1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    УЗО нет. Селективное дорого, а ставить обычное для меня сильно критично - я маломобильный и живу один, летом то эти 20 метров до щитка преодолеть целая история, а зимой я просто до него не доберусь. Так что пока так. Но зануление сделаю.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Всеинструменты, ЭРА Pro NO902155 УЗО ВД163S 3PN 40А - 1539 руб. Дорого? Ноль в этом месте надёжный, поэтому электронное УЗО допустимо.
    Кстати, броню кабеля тоже необходимо занулять.
     
  3. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Нет, это не дорого.
    Кабель не бронированный.
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    А почему кабель не брониррван и не заземлен. Тогда тем более узо должно стоять.
    Сам вводной щит соединить с пен проводником. Желательно до счетчика, если такая возможность есть. Проходной блок стоит до 1000р. За 600 можно найти.
    Узо селективное если электромеханическое, стоит до 4000р найти можно
     
  5. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    А в чем смысл проходного блока? Чем плохо просто прикрутить шинку, прямо болтом к корпусу щита, и через нее соединить ноль с ВЛ с счетчиком и всем прочим?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Проходной блок дает более надежное соединение.
    2. Проходнлй блок дает возможность отсоединения какого-либо вторичного провода без разбора всей связки.
    Но во многих случаях можно использовать болт корпуса щита.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "Ох уж эти сказки.." © :)
    "Ох уж эти сказочники..." ©;)
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Если делать до счетчика зануление. Как вы заземлите пен проводник, не разрывая сам пен, который идет напрямую в счетчик, и уже опломбирован?
    Проходной блок в этом деле прост и надежен. Не ну можете орех накохозить
     
  9. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Судя по указанной вами локации, Рязани, вы, вероятно, достаточно регулярно проезжаете неподалеку от моего места обитания, окрестностей Воскресенска. И при желании могли бы заехать и самостоятельно замерить сопротивление, которое дают три с лишним десятка стальных свай, обвязанных по кругу медью 16 квадратов, м подключенной к ним же медью 25 шестидесятиметровой скважиной, со стальной обсадной трубой. Вот только как показывает мой опыт, люди вроде вас предпочитают пускать вонючие газы, сидя на диване, и никогда не отвечают за свои слова.
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Не отвечаете за свои слова в первую очередь вы. Где фото сипа "с незначительными следами нагрева", отгоревшего от целенького счетчика? :nono::aga: Понятно, что его не будет, потому что не может быть никогда. Тем не менее, вонючие газы вы пустили. И даже попытались запустить их в Россети, хотя и ожидаемо безуспешно.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Крайне редко. Что я там забыл?
    У Вас небольшой плавильный заводик? ;)
    Что ж Вы тут делаете с таким обширным орытом? :faq:
     
  12. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Есть деревянный дом. К нему со столба, на котором установлен умный счетчик с автоматической передачей показаний, будет идти СИП 4х16 (3 фазы и ноль) и с фасада СИП перейдет на, например, ВВГнг 4х6 и зайдет в дом. Отдельно рядом с домом вкопать вертикальные заземлители и отдельно завести PE. И уже в доме в щите будет 3 фазы, N и PE. ВОзможен ли такой вариант?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможен, но не приветствуется. Это называется "система TT", полностью зависит от исправности и правильности установки УЗО, никак не защищает от электричества, присланного соседом через общий забор или трубу.
    При трёх фазах и СИПе нет причин не делать систему TN-C-S.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не страшно тащить по дому кабель 6мм2 под "защитой" автомата на трансформаторе?
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Если будете делать тнсs, т. е шины пе и н будут иметь металическую связь, то пен проводник должен быть сечением от 10мм² по меди (16 мм² по алюминию) до точки разделения пен. И провода к заземлителям тож должны иметь такое же сечение