1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    У нас нормативная глубина проверзания 0,5 м.

    Подключение 3-х фазное, подключение СИП 4-х жильный, повторных заземлителей на столбах нет.

    Так заземлитель и будет почти возле дома (2,8 м), т. к. будет в 20 см от подпорной стены, которая находится в 3-х метрах от дома.
     
    Последнее редактирование: 18.08.24
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Или Вы их не заметили. Бетонная опора сама является заземлителем, увидеть можно только подключение нейтрали СИПа к короткому выпуску арматуры на верхнем конце.
    Причин делать TT пока не наблюдается.
     
  3. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Старая СНТшная сеть. До СНТ провода на столбах не изолированные, по СНТ СИП 4-х жильный.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Что значит "до СНТ"? Трансформатор в СНТ есть, или низкое напряжение подведено к СНТ откуда-то издали?
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Ну по снт лэп изолирована? Она 0.4кв
    А до снт до трассформатора она среднего напряжения, их не изолируют как правило.
    Или у вас часть низковольтной лэп сделано сип, а часть нет?
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Единственное почему я не рекомендую человеку тнсs, в сей ситуации. Это близость скалы на местности. В рф нормативах это нигде не отображается. Но за бугрором система тт как правило приминяется при таких обстоятельствах. Когда искуственные заземлители пен бесполезны или опасны. Скальник как раз эта ситуация. Но это дискусионный вопрос долгий.
    А так может напросится тнсs без заземлителя, или пусть в суп включит эту подпорную и часть фундамента.
     
  7. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Хочу автономную систему заземления.
    Для меня вопрос не в цене, а в надежности, чтобы не зависить ни от кого.

    До СНТ неизолированные провода (3 оголенных провода, напряжение 6 кВ), само СНТ подключено к ним через транформатор, а уже по СНТ 4-х жильный СИП
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    А свою тэц не хотите?
    Вы уже часть системы электроснабжения, никакой независимости нет и быть не может. А система энегоснабжения в себя включает и систему организации безопасности. И вы уже часть этой систему. Если на местности везде тнсs, то и у вас должно быть тнсs. Никакой независимости нет и быть не может.
    Кстате в тт, подрущумевается электролитическую независимость заземлителей, а не ток электрометалическую. Так что нет у вас там никакой независимости.
     
  9. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Объясните, пожалуйста, что такое электролитическую независимость?
    В моем случае ТТ никак нельзя делать?

    СНТ в Севастополе, в связи с небезизвестными событиями не редко над городом работает ПВО, осколки повреждают ЛЭП, не редко сидим без света на генераторах.
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Ток он может проходить не ток по металу. Нл по воде, грунту и тд. Вот когда сопротивление грунтов на столько велико, что возможный проходящий ток меж разными заземлителями, не важно какими, настолько мал, что им можно принебречь.
    А так. У вас скважины нету? Узнать как сделаны зазелители у самого трансформатора можете, на какую глубину? Спросить там у кого? Толщина песчаника (думаю всеже песчаник а не известняк) какова?
    Можете и тт делать. Но заземлитель под утепленной отмоской. У вас там редки морозы.
    Или как сказали тнсs без заземлителя искуственого. Просто организуйте суп (краны, мойки, фундамент, ввод воды, канализация, ванна и та подпорная)
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Недостатки тнсs, снижает/невелирует суп и дсуп
     
  12. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Скважины своей нет, вода из скважины СНТ. Дорого очень делать личную скважину именно в том районе, где я живу, т. к. нужно бурить скважину очень глубоко через закаменевший известняк.

    У нашем районе именно известняк, не песчанник, причем закаменевший, очень твердый (недалеко карьер - Балаклавское рудоуправление - добывает щебень из этого известняка, по их данных плотность на сжатие 800кг/см3).
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Бред
    100% показана tn-c-s
     
  14. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Это тоже бред?

    https://journal.tinkoff.ru/guide/zazemlis/
    Система TN-C-S. На пути от трансформаторной подстанции до ввода в здание нулевой рабочий N и защитный проводник PE совмещены. На вводе в здание PEN разделяется на отдельный нулевой N и защитный проводник PE. В щитке шина заземления и нулевая шина объединяются перемычкой.

    Главный недостаток системы в том, что она не защищена от обрыва или отгорания нуля на пути от подстанции к вводу в дом. Это особенно опасно на старых сетях, когда по столбам идет не один СИП-кабель, где все жилы перекручены, а несколько отдельных проводов.

    Если, например, дерево упадет на нулевой провод и оборвет его, на заземляющей шине PE в доме появится напряжение. Все заземленные металлические корпуса приборов окажутся под напряжением. Например, корпус бойлера в котельной или металлической печи в бане. То же самое случится, если на улице перехлестнутся нулевой и фазный провода. Ноль на подстанции отгорит, а на контуре заземления появится ток.


    У нас в городе это особенно актуально, т. к. не редко ЛЭП повреждают осколки ракет после работы ПВО
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Либо тнсs с суп, но без заземлителя.
    Либо тт, но заземлитель утеплять. Проще тнсs