    Озадачен тем, что входной автомат во ВРУ на столбе, а там нет нормальной земли, только штырь.
    А где нормальная земля, у дома, это получается уже после вводного автомата
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Что значит "после"? PEN проводник должен проходить мимо вводного автомата. К точке деления PEN, после которой начинаются PE и N для дома, должен быть подключён ваш собственный заземлитель с сопротивлением не более 10 Ом.
     
  3. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64
    У меня вводной автомат на столбе, дом в 40 метрах от столба, заземление организовано у дома.
    То есть, если предположить что я прокладываю кабель 3P+N+PE от вводного щита до дома, могу ли я PE подключать землю у дома или заземление должна быть у точки разделения или оба варианта вместе возможны?

    Просто если следовать этой картинке - земля должна быть у столба (в точке разделения), а у меня у дома, а у столба кусок арматуры вбитый Россетями, который не считается нормальным заземлителем
     

    Вложения:

    • 2024-07-05 15.20.52.jpg
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    По-моему, не самый разумный вариант. Расстояние 40 м само по себе просит сечение, достаточное для PEN, и отдельный провод PE оказывается лишним. Закопайте АВБШВ 4х16 и делите PEN на вводе в дом.
    Чем больше повторных заземлений защитной нейтрали - тем лучше.
     
  5. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64
    Тогда я должен буду убрать автомат из щита на столбе и просто там скоммутировать напрямую СИП с АВБШВ?
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя убирать. При переходе с воздушной линии на подземную выключатель на все фазы обязателен. Раскапывать неотключённый кабель - так себе занятие.
    Броня кабеля должна быть подключена к нулю сети в щите на столбе.
     
  7. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64
    Тогда я не могу выполнить ваш совет ранее, не смогу разделить PEN дома, потому что это будет после автомата, а после автомата нельзя же?

    В таком случае надо тянуть и PE отдельно от столба кабелем 5x16?
    Но можно ли его заземлить у дома?
     
    Последнее редактирование: 05.07.24
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: PEN не может быть "до" или "после" автомата. PEN мимо автомата.
    Рабочую нейтраль трёхфазной сети, кстати, тоже не следует пропускать через автомат без крайней необходимости, чтобы не проверять лишний раз работу реле напряжения. Такой необходимостью является выключатель дифференциального тока.
     
  9. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64
    Да я понял, в голове почему-то 4 полюсный автомат, а в щите на столбе обычный 3P, там PEN не рвется
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Селективное узо 4полюсное ток из щита на улице придется изьять, это при 4 проводке до дома. При 5 проводке лучше чтоб там была.
    Провод пе как и сам пен, можно сколько угодно раз подключать к заземлителям, если его сечение на всем участке не менее 10мм² по меди.
    Варианта два
    1) в щите на улице. 3п автомат, разделение пен в этом щите, потом селективное узо. 5проводка до дома. Заземленние (оно же зануление брони кабеля). Заземлители к пе можно подсоединять как в доме, так и в уличном щите (который на трубостойке, столбе, или что у вас там) или там и там. В доме 3фазы и н приходят на 4полюсный автомат/рубильник
    2) 4проводка. На улице в щите 3п вводной ав. Пен в нем приходит на шину заземления, с нее же уходит в дом. В щите также заземляем (зануляем) броню кабеля, и сам щит (если железный). Так же можно в этом же щите подключить заземлитель к этой шине пе. Узо не будет (потому что будут ложные срабатывания). В доме ставим 4 полюсный автомат/рубильник. На него 3 фазы. А пен на гзш (шину пе условно), с нее уже рабочий ноль на клейму этого же 4полюсного автомата, и потом на нулевую шину. Зазкмлители на гзш.
     
  11. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    64
    При таких вводных имеет ли вообще смысл делать TN-C-S? Не проще ли изолированное заземление TT и не иметь этот потенциал на корпусах?
    помимо дома есть второй ввод на участок и к нему подключено оборудование бассейна, бассейн по периметру тоже обложить контуром заземления и подключить к PE шине щита?
    Точнее даже не так сформулирую, есть металический каркас для палубы, его тоже надо к PE соединить?
    IMG_5434.jpeg
    А при аварии?
     
  12. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Вот на счет деревянных полов и их изолирующих свойств Вы сильно заблуждаетесь. Особенно в сырую погоду или после влажной уборки. Да еще если босиком на них стоять. Прилетает еще как, и УЗО выбивает. Правда, для этого надо, чтобы на корпусе электроприбора, отключенном от земли, был потенциал. Например, бойлер с пробитым ТЭНом, был включен в сеть через удлинитель без заземления.
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Обязательно, как минимум весьма желательно. Что при тт, что при тнсs.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Обязательно присоединить к РЕ.