Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Нет главной информации.
    Или есть, но спрятана.

    Заземление в одну линию - это хорошо. Это лучше, чем треугольник.
    Но!
    Вы написали, что другой конец заземления с помощью полосы заведен в дом.
    Что с первым концом? Он к чему-либо подключен?
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Он в 50 см от трубостойки. Судя по фотке.
     
  3. Интеллигент
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    79

    Интеллигент

    Живу здесь

    Интеллигент

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Один конец от земли подведен к столбу и далее проводом 10 мм. в щиток.
    Второй конец полосой введен в дом и проводом 10 мм. в щиток домашний.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Иван, Вы там были?
    Вы владеете точной информацией?
    Нет.
    Так чего Вы лезете?

    Тогда получается, что этот набор металла и есть пятая жила.
     
  5. Интеллигент
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    79

    Интеллигент

    Живу здесь

    Интеллигент

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Так и получается. Вопрос был надо ли в домашнем щите N соединить с PE?
    То что на столбе выкинуть УЗО уже понял.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Можно соединить. Можно не соединять.
    Без разницы.
    Если будете соединять, то УЗО придется убрать.
    Если соединять не будете, то УЗО можно оставить.
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Вопрос. Можно ли использовать в качестве пе проводника, сторонии металические части, проложеные в земле?
    Просто сторонии, на поверности, можно. Но проложенные в земле (и не изолированные). Наврятли.(не хочу лезть в госты) Как минимум не удовлетворительный вариант
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Горизонтальную часть зазамлителя, находящиюся в земле. Не стоит использовать в качестве пе проводника.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241216_192702_Chrome.jpg
    • Screenshot_20241216_192835_Chrome.jpg
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.007
    Благодарности:
    6.694

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.007
    Благодарности:
    6.694
    Нет. В качестве какого РЕ проводника :faq:
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Иван, хватит молоть ерунду.
    Вы своими домыслами и вымыслами только людей путаете.

    Вы вечно что-то утверждаете, но при этом пишете...тут не помню, тут не уверен.

    Разберитесь сначала в своей голове.
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Нулевого защитного.
    Допустим меж вру и рщ
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Скрины из пуэ я выложил.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.007
    Благодарности:
    6.694

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.007
    Благодарности:
    6.694
    Между чем?
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ
    Скрнины сами чирайтн
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Я рекомендовал с головой разобраться, а не со скринами.

    Вот Вам парадокс для размышления.
    Заземление - это сторонняя проводящая часть.
    Кошмар. Да?
    Да еще и в земле.
    Как Вы с этим планируете жить?
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    693
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тверь
    Т. е это вы хотите щиты на трубостойках запретить?
    Или делить пен в них не делать?

    Не я не против гшз на фасаде дома. Даже всеми конечностими за.
    Но вот не всегда это оптимальное решение. Да и узо для защиты подземного кабеля не поставишь
     