    Для ТТ первый щиток пластик с УЗО. ЩУ- щит учёта.Распломбировку согласовать с сетевой, получить новый АТП.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.857
    Благодарности:
    23.690

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.857
    Благодарности:
    23.690
    Адрес:
    Белгород-Москва
    На конкретный вопрос дан конкретный ответ.
     
  3. t-80
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    t-80

    Участник

    t-80

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волжский
    Расшифруйте пож-та фразу "новый АТП"
     
  4. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    278

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Москва
    Акт технологического присоединения:
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/d865e3c583f76d43dabc2f459a9919cfeda447f8/

    Особое внимание на схему: "Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до 150 кВт прилагается схема соединения электроустановок"
     
    Последнее редактирование: 15.04.24
  5. t-80
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    t-80

    Участник

    t-80

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волжский
    С металлическим щитком всё ясно не получится его заземлить потому что не выдержано расстояние между ЩУ и ЗУ около дома. Но можно сделать заземление ТN-C-S и в пластиковым щите учёта, без повторного заземления около столба. Сделать разделение РEN и подключиться к ЗУ. Или такой вариант будет хуже ТТ?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.501

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.501
    Заземление на опоре обязательно. Делайте так, чтобы можно было легко перейти с одной системы на другую
     
  7. t-80
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    t-80

    Участник

    t-80

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волжский
    Так я в любом случае не смогу сделать повторное заземление около столба т. к. согласно моего эскиза рядом закопано ЗУ дома и полоса заземления подходит к этому столбу. Получится если я сделаю повторное заземление через которое может пройти аварийный ток, то потенциал попадёт на рядом закопанное ЗУ дома и окажется у меня на корпусах бытовых приборах. Значит повторное заземление в моём случае выполнить невозможно. При ТN-C-S с пластиковым щитом без повторного заземления и подключенным РЕN-ом к ЗУ дома ничего не меняется при аварийном токе потенциал сразу попадает на корпуса. Значит выход один - это пластиковый щит на столбе и система ТТ. Правильный вывод?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.501

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.297
    Благодарности:
    6.501
    Или в землю уйдёт. :)]
    Сейчас то какая система реализована?
     
  9. t-80
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    t-80

    Участник

    t-80

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волжский
    Сейчас старый пластиковый щит на фасаде в нем 3х полюсный автомат 32А и счётчик. Новое ЗУ к нему не подключено. Сам щиток опломбирован поэтому и не видно есть ли разделения РЕN-а или PE заходит в дом не подсоединённый к PEN-у. upload_2024-4-16_12-12-14.png
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.857
    Благодарности:
    23.690

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.857
    Благодарности:
    23.690
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Заземление ТТ для каких корпусов? Для тех, которые располагаются внутри дома (стиралка, холодильник и т. д.)?
    С какой целью заземлитель проложен от дома до столба?
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.431
    Благодарности:
    19.656

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.431
    Благодарности:
    19.656
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под ногами какой потенциал будет?
     
  12. t-80
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    t-80

    Участник

    t-80

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волжский
    Да
     
  13. t-80
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    t-80

    Участник

    t-80

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волжский
    Другого места для заземления не было.
     
  14. t-80
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    t-80

    Участник

    t-80

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волжский
    Под ногам в доме. Может ноль вольт, а может 120 вольт смотря в какой части дома находится
     
  15. pavskr
    Регистрация:
    15.10.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    pavskr

    Участник

    pavskr

    Участник

    Регистрация:
    15.10.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Для соединения контура заземления с PEN шиной в щитке можно ли использовать скрученный с обоих концов ВВГнг 2х6 кв. мм? Планирую проложить в гофре ПНД. Вопрос связан с тем, что остался приличный отрезок кабеля. Заранее спасибо.