Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. andreys3
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    andreys3

    Участник

    andreys3

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Правильно ли я понял, что такая схема будет безопасной для TN-C-S:
    3L+PEN приходят на трубостойку со щитком на участке, в этом щитке я разделяю PEN на PE и N, делаю рядом с трубостойкой штыревое заземление (планирую глубину 6 м) PE, к дому от трубостойки тяну 5-жильный кабель под землей (PE и N раздельно) сечением от 10 кв. мм. (длина около 20 м), в доме получаю безопасную PE? Рядом с домом непосредственно заземление не обязательно в таком случае?
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363
    Чем тяну?
     
  3. andreys3
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    andreys3

    Участник

    andreys3

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Проложили 5х10 (по измерениям 5х14) ВВГ в красной ПНД подземно в песке, сверху плитка и грунт
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363
    С какого аппарата и на какой?
    Можно же написать одним предложением: 3АВ (номинал)-ВДТ (номинал)- кабель (провод)(жилы*сечение) - АВ
     
  5. andreys3
    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    andreys3

    Участник

    andreys3

    Участник

    Регистрация:
    27.07.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    3АВ (25А)-ВДТ (УЗО 100 ма?)- кабель (ВВГ нг)(5х10) - (вход в дом, тут еще не решил:))
    Ещё в уличном щитке наверно УЗИП нужен
     
  6. Stnnzp
    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Stnnzp

    Участник

    Stnnzp

    Участник

    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Когда покупали дом лет 20 назад, думал отлично, скала) никуда дом не поведет. Теперь вешаю газовый котел, нужно заземление. Питание дома фаза ноль. От столба до дома два провода. Счётчика на столбе нет, он висит дома. Грунта реально на штык лопаты, дальше монолитная скала. Пробовал перфоратором и сверлом по бетону. Не идёт. Ну если в час по чайной ложке. Глубина промерзания 1,8 м, Урал. Если только бур нанимать. Знакомый сказал, что акт на такое заземление не получить. Т. к. в скале оно просто не будет работать и не пройдет проверку. Уважаемые, как быть? Заземление хочется, но сделать его не реально. Р. с. когда тянули газовый стояк, много мата услышал от газовиков. Отбойником выдалбливали скалу, затем только выгребали экскаватором.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.511
    Благодарности:
    6.363
    А оно надо, заземление? Сделать от сети, типа поделить РЕN.
     
  8. Stnnzp
    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Stnnzp

    Участник

    Stnnzp

    Участник

    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    А где поделить? После счётчика разве можно?
     
  9. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.652
    Благодарности:
    3.159

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.652
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Краснодар
    Конечно.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от счётчика. Современные умные однофазные счётчики умеют и любят учитывать ток по двум полюсам, и повторное заземление нейтрали после счётчика - к убыткам.
    Вопрос: нет возможности подвести три фазы? Деление PEN в трёхфазной сети существенно безопаснее по всем параметрам, включая финансовый.
     
  11. Stnnzp
    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Stnnzp

    Участник

    Stnnzp

    Участник

    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Нет. Частный сектор, деревянные опоры, по ним идут везде 2 провода. Никто для меня трехфозную сеть не потянет. Заземление хотел только для газового котла.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Система TN при такой сети запрещена полностью. PEN отсутствует, возможна только система TT.
     
  13. Stnnzp
    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Stnnzp

    Участник

    Stnnzp

    Участник

    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Ну дак) только прочитайте, пожалуйста, первый мой вопрос. Как тогда её сделать? Мне ничего не получается вбить в землю глубже 0,5 м.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.163
    Благодарности:
    6.788
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала - осознать, что техничские требования к заземлению в системе TT значительно ниже, чем в TN с воздушным вводом. Минимальное обязательное требование дано в ПУЭ-7, остальные ведомственные требования можно игнорировать без заметного ущерба для безопасности. При вводном УЗО 100 мА получается сопротивление 500 Ом, при 30 мА - 1,7 КОм.

    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    R
    аIа<50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

    Но не очень понятно, что делать с молниезащитой. Куда уйдёт разряд, пришедший на дымоход котла?
     
    Последнее редактирование: 06.08.24
  15. Stnnzp
    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    Stnnzp

    Участник

    Stnnzp

    Участник

    Регистрация:
    04.06.24
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Тоже об этом думал. Но там дымоход то коаксиальный. Труба торчит из стены горизонтально всего на примерно 60 см. и она под навесом. Вряд ли туда притянет молнию.