    Всем, добрый день!
    Хотелось бы подвести итог (так сказать, возвращаюсь с новыми знаниями:aga:). Из беседы с электриком кооператива и экскурсии по электрохозяйству выяснилось, что:
    1). Нейтраль глухозаземлена в трансформаторной подстанции.
    2). ВРУ смонтировано в одном "домике":|: с трансформаторной подстанцией.
    3). Нейтраль нигде не имеет повторного заземления и не делится на РЕ-проводники.
    4). В щитах ввода и учёта для боксов (смонтированы на наружных стенах) нет никаких делений на РЕ, т. е. в гаражные боксы заходит только фаза и ноль.
    IMG_4700.JPG
    Выписка из нашего диалога (стр. 63):
    «AlexeyL сказал:"А конкретно версия TN-C бывает только на уровне распределительной сети. Для этого общая линия, идущая по гаражам, должна быть 4х16мм2 алюминия или 4х10 мм2 меди."
    Я: "Щит (прибор учёта и вводной автомат) закрыт на замок. Обязательно спрошу у электрика о кабеле. В бокс заходит одна фаза, ноль (сомневаюсь, что этот ноль только рабочий) и жёлто-зелёный провод (наверное он называется РЕ)."
    AlezeyL: "О. Это уже не TN-C, поскольку в TN-C ровно четыре провода: три фазы и ноль. Теперь разбирайтесь, откуда начинается жёлто-зелёный провод."»
    Так вот, тот самый жёлто-зелёный провод, заходящий в мой бокс, в щитке учёта ни к чему не прикручен, а свободный конец весит в воздухе...:)]
    IMG_4710.JPG
    ...зато, два безумных электрика, монтировавших временный "щит" (не смейтесь, это временно, пока идёт обустройство) в моём боксе,
    IMG_4612.JPG
    прикрутили этот провод к шинке и к группе розеток.
    Прочитал статью: https://zandz.com/ru/otvety-na-voprosy/zazemlenie-v-garazhe/
    У мужика подобная проблема.
    Таким образом, остаётся два варианта:
    1). Совместить защитный РЕ и нулевой N в своём вводном (на улице) щите, устроив TN-C.
    2). Делать TT.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    А это солнечный Краснодар. Не надо быть даже слишком умным, чтобы увидеть. что в коттеджном поселке нет никакого сипа. И да, здесь тн-с. И нет никаких трансформаторов в каждом дворе, вопреки вашему недавнему бреду. В дом просто заходит 3-5-жильный кабель, который очень легко подключать. :super:
    2024-05-12_08-47-59.png

    А до вас, Костя, не доходит, что тн-с — это крайний частный случай тн-ц-с? В котором заземление находится от дома дальше всего? ;)

    В вашей практики еще много чего не было, этим заявлением вы тут никого не удивили.
     
    Последнее редактирование: 12.05.24
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Понятно. Не можете, не знаете.
    Это отвратительно. Это очень плохо.
    Переход от TN-C-S к TN-S надо делать сразу.
    Либо TN-C-S с контуром заземления вокруг дома, либо сразу TN-S.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3) РЕ.jpg
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    @GBS electrik, даже тут его не попускает. Я вот чего реально не видел никогда, так это "контура заземления вокруг дома". Надеюсь, что и не увижу, потому что Костя до Краснодара не доберется.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А я бы, буде моя воля, ввел бы американскую систему распределения электроэнергии. Где действительно на каждое домохозяйство свой отдельный трансформатор. Тогда бы и ушло максимальное количество проблем с так называемыми перекосами фаз, с просадками напряжения, тк в сети 3-6 кВ их организовать сложнее.
    Я видел. Если это можно организовать автоматически за счет использования в качестве заземлителя свайного поля под домом или по-другому без лишних затрат - то да ради Босха. Но усираться ради этого, бить 100500 штырей, копать траншею в полкилометра. ДАНУНА.
     
  7. Stolat
    Регистрация:
    12.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Stolat

    Участник

    Stolat

    Участник

    Регистрация:
    12.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Этот пост обращён ко всем, а не только к Radio-.

    Мне доводилось читать мнение, что система TN-S не лишена своих недостатков. В частности, что при обрыве провода PE где-то между КТП и вводом на участок, она превращается по сути в TT при условии, что на участке есть ещё одно заземление PE. И что эта авария опасна тем, что она никак себя не проявляет до возникновения другой аварии.

    В связи с этим есть два вопроса:
    1. Существуют ли защитные устройства, способные обнаружить обрыв PE в подходящей к дому КЛ и сигнализировать о нём?
    2. Каких правил надо придерживаться при проектировании домашней сети, чтобы она обеспечивала безопасность
      • а) как в случае, когда в дом входит 5 проводов системы TN(-C)-S (фазы; нейтраль, заземлённая у КТП; PE, заземлённый у КТП, у ответвления и у дома).
      • б) так и в случае, когда в дом входит 5 проводов TT (фазы; нейтраль, заземлённая у КТП; местный заземлитель).
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Ну это под домом, а не вокруг, все-таки. Да и где в ижс свайные поля?) Это только про каркасные курятники на завинченных трубах, у нас такое не строят, тьфу-тьфу.:aga:
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Очередное мнение дилетантов?
    Каким образом?
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Я бы не вводил, будь моя воля. Слишком затратно переделывать ВСЁ.
    А вот на сэкономленные от введения деньги, я бы... :cool::cool::cool: я бы придумал, чего-нибудь.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нуу... Есть все-таки региональные отличия.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну зачем же? Эволюционный путь никто не отменял. Та же система TN-S минуя TN-C-S введена около 30 лет назад и до конца не победила еще. В том числе отсрочиванием этой победы вовсю занимается наш общий знакомый
     
  13. Stolat
    Регистрация:
    12.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Stolat

    Участник

    Stolat

    Участник

    Регистрация:
    12.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Любым. Не важно. Контакт в точке ответвления пропал.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Каким образом это может произойти? Конкретно. С примерами
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "Это вряд ли" © ;)

    Не получится :no: