1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502
    Откуды этот цитата? Одним предложением поясните за все ваши заземления.
     
  2. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Из этой же темы, 159 стр. Если это не правильные рекомендации, почему никто не поправил?
    Нет пока у меня заземлений. Интересуюсь как правильно сделать. Около дома будет точно.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502
    Плохо, что нет, хотя кто-то писал за заземление бассейна?
    А кто-то, кроме Вас это читал? :)]
     
  4. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Так заземление у щита бассейна, не у меня и не у дома с эл. проводкой.)
    Я не так давно читаю форум по электрике, но много читаю. И обычно, если кто-то глупость сморозит, его свои же коллеги очень сильно пожурят.)
    Так все же ваши рекомендации какие - 5х4мм2 кабель и повторное у бытовки для щита бассейна?
     
  5. Shnit
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    Shnit

    Живу здесь

    Shnit

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Поясните пожалуйста. Чем не ТТ? PEN не разделялся, используется как рабочий N. Проводник PE заземлен на свой контур. Что не так?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502
    Контур", судя по фото, прямо под опорой?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502
    Сетевая обязана предоставить заявителю систему ТН-С-S, то бишь щиток повторным заземлением РЕN, что у Вас дальше с заземлением, я не помню. :)]
     
  8. Shnit
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    Shnit

    Живу здесь

    Shnit

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Именно. Это моя опора, на участке
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Осознаём две вещи:
    1. Каждая железобетонная опора сама является повторным заземлителем PEN, через арматуру и бетон. Поэтому заземлитель, вбитый рядом с опорой, отдельным быть не может: он через землю имеет потенциал нейтрали сети. Ну почти.

    2. Контур заземления - это, по определению, замкнутый заземлитель, который сооружается вокруг защищаемого объекта. Защищаемый объект - опора?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502
    система TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис.1.7.5).
     
  11. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Оксана, не соскакивайте, мне нужно знать ваше мнение на мой вопрос.)
    Есть опора с повторным заземлением РЕН. Дальше сделаю разделение РЕН в щите, кабель 5х16 в дом, заземление у дома. Про вопрос помните?
     
  12. Shnit
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    Shnit

    Живу здесь

    Shnit

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Спасибо большое за пояснение. Т. е. 5 жила от щита на опоре с контуром заземления - это лишнее и работать как заземление дома не будет?
    Нужно вбить еще 1 штырь рядом с домом и от него завести заземлитель на ГЗШ в щите дома, верно? А 5 жилу от щита ввода на опоре отключить от заземлителя, вбитого рядом с опорой?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.502
    Какой вопрос?
    А чего бы не сделать ТN-C-S?
     
  14. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    Сколько вешать в граммах? Провода, для заземления. Или ну его нафиг, это заземление?
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.012
    Благодарности:
    3.282

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.012
    Благодарности:
    3.282
    Адрес:
    Краснодар
    Т. е. вы упорно несете пургу, категорически отказываясь признавать официальные определения?

    2024-11-14_17-19-00.png
    2024-11-14_17-20-24.png
    2024-11-14_17-20-53.png