    Этот диалог уже был три тысячи лет назад.
    - Человек есть двуногое без перьев.
    - Ощипанный петух?

    Вы можете объяснить, зачем в нормативе специально определена конструкция, под определение которой полностью подпадает горизонтально закопанный подшипник? Какой конкретно эффект достигается замкнутостью?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неизвестно. Скрыто за крышкой.
    Обязана быть TN-C, но бывает всякое.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Я до сих пор считал, что суть любой системы заземления состоит в обеспечении электробезопасности человека вблизи электроустановки. И спрашивал о том, какие конкретно угрозы безопасности возникают при подземном влиянии разных заземлителей (для определённости - без металлоконтакта). Вы можете подтвердить документом своё видение сути системы TT?
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.420
    Благодарности:
    19.653

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.420
    Благодарности:
    19.653
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё есть молниезащита, которая обязательна для всех зданий
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Я ответил. Вам что-то недоступно?
    Эта суть содержится в определении типа заземления ТТ.
    У Вас другое видение?
     
  6. Asverk
    Регистрация:
    18.04.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    28

    Asverk

    Живу здесь

    Asverk

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.21
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    28
    Заземление от трубостойки приходит на болт щита, затем на шине N соединён ноль от счётчика и земля турбостойки, вопрос в том как делать заземление в доме? Тянуть туда 4 жилы и там делать свой контур заземления?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Увы, да. Повторите, пожалуйста, для тупого меня: какие опасности создаются для находящегося в зоне СУП человека при подземном влиянии стороннего заземлителя на местный заземлитель через 5 метров грунта?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.849
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да. Одно заземление около трубостойки, второе - около бытовки.

    Если бытовка деревянная, то контур заземления вокруг бытовки не нужен.
    Достаточно одного штыря.

    Можно использовать то УЗО. Причем, его можно использовать одновремено и для бытовки, и для розетки.

    Арматура работать будет.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    "открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя источника питания"
    Похоже, я понял Вашу логику. Суть технического решения состоит в максимально строгом соответствии определению. Написано "независимому" - значит, должен быть независимый. "Человек для субботы", как было сказано две тысячи лет назад, ничего нового.

    Да. Насколько я понимаю, вышеупомянутая независимость является коренным недостатком системы TT, из-за которого она и была полностью запрещена до 2003 года: отсутствие гарантированного металлоконтакта с нейтралью трансформатора не даёт гарантии сверхтока и, соответственно, срабатывания стандартной токовой защиты при замыкании фазы на заземлённый корпус. По той же причине большие утечки (в пределах рабочего тока) могут создавать опасный потенциал на PE по отношению к чистой земле и очевидные опасности для человека на границе СУП. Поэтому и только поэтому это свойство "независимости" принципиально важно и упомянуто в определении. Недостаток необходимо компенсировать иными, более сложными средствами автоматического отключения.
     
    Последнее редактирование: 13.05.24
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Краснодар
    Кто должен объяснить, я? Вы обратитесь со своими вопросами к авторам госта, если он вас чем-то не устраивает. Как по мне — термин вполне логичен и прекрасно отражает суть. :victory:
     
  11. sensay1980
    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    sensay1980

    Участник

    sensay1980

    Участник

    Регистрация:
    02.06.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую. Кто-нибудь из знающих может пояснить про наведение потенциала на заземление ТТ дома при близком до 20 метров расположении заземления подстанции (или повторного заземления опоры)? Простыми словами. Это наведение возможно только при аварийных режимах или всегда? Чем грозит?
     
    Последнее редактирование: 14.05.24
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Именно так. Правила пишутся для того, чтобы их исполнять. В соответствии с определениями.
    А я Вашу. И она весьма проста: всё, что не укладывается в придуманную Вами картину мира - нелогично и неправильно.
    Ничего нового.
    Независимость сама по себе - не недостаток. Недостатками являются её "побочные эффекты".
    Независимость заземлителя абонента на все это никак не влияет. Всё это имеет место и в случае его "зависимости".
     
  13. Quad37
    Регистрация:
    12.08.20
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Quad37

    Участник

    Quad37

    Участник

    Регистрация:
    12.08.20
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Константин, благодарю за информацию. Подскажите, у бытовки "достаточно одного штыря" тут +/- понял, а у трубостойки с вводом на границе участка каким образом организовать заземление по вашему мнению?
    И еще момент - если я делю PEN на N и PE в распределительном щите, который сейчас имею (по сути получаю TN-C-S?), то в бытовку мне уже нужно будет тянуть 3 жилы, две из которых будут раздельные N и PE (больши их не соединять, использовать разные шины, не связанные между собой) ну и фаза?
    Или в 3 жилах нет необходимости, так как фазу и рабочий ноль я должен буду взять от УЗО?
     
  14. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Челябинск
    А нет для этого простых объяснений, как и теории относительности для чайников, дифференциального исчисления на пальцах, квантовой физики для малышей. На поверхности озера создают волны и упавшая муха, и порывы ветра, и брошенный камень, и все они пересекаются и влияют друг на друга. В зависимости от массы, скорости падения, расстояний, формы и чего-то ещё.
    Есть какие-то усреднённые расчёты, замеры, статистика, обработанные данные, на основе чего и строятся нормативы.
     
  15. Stolat
    Регистрация:
    12.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    Stolat

    Участник

    Stolat

    Участник

    Регистрация:
    12.05.22
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Не сразу обратил внимание на этот момент... Речь шла о разделении PEN на опоре с последующим заземлением PE как у опоры, так и у дома.

    Это плохо? В смысле, это как-то сказывается негативно на функциональности, надёжности или безопасности?