

    Живу здесь

    mstf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Просто уйди и все.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так не упоминай имя мое всуе.
     
  12. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    За мой бизнес не переживай, тн это только одно из направлений, даже если газ будет дешевле света, у меня есть чем заняться, да и я отвечаю за то что делаю, не все с тн было гладко, у меня парк уже почти пол сотни, почти со всеми клиентами периодичесски общаюсь, работаю только по сарафану, и с каждым объектом стараюсь решать комплексно, да и дешевого газу нам не видать, да и не особо больно с газом, полно альтернативы, нам охлаждать надо больше полу года
     
  13. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Не вижу смысла продолжать, думаю каждый свои выводы давно сделал, религию и геев сюда припер, меня лично бесят и те и другие:hello:, тему смело можно переименовать в пустозвон, Т. С. к сожалению посоветовать нечего кроме как погрузиться в тему и собрать с нуля самому, примеров на форуме полно, да и на вопросы по теме проще отвечать, чем на абстрактные, помереть мог от чего угодно, от залива компрессора, до не пойми как его крутящего драйвера.
    В своих ТН зарекся от колхоза, не режу ничего стандртного, единственный колхоз это соединение 2х труб, после испарителя охлаждения инвертора с жидкостной на ресивере, все остальное штатно, компрессора только те что поддерживаются драйвером и производителем драйвера
     
    Последнее редактирование: 30.12.23
  14. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    168

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    168
    Flashca, вот насчёт драйвера я не подумал, может быть, когда я смотрел данные предоставленные автором в начале темы, по горячей стороне, видно что слишком высокая температура нагнетания компрессора несмотря на затопленный испаритель (охлаждение на уровне) ,а вот если учесть неправильную форму, частоту наполнения, и вольт- ампреную характеристику к частоте кручения компрессора то МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА ЧАСТОТНИКА ВЕСЬ СЫР БОР
     
  15. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Бред все это, ставишь нормальный контрол эрв, ставишь нормальный перегрев, защиту от замерзанию и выбег насоса по стопу компрессора и радуешься жизни без гемора