    Что вам непонятно? Выше вы писали:
    У вас память короткая? Я именно и пытаюсь у вас выяснить, насколько проблемной должна быть лэп при тнцс, чтобы эта проблемность повлияла на разность потенциалов между пе и н, сделав её более 5 Вольт.
    А попутно прояснить, какова роль суп во всей этой истории, и как она может поспособствовать снижению этой разности при проблемной лэп. Не прикидывайтесь, что всё это время вы не понимаете, о чем идёт речь.
     
    Последнее редактирование: 08.07.24
  2. ANZHEY
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    146

    ANZHEY

    Живу здесь

    ANZHEY

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    павлолвский посад
    Слишком мудрёны прения специалистов... О принятии заземления особо не беспокоюсь.
    Не знаю как и чем они его замеряют, может и не замеряют вообще... это платная процедура,
    чисто бизнес. Все это заземление делают по разному, но не слышал, что бы у кого то были
    проблемы. Сам забил 5 арматур 24мм по 2м, в ряд, соединил прутком 10мм, медным проводом 4кв,
    длиной метров 8 подвел к розетке... Надеюсь, что будет достаточно и для котла и для проверки.
     
  3. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.502
    Благодарности:
    3.410

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.502
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Краснодар
    Да и правильно, чего там выдумывать-то. :super:
     
  4. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Тверь
    Таки ваша правда. На дальних концах лэп. Потенциал в точки разделения будет такой какой есть на данном участке лэп.
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Тверь
    А как же долговечность конструкции. И что значит подвел к розетке. Прям так к розетке, не на гзш и не на шину пе.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.502
    Благодарности:
    3.410

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.502
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Краснодар
    Ну так сказали же, что котел надо заземлять, вот он к розетке котла и подвел, прямо из земли-матушки. Уверен, что остальная проводка там просто двухпроводная, из экономии :aga::super:
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.348
    Благодарности:
    23.878
    Вам был два раза дан хороший ответ.
    А Вы ищете мудреные прения.
    Удачи.
     
  8. alexsws
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    4

    alexsws

    Живу здесь

    alexsws

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Хочу сделать заземление, прошу совета, ситуация следующая.
    Есть загородный дом в СНТ. Внутри дома установлен пластиковый щиток, вводный двуполюсный автомат, счетчик и автоматы на разные линии. К дому подведена одна фаза проводом СИП от столба. Воздушная линия от трансформаторной подстанции выполнена неизолированным алюминиевым проводом. Бывали случаи, что деревья на некоторых участках во время ураганного ветра эти провода коротили. На столбах вдоль улицы заземления не обнаружил, но возможно оно где-то есть, думаю с местным электриком еще проконсультироваться. С данными вводными имеет смысл ТТ рассматривать?
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Тверь
    Да имеет.
    Но обязательно наличие узо. Как правилом номиналом выше вводного автомата, с уставкой 30мам.
    При этом желательно наличие и противопожарного селективного узо 100/300мам уставки. Чтоб входящий в дом провод был им защищен. Его можно разместить в щите на столбе/на трубостойки/щите на фасаде здания (но у вас счетчик в доме, поэтому или просто узо 30мап после счетчика, лучше 2 или 3, разбить на линии. Или выносить счетчик на фасад с автоматом и узо 300мам, с переопломбировкой).
    Заземление. Два штыря по 2 м, битые на 0.7 м ниже уровня земли (полностью утопленые), с растоянием меж ними 2.2м. Дадут хорошие заземление для отрабатывания узо. Или один штырьтна 3 - 4 м. К штырям провод сеченимем 16мм². Сами штыри можно оцинкованая труба дюймовая, уголки 50×50, или готовые комплекты заземления. 2 штыря соединить металической полосой, или таким же уголком.
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Тверь
    Господа. У меня одын вопрос. Вот эта коснтрукция будучи воткнута в землю всего на 1.5м (по факту). Точно обладает сопротмвлением меньше 30ом. ? Еще и зимой с глубиной промерзания в этиже 1.5м (пусть 1м по факту), или на песчанном грунте.
     

    Вложения:

    • 20240709_150857.jpg
    • 20240709_150925.jpg
    • 20240709_151216.jpg
    • 20240709_151223.jpg
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.502
    Благодарности:
    3.410

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.502
    Благодарности:
    3.410
    Адрес:
    Краснодар
    А зачем ей этим обладать? Не обязана.
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Тверь
    Разве не обязана?
    А не повтоные заземлители пен на лэп у нас должны иметь заземление 30 ом и менее?
     
  13. alexsws
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    4

    alexsws

    Живу здесь

    alexsws

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    А нельзя оставить вводный автомат и счетчик внутри дома и поставить после счетчика противопожарное УЗО? Вот эта схема в целом рабочая? thumb_585.jpg
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В целом да, если щит пластиковый, а поставщик позволяет иметь счётчик внутри дома. Поправки формальные и неформальные:
    1. В системе TT неприменим термин "противопожарное УЗО". В системе TT дифзащита всей без исключения сети дома включая внутренности щита является обязательным элементом защиты человека от косвенного прикосновения.
    2. В системе TT нет PEN. Вообще полезно считать, что в двух проводах никогда нет PEN: есть только в четырёх, и то не всегда.
    3. Нет реле максимального напряжения. Гори-гори ясно при обрыве нуля на ВЛ.
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Тверь
    А что оно будем защищать? Оно будет работать только как дополнительная защита, на случай не сработки последующих узо на 30 мам. А защищать малую часть проводов разподключения в щите до этих узо.
    По моему маленькому скромному мнению, не рациональная трата денех.
    Вот если бы оно стояло на улице в щите. То был бы защищен уже сам кабель входящий в дом, и щит и его содержимое, в который этот кабель приходит. Т. е в дом бы входил уже защищенный кабель.
    А так ток как дополнительная защита. Дело и траты заказчика. Вроде и не плохо. Но я бы не ставил
     