Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Усик розетки, и далее любой бытовой прибор С заземлением
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    19.517

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    19.517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С заземляющим проводом?
    УДТ на 10 мА для самых продвинутых
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Конешн
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для продвинутый йогов, достаточно нечувствительных к физической боли. Разрешённые для исправных электроприборов с вилкой 3,5 мА - это весьма больно. Свежая техника обычно течёт меньше, но тоже может не радовать. Поработавшая имеет полное право использовать ГОСТ/МЭК на всю катушку.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "Течение" свежей техники обычно мизерное. Скажем, клещами UT-210E с разрешением в 1мА не улавливается.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Усик розетки - ОПЧ?
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Ну до него можно прикоснуться? А другой рукой за батарею. При обрыве пен на линии, и отсутсвия суп.

    Ну так то корпуса приборов, при неисправности могут выступить в роли опч
     
  8. vskr1
    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    vskr1

    Участник

    vskr1

    Участник

    Регистрация:
    23.08.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    С щита на опоре электричество идёт на два дома (точнее, на дом и дом с сараем). Экономия на стоимости УЗО, конечно, манит, но если его начнёт "вышибать", искать проблемный дом может оказаться проблематичным на мой субъективный взгляд. Поэтому я на текущий момент больше склоняюсь к отдельному селективному УЗО на каждом объекте.

    Большое спасибо всем ответившим. Информацию буду ещё "переваривать". Но если резюмировать, то в ответах специалистов не увидел явных противопоказаний 1) насчёт организации ответвления к сараю провода, идущего от заземлителя к дому, 2) насчёт перехода с СИП на ВВГ на фасадах дома и сарая, и при качественно исполненном вводе кабелей в дом/сарай, размещения селективного УЗО внутри помещений (насчёт внешнего шкафчика на фасаде дома подумаю), 3) понял, что для провода, идущего от заземлителя, вполне будет достаточно сечения 10 мм², а для ответвления "земли" в сарай, при условии, что сечение фазного провода там будет 2,5 мм², хватит от 2,5 до 4 мм².

    Вот относительно внешнего шкафчика хотел ещё спросить. Почему рекомендуют пластиковый? Из-за большей защищённости (например, IP65), который может обеспечить пластик или потому что он ток не проводит? Если второе, то ведь нормальные металлические шкафчики идут с присоединенной к шине заземления корпусом, дверкой, дин-рейкой и т. д. Тогда зачем пластик?
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Тверь
    Пластиковый. Потому что у вас тт. И он ток не проводит. И в нем будет первое узо. После него можно и железные шкафчики.

    Что у вас в сарае будет? Розетки и фонарь наверно. Поэтому на сарай, на отходящию линию, можно сразу диф с16 30 мап ставить.(в этом же мини щите на фасаде) Или с25 30мап. В сарае минибокс с двумя автоматоми, с16 и с6 и нулевую шину.

    Провод от заземлителя должен придти на шину пе. С шины пе, берется провод пе на сарай. Эту шину можно расположить как в боксе щите на фасаде, так в щите в доме.

    В щите на фасаде. Сип 4п может придти на 4п рубильник после него на 2 узо паралельно. Одно на дом, другое на сарай. А может и на узо селективное сразу, а после него кабель в дом, и отвлетвление на диф автомат на сарай. Но этот вариант не сильно отличается, от варианта расположить селективное узо в щите на опоре.

    Про сечение пе. Ну чем тянуть будете? Если ввнг кабелем в гофре, на тросе, то можно и 3×2.5мм², и 3×4мм², зависит от нагрузки и автоматов. А если сип. То плюс 1 жила сип не дороже будет отдельного медного провода.

    Селективное узо внутри дома распологается в отдельном пластиковым боксе, перед основным щитом.

    Переход с сип на медь обжимными гильзами. Стандартнач практика.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Поэтому его не нужно заземлять, поэтому не нужно УЗО до этого ящика. УЗО внутри ящика не реагирует на замыкание фазы на корпус в месте ввода (например, от рывка за уличный кабель), а последствия такого замыкания в системе TT, как много раз говорилось, очень уж неприятны.
     
  11. Ale321
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    19

    Ale321

    Живу здесь

    Ale321

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Адрес
    Здравствуйте. Было решено сделать модульно-штыревое заземление (12 метров, нержавейка, система ТТ) в подвале, прямо рядом с основным щитом (под ним, в отверстии в бетонном полу). Но сейчас проводятся земляные работы, делаются новые вводы не электрики в дом, выкопаны траншеи) и снова встал вопрос. В соответствии с требованиями ПУЭ необходим отступ в 1м, знаю. Но если сделать в подвале - одни плюсы. Все оформлю в удобный, красивый шкаф от пола до потолка. Экономия на проводе для присоединения штыря к ГЗШ (в моем случае ощутимо, соединяться буду 25 мм*2 медным проводом, т. к. уже есть, брался для этих целей со скидкой), не надо "городить" на улице смотровое устройство, которое проблематично встраивать эстетично в крупноформатные бетонные плиты. Если делать в подвале, то плюс условная пара метров к заглублению относительно уровня земли территории дома. Уличный контур может помешать в будущем (старый контур из арматуры прямо сейчас мешает, а убирать - проблема). К какому варианту все-таки склониться? Насколько в реальности опасно делать заземление в 20-30 см от бетонной ленты, на которой установлены ФБС-блоки? С учетом пластикового бокса, стержень будет входить в грунт ровно на уровне низа бетонной ленты.
    P. S. Есть длительный опыт эксплуатации подобного контура рядом с фундаментом в подвале, в этом же доме. Понимаю, что это систематическая ошибка отбора, но проблем никогда не было, а ситуации не очень приятные возникали. Опасения возникают с оглядкой на современные нормы.
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.654
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.654
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    А кто вам сказал, что это опасно?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    "Контур заземления" - это замкнутый горизонтальный заземлитель, сооружаемый вокруг защищаемого объекта по периметру. Основная задача - выравнивание потенциалов на грунте. Упоминаемая Вами конструкция соответствует этому определению?
    В соответствии с требованиями ПУЭ все без исключения заземлители и все крупные проводящие части одной электроустановки (=дома) должны быть надёжно соединены между собой. Близкое расположение двух заземлителей несколько уменьшает их общую эффективность в смысле сопротивления растекания, но Ваша 12-метровая конструкция уже превосходит требования к TT на пару десятичных порядков, и эффективность Вас волновать не должна.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.654
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.654
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Контур заземления — это замкнутый горизонтальный заземлитель.
    2024-09-12_23-10-47.png
    Всё остальное — это ваша неуемная фантазия. Контуров заземления варится каждый год миллионы, а вокруг объекта по периметру, если брать бытовой сектор, их можно по пальцам пересчитать. И те все наваял @Иванов Костя у себя дома, потому что среди заказчиков маньяков не нашлось :aga:
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.186
    Благодарности:
    6.799
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Единственная область знаний, в которой определения первичны и самодостаточны, называется "математика". Вам, возможно, надо туда. Во всех остальных областях определения неточны и неполны, и без дополнений-разъяснений не работают.
    О том и речь. В бытовом секторе "контур заземления" - это типичное слово-паразит, аналогично словам "эпицентр", "нелицеприятно" и пр. Используется вместо недостаточно сложного и длинного термина "заземлитель" для большей солидности.