    Здравствуйте!
    Московская область, провода от подстанции и у соседей - СИП.
    На участке установлена трубостойка, на нее приходит 4-жильный СИП с общего столба, счетчик установлен на общем столбе. Рядом с трубостойкой в землю вбит уголок, соединенный с корпусом щитка и PEN (на шине).
    Для прокладки кабеля от трубостойки до дома вырыта траншея длиной около 20 метров.
    1. Верно ли выбрана система TN-C-S?
    2. Где следует произвести разделение PEN на PE и N - в щитке на трубостойке с последующей укладкой 5-жильного кабеля и устройством "нормального" заземления у трубостойки или в вводном щите дома с укладкой 4-жильного кабеля до дома и устройством защемления у дома?
    3. Можно ли использовать кабельную траншею для устройства заземления?
    4. Допустимо ли устраивать заземление в месте, где ходят люди?
    Спасибо!
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.
    В щитке на трубостойке, с повторным заземлением, с последующей укладкой 5-жильного кабеля и устройством "нормального" заземления у дома.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
     
  3. andreys3
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    andreys3

    Участник

    andreys3

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за быстрый ответ!
    Уточните пожалуйста - у трубостойки нужно сделать дополнительное заземление вместо уголка?
    Автомат трехполюсный в щитке на трубостойке поменять на четырёхполюсный, а в доме уже использовать трехполюсный?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уголка достаточно. Он не столько повторно заземляет, сколько уравнивает потенциал корпуса щитка и земли под ним.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Последнее редактирование: 19.06.24
  7. andreys3
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    andreys3

    Участник

    andreys3

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    На телефоне картинки не разворачивались, посмотрел на компе - про щит на вводе (ЩО) понял, а в доме, видимо, 4-полюсный (ЩР на одной из схем).
    В связи с дождями появился еще вопрос - можно ли вбшв прокладывать в траншее с влажным грунтом? После дождя стоит вода в траншее. Вычитал, что ПВХ в воде не очень.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    То есть по-вашему ПВХ шланги для воды разваливаются на втором часу работы? А ещё вы по-видимому считаете людей, придумавших этот кабель круглыми идиотами? Которые не могут представить что в земле может быть вода?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну товарищ же вычитал! Это уже хорошо, мог ведь и наютубить, мало не покажется...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кабель, предназначенный для прокладки в земле!
    Может ли судно, предназначенное для плавания, плавать?
    To be, or not to be - that is the question! (C)
     
  11. andreys3
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    andreys3

    Участник

    andreys3

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Друзья, спасибо за ответы! Вопрос задал в связи с тем, что наткнулся на обсуждение бронированного кабеля АПвБбШнг (А)-LS на форуме ruscable -
    «Ответ от ВНИИКП."На Ваш запрос сообщаем следующее: Кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях. Принимая во внимание, что для их производства используются высоконаполненные поливинилхлоридные пластикаты, пр...»
    Прошу прощения, если вызвал у вас отрицательные эмоции:)
    А что всё-таки скажете про автомат во внутридомовом щитке - 3 или 4 полюса, рвать ли нейтральный?
     
  12. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.868
    Благодарности:
    83.350

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.868
    Благодарности:
    83.350
    Адрес:
    Тюмень
    А смысл?
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    3.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Дабы проблем больше поиметь
     
  15. andreys3
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    andreys3

    Участник

    andreys3

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Отлично, спасибо!
    А что скажете по поводу заземления?
    - Можно ли использовать кабельную траншею для устройства заземления?
    - Допустимо ли устраивать заземление в месте, где ходят люди?
    - Ваше мнение по поводу готовых медных комплектов заземления?