    И обе схемы на картинке недопустимые, поскольку:
    1. "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока." (про обе схемы)
    2. "Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. " (про первую схему).

    Много стало в наши дни
    Неопознанной фигни...
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505
    Почему ПНД и АВВГ? А не бронированный, вопрос к проектанта.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.440
    Благодарности:
    19.659

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.440
    Благодарности:
    19.659
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сколько в российских рублях?
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505
    В зайчиках. :|:
     
  5. shmatdm
    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    shmatdm

    Участник

    shmatdm

    Участник

    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Проект с электроотоплением - около 12 тыс. рос. руб., обычный (без электкроотопления) - около 8 тыс. рос. руб.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.067
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.067
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Всё. Закончили. Идите изучать каким должен быть заземлитель
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.067
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.067
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    То есть вы более грамотны и компетентны чем проектировщик?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Но он же пересмотрел много схем в интернетах ;)
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505
    Це Европа
     
  10. shmatdm
    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    shmatdm

    Участник

    shmatdm

    Участник

    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    ну если бы я был уверен в компетентности проектировщицы, которая мне делала проект я бы тут не просил помощи.
    Вот несколько примеров странных решений с ее стороны, которые я заметил забрав сегодня утром проект:
    1) запроектированы 4-х полюсные ДИФ-автоматы на розетки стиральной машины, розетки ванной и розетку посудомойки. Вам не кажется странным использовать 380В в подобных розетках?
    upload_2024-3-7_21-26-50.png

    2) 3-х полюсный автомат на электро-плиту 7 кВт, которую можно подключать на одну или две фазы. Ну допустим подключаем на 2 фазы, но тогда логично было бы подключать на 2 разных фазы и автоматы использовать на 16А. А если подключаем на одну фазу, тогда конечно подойдет автомат на 32А, но тогда зачем он 3-х полюсный, можно ж было бы однополюсный или двухполюсный. Зачем 3-х полюсный на 32А
    upload_2024-3-7_21-30-7.png

    3) Перепутаны где какой тип кабеля использовать. Тут на схеме указано что от ЩУ к линии электропередач тянуть АВБбШв кабель, а в описании к проекту текстом написано, что использовать обычный АВВГ. А кабель, который идет от ЩУ к дому наоборот на схеме указан АВВГ, хотя в описании к проекту написано использовать бронированный.

    upload_2024-3-7_21-35-43.png

    4) Также в ТЗ к проекту было прописано предусмотреть реле времени, которого, как вы видите, в схеме тоже нету.

    И это только то, что я сходу заметил полистав проект. Вчитываться в него времени еще особо не было. Так что я не особо уверен в проектировщике, может она забыла еще где-то что-то на схеме обозначить связанное с заземлением (что собственно меня и интересовало).

    А я где-то писал что я более компетентен чем проектировщик?
    Я как раз и писал что не особо разбираюсь в электрике и прошу помощи профессионалов. Вы то тут на форум просто поржать пришли, а мне потом с этой электрикой жить и не хотелось бы чтобы мой дом потом сгорел из-за херни какой-нибудь или чтобы током кого пришибло. Не хотите помогать, так и не помогайте, а издеваться то зачем?

    не совсем понял вас к чему это
     
  11. shmatdm
    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    shmatdm

    Участник

    shmatdm

    Участник

    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    В общем Форум Хаус как всегда... Обращаешься за помощью, но кроме издевок ничего не дождешься.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Нормально. Обычная история для тех домов, у которых счетчики стоят на фасаде или внутри дома.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.859
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я сделал монтаж электропроводки под подключение 2-3-фазной плиты, а хозяин дома купил однофазную.
    Проектировщицу похвалю. Сделала универсальную схему для подключения электроплиты.

    А Вы не суетитесь.
    Да, в проекте возможны ошибки, связанные со спешкой при копировании элементов.
    Просто спокойно перепроверьте.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.317
    Благодарности:
    6.505
    Не суетитесь Константин советует
     
  15. shmatdm
    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    shmatdm

    Участник

    shmatdm

    Участник

    Регистрация:
    26.11.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Спасибо за ответ. Что смог, то проверил сам. А вот с вводом электричества в дом и заземлением раньше не сталкивался и посоветоваться вообще не с кем. Вот и обратился на форум за помощью разобраться. Мало ли что-то еще в проекте упущено или сделано не так. Электричество штука серьезная