    Ну да, согласен, шутка несколько затянулась и перестала быть таковой.
    С вами не о чем продолжать, у вас отсутствует логическое мышление.
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.914
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.914
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземлитель (ground-electrode network): Проводящая часть или совокупность электрически соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с локальной землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

    [ГОСТ 30331.1-2013, пункт 20.13]
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. И что в этом определении противоречит фотографии в моём посте? Проводящая часть в контакте с землёй имеется, электрическая независимость от заземлителя трансформатора имеется. Прикладной технический смысл временно отошёл покурить.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719
    Промежуточная проводящая среда, ну или пятница.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Термин мне нравится, без шуток. Он упоминается где-то в определениях, или здравый смысл возвращается с перекура?
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.914
    Благодарности:
    19.921

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.914
    Благодарности:
    19.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суть в слове локальная.
    Нет преднамеренного замыкания-нет и локальной земли
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Разумно.
    "Локальная земля представляет собой ту часть Земли, которая находится под воздействием электрического тока, стекающего с размещённого в ней заземлителя какого-либо заземляющего устройства. В этих условиях электрический потенциал локальной земли может существенно отличаться от нулевого электрического потенциала эталонной земли."
    Осталось определить критерий существенности отличия. Здравый смысл подсказывает, что для целей электробезопасности (PE) и для целей фунционирования радиоэлектронных приборов (FE) этот критерий будет существенно разным.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719
    710.3.6

    среда пациента (patient environment): Любое пространство, в котором может возникнуть преднамеренный или непреднамеренный контакт пациента с частями МЕ оборудования или МЕ системы или между пациентом и другими лицами, касающимися частей МЕ оборудования или МЕ системы.

    [ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022, пункт 3.79]

    Примечания

    1 См. рисунок 710.1.

    2 Определение применимо, если положение пациента зафиксировано.
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    1) Да. До заземлителя от 10мм² по меди.
    2) до бытовки провод пе 10мм², если в ней, или от нее есть необходимость подсоединить искуственный или естественный заземлитель.
    3) можно ли басейн считать искуственным заземлителем. Это по обстоятельсвам и конструкции.
    4) так то до бытовки можно от дома

    - 4×4мм² (4×2.5 мы не знаем нагрузки) плюс провод пе на 10мм². В доме тогда можно и нужно узо на эту линию. Броню заземлить

    - 4×10мм², где провод пен взят с гзш, и не пропущен через узо. Броню кабеля заземлить. В сарая еще раз повторно разделить пен. Можно как еще с одним заземлителем, так и без него. После разделения поставить узо (а не в доме).

    5) если бассеин реальный заземлитель. То да его 10мм².
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    У вас ахинея какая то в щите.

    1) Какие у вас обоснования для тт? Хочу это не обоснование. Складывается мнение. Что вам так сделали, чтоб ваши хочухи можно было бы легко переделать под тнсs
    2) при тт, кабель заходящий в дом. Уже должен быть под защитой узо. Поэтому после автомата в щите на трубостойке, нужно поставить селективное узо на 100/300 мап с прифексом s.
    3) при тт заземлитель дома. Желательно чтоб находился у дома. А не в 35м
    4) броня кабеля заземляется. В случае тт со стороны дома, а на трубостойке хорошо изолируется. В случае тнсs заземляется и зануляется со стороны трубостойки.
    4) если в доме будет тт. То трубостойку можно сделать тнсs, растояние в 35 м это позволяет. Поскольку мы не знаем, подключен у вас ли пен на верху к столбу. То в щите трубостойки провод пен на нормальную пе шину, а не ту что на фото. С нее ноль на узо. И провод пе на заземлитель (10мм²). С узо в дом 4 провода. 5й провод заизолировать. Броню заизолировать со стороны трубостойки. В доме еще один заземлитель. Броню заземлить. В доме группы узо на 30мап
    (Броню можно и занулить со стороны трубостойки. Но тогда в доме ее очень хорошо заизолировать)
    5) если делать тнсs. То в трубостойке занулить броню. Провод пе от заземлителя на пен шину. А далее 2 варианта

    - 5проводка, поставить так же сеоективное узо. Разделение пен будет на трубостойке. В доме приходящий провод (уже после разделения) пе можно еще раз заземлить, но не обязательно.
    -4хпроводка. Ограничится ток занулением брони. 5й провод пе не использовать. На трубостойке заземлить пен. А разделить в доме, и заземлить. Узо тогда на трубостойке не надо.

    6) провод сип в автомат лучше гильзовать наконечниками.
    Шину пен в щите, поминять или на крос модуль. Или задвоить. Поставить паралельно такую же.
     
  11. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    67

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Прочитал. 2 раза. По сечению проводников все ясно. По назначению не ясно. Если я подключаю бытовку кабелем и не делаю около нее заземление, то в кабеле защитный проводник и его сечение не меньше фазного. Если я сделаю заземление - тут же проводник в кабеле превращается в заземляющий проводник или в защитный заземляющий проводник и не может быть менее 6мм2 по меди. (хотя тут все про 10мм говорят) Заземление, необходимое для работы проточного водонагревателя бассейна, какое должно быть?
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Пуэ
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
     
  13. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    67

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Я помню ваши разъяснения. Но мне тут говорят тяни чуть ли 2,5 и повторно заземляй.)
    Не бассейн заземлитель (он каркасный), нужно заземление для работы водонагревателя. Если не делать отдельного заземления, подойдет ли для его работы заземление в кабеле 4мм2?
     
  14. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    67

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Руководствоваться ПУЭ или ГОСТ?
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    696
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    ГОСТ Р 58882-2020

    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ

    Технические требования

    Grounding devices. Equation potentials systems. Grounders. Grounding conductors. Technical requirements

    ОКС 29.120.40

    Дата введения 2021-01-01

    7.6.6 Требования к заземляющим проводникам

    7.6.6.1 Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.5.54 к защитным проводникам.

    Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.

    7.6.6.2 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм, алюминиевый - 16 мм, стальной - 75 мм.
     