1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Не хотел Вам нахамить.
    Просто не пойму, Вы серьезно это написали?
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    И что тут непонятного? Разумеется серьезно. Иначе бы все люди проволочки под травкой прикапывали, да и всё. Нет же, бьют на 6-9-12 метров просто так, потому что у них время халявное и денег дофига.
     
    Последнее редактирование: 18.08.24
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Бред
     
  4. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Потому что [цитата Лаврова].

    Почему Вы так упорно против горизонтального заземлителя?
    Нормативы допускают же горизонтальное расположение заземлителя?
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Кто это?
     
  6. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Что именно для Вас бред?
    Конкретней напишите.
     
  7. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Википедию не читаю, её враги пишут.

    В любом случае, это странный малый, если он не знает, что заземляющее устройство состоит из совокупности вертикальных и горизонтальных заземлителей. Последние главным образом соединяют всё между собой, и в принципе опциональны, т. к. вертикальный заземлитель может быть и один.

    Ну а почему не делают заземляющих устройств из одних горизонтальных заземлителей становится вполне очевидным даже при беглом знакомстве с методами расчета таких устройств.
    2024-08-18_14-56-25.png
     
    Последнее редактирование: 18.08.24
  9. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Не подходит мне вертикальные заземлители, потому что грунт скальный, имеющий очень высокое сопротивление.
    https://www.ess-ltd.ru/elektro/montazh-gorizontalnyh-zazemliteley.html
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Если вы всё прочитали про свой случай, то чего тут людям голову морочаете? Делайте как написано, там даже нарисовано как делать.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Процитированное мной является бредом. Что не понятного?
     
  12. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Так это Вы морочаете голову. Я Вас спрашиваю, как сделать правильней горизонтальный заземлитель, а Вы мне упорно про вертикальный или, вообще, стебетесь.

    Скорее всего, Вам не приходилось делать горизонтальный заземлитель, поэтому по существу ничего не можете ответить.
    Я без претензий к Вам, мы на форуме и никто никому ничем не обязан.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383
    Полный бред, цитирования не было
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Широта местности какая? И глубина промерзания почвы?
    Заземлитель в промёрзшем грунте почти не работает. Поэтому для получения нормированного сопротивления стараются делать вертикальный. Горизонтальный обычно делают для другой цели, для выравнивания потенциалов на поверхности земли.
    Понятно, что у вас ситуация особая, со скалой.
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    У вас подключение какое? Однофазное или 3фазное. Лэп какого качества? Провода неизолированые или сип? Повторные заземлители есть на столбах?(пен проводника).
    А так если подпорка из бетона. То включите ее в систему заземления, как дополнительный заземлитель.