1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В одном вопросе две отдельные темы для обсуждения.
    Тема 1 - способ подачи электропитания в дом.
    Тема 2 - способ заземления бытовой техники.

    По теме 1.
    Прямо с верхушки опоры пустить СИП к дому, на доме перейти на медь 6 мм2 и зайти в дом.

    Я бы так делать не стал.
    На опоре или на промежуточной трубостойке поставить щит. В нем разместить отключающий автомат и УЗИП. А уж потом тянуть кабель в дом.
    Вот такой вариант я считаю хорошим.
    Ваш вариант считаю плохим.

    По теме 2.
    Здесь прежде всего надо знать конструкцию дома. А точнее - конструкцию полов.
    Вы указали, что дом деревянный, но этого мало.
    Дом на сваях и дом на ленточном фундаменте...оба дома могут быть деревянными, но полы разные.
    В одном случае полы изолированы от грунта, а в другом - связаны с грунтом и имееют нулевой потенциал.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Есть 2 причины отказаться от TN-C-S.
    1. Отсутствие СУП.
    2. Отсутствие расчета по току замыкания на землю.
     
  3. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Каркас дома стоит на плитном фундаменте.
    Не совсем понимаю как при трех фазах и нуле сделать TN-C-S? Ведь при TN-C-S идет 3 фазы и PEN и потом разделение на N и PE... а у меня N идет с фазами или как?
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Как отличить зайца от зайчихи?
    Если побежал - заяц. Если побежала - зайчиха.

    PEN отличается от N таким набором признаков:
    1. Нигде на пути от трансформатора не тоньше 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди.
    2. Нигде на пути от трансформатора проходит через выключатели.
    3. Нигде на пути от трансформатора не идёт отдельным голым проводом, только в общем пучке или кабеле вместе со всеми тремя фазами.

    Никакой надписи с подписью и печатью на проводе не полагается.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.620
    Благодарности:
    6.383
    Если остался на месте - кролик. :)]
    Нету у нас отдельного N, кроме закопанного.
     
  6. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Интересно в этих 106 страницах есть помощь и ответы по существу?
    У меня от столба с установленным на нём "умным" счетчиком идёт к дому СИП 4х16 - 3 фазы и четвертый провод. На стене дома СИП будет переходить в кабель для ввода в дом. Как осуществить в доме 3 фазы, ноль и PE?
    Выбрав систему ТТ - мне надо вкопать вертикальные заземлители и от них провод завести совместно с существующим 4-ем. Будет 3 фазы, N и PE.
    Выбрав систему TN-C-S - как мне осуществить в доме 3 фазы, N и PE?
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Етить...
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "- Что, у Вас совсем нет слов?
    - Слова-то, конечно, есть... Только они все нецензурные..." ©
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот только не совместно. В системе TT любой контакт фазы с заземлением, случившийся мимо УЗО, означает немедленную подачу этой фазы на все заземлённые предметы в доме. Плюс, возможно, пожар. А где у вас первое УЗО будет?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ищите слова и картинки "деление PEN".
    При воздушной линии заземлители нужны в любой системе, разницы нет. Без повторного заземления PEN при вводе в дом вас имеет право убить первая близкая гроза, наводкой на PEN.
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    По тнсs
     

    Вложения:

    • scale_2400.png
    • Рпрарр.png
  12. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64
    У меня вот такой вопрос:
    Линия 0.4 СИП с повторным заземлением
    Фото столба прилагаю.
    Но на входящем нуле и у меня и у соседей примерно 10 вольт. Проверял отключив фазы и открутив N провод (обратно нормально прикрутили). Имеется ввиду уличный щит на столбе

    у дома свое защитное заземление - штырь 9 метров вглубь земли.

    Тестер показывает потенциал 10в между N и PE шиной.
    От щита на столбе до дома идет кабель 4 жильный.

    Правильно ли я понимаю что с потенциалом на нуле ничего не сделать и в домашнем щите до коммутации его НЕ соединять с защитным заземлением?

    На столбе счетчик Фобос, как скомутировпн - хз
     

    Вложения:

    • IMG_5365.jpeg
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Сколько метров от Вашего дома до трансформаторной подстанции? Примерно.
     
  14. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64
    Примерно 350 метров
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для такого расстояния напряжение 10 вольт выглядит нормальным, безопасным. Причины могут быть разные.
    Каждое повторное заземление нейтрали будет уменьшать этот потенциал. Предлагаю не озадачиваться и делать TN-C-S по плану.