1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80
    И что будет сбрасываться с нуля на заземление?
    ЗЫ. При условии, что как вы писали, трубостойку не надо заземлять...
     
  2. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    316

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Москва
    Для таких задач используют LoZ адаптер Fluke SV225 или самоделку с резистором.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Трубостойка - это обычно металлическая труба, вкопанная в грунт. Она сама по себе является заземлителем.
    Поэтому речь идет не о заземлении самой трубостойки, а о заземлении щита и его содержимого.

    Если корпус щита пластмассовый, то он не нуждается в заземлении.
    Единственный элемент в щите, который может быть заземлен или не заземлен - это нейтральный провод.

    Если по нейтральному проводу идет импульс молнии, то этот импульс можно направить в грунт двумя способами.
    Либо заземлить нейтральный провод напрямую, либо через УЗИП.
     
  4. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80
    Она не является заземлителем. Иначе бы в ПУЭ не было бы контуров заземления. А сказали бы - просто закопайте железяку на 1,5-2 метра.
    ЗЫ. "Ток - не дурак - далеко ходить не любит" (с) Рандомный преподаватель ТОЭ.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А в ПУЭ и не требуется контур заземления для большей части объектов. Требуется контур, к примеру, для высоковольтных подстанций и ОРУ - но какое это отношение имеет к жилому дому?
     
  6. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80
    А в ПУЭ есть часть, про заземление корпусов электроустановок. Или вы их до ВВ ОРУ тянуть будете?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Путаница понята. Осознайте: "заземление", "контур заземления", "защитный проводник", "заземляющий проводник" - это четыре разных технических термина. Не надо их путать.
    "Контур заземления" - это специальная разновидность "заземлителя", которая требуется очень не всем объектам. Но вреда нет окромя пользы, и вокруг жилых домов при некотором здоровом фанатизме делают и контур.
     
  8. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80
    Объясните, в чем я ошибся и как я попутал эти понятия?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В данном случае путаница чуть сложнее. Упомянутое Вами "заземление корпусов электроустановок" означает "подключение корпусов к защитному проводнику". Ближайший заземлитель при этом может находиться на трансформаторной подстанции, в сотнях метров по подземному кабелю, но даже там контур заземления не требуется.
    Перепутанные термины выделил. Начинаете понимать терминологию?
     
  10. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80
    Вы про различные схемы электропитания читали в ПУЭ?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.701
    Благодарности:
    6.981
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Можете привести цитату из ПУЭ с термином "схема электропитания"?
     
  12. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80
    Вам это для чего?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Любой метал, торчащий из земли, является заземлителем.
    Он может быть хорошим заземлителем или плохим.
    Он может не использоваться в качестве заземлителя, но при этом он продолжает быть потенциальным заземлителем.

    И еще, раз уж Вы пытаетесь соблюсти точность.
    Трубостойку я назвал заземлителем или заземлением?
    Слово "контур" к чему относится?
    К заземлителю или к заземлению?

    Хотя на самом деле, это все словоблудие.
    Электрический ток не читал ПУЭ и ему фиолетово, что там себе думает преподаватель ТОЭ.
    А если бы он узнал мысли преподавателя, то поржал бы. Если бы умел ржать.
     
  14. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    80
    Если вы уж заговорили про точность.
    Я вам задал прямой вопрос, куда будет сбрасываться мощность молнии, раз вы сказали, что трубостойку заземлять не надо, но надо к ней подсоединить УЗИП.

    ЗЫ. Это все, что я у вас спросил. А вы начали приплетать совсем другой разговор. Давайте будем точными.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Трубостойку заземлять не надо.
    Она уже заземлена. Она имеет непосредственный контакт с грунтом.
     
Статус темы: