1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Что надо знать про заземление - 10

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СтранникXXI, 17.12.23.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Придётся повторить кое-что.
    Мы занимаемся не математикой, а прикладными техническими задачами. Поэтому все определения в текстах делаются не ради стройности определений, а с какой-то конкретной прикладной целью, для выделения реальных объектов со специальными свойствами. Причём свойства могут быть как положительными, так и отрицательными: могут мешать конкретной прикладной задаче, могут помогать.
    Свойство "независимости заземлений" в задаче электробезопасности является, в первую очередь, отрицательным, нежелательным: именно оно (из-за высокого сопротивления Земли) делает опасным относительно небольшие утечки в пределах рабочего тока, именно оно препятствует простому автоматическому отключению. Если это свойство ненамеренно исчезает, если появляется ненамеренный металлоконтакт нашего заземления с заземлением источника... то тем лучше. Будут работать и механизмы защиты TN.

    Но независимость в данной задаче имеется всегда: она не электрическая, а организационно-техническая. При полном (с применением инструмента или трактора) отключении трёхфазного ввода питание со стороны однофазного ввода может сохраниться, автоматическое отключение этого питания должно оставаться гарантированным.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Краснодар
    @AlexeyL, и к чему вы сейчас всё это так длинно написали? Вам же русским языком сказано, что никакого тт нет и в помине, и быть не может. Вы не понимаете русский язык? Не являетесь носителем языка?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы не поняли, другие читатели поняли. ОК.
    Это Ваше личное мнение, основанное на неправильном понимании цели технических определений. Цели определений в математике и в прикладных областях знаний отличаются принципиально; популярно это объяснено, в том числе, в притче пана Лема про безумного портного, на которую я уже ссылался.
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Краснодар
    Это Ваше личное мнение, основанное на неправильном понимании цели технических определений. С чего вы взяли, что ваши донельзя вольные трактовки, почерпнутые прямо с потолка, являются хоть в какой-то мере правильными? Это, уж простите, махровый даннинг-крюгер во всей красе.

    Я правильно понимаю, что вы предлагаете ненамеренно организовывать беспалевный металлоконтакт в тт, с тем, чтобы в нем работали механизмы защиты тн, но чтобы при этом тн это не называлось? Вы очень большой затейник :super: но, возможно, что это и альцгеймер тоже :um:
     
    Последнее редактирование: 27.05.24
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.463
    Благодарности:
    6.872
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Я их не ленюсь обосновывать конкретными практическими критериями. При таком понимании цель определения достигается, при таком - нет. И периодически прошу Вас сформулировать своё понимание цели.

    Это оно?
    1679092787_vsegda-pomnim-com-p-letayushchii-kamen-foto-64.jpg
    Просто иллюстрация к тому, что техническое определение не претендует на математическую точность, и в отрыве от практической цели - бессмысленно.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Краснодар
    Нет, у вас там провода отчетливо видны.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.806
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вы ни черта не понимаете, что такое система ТТ.
    Вся суть ТТ состоит в электрической независимости. В ней негативные последствия внешних, не зависящих от юзера аварий сведены к минимуму.
    И все усилия направлены на борьбу с возможными последствиями внутренних аварий, где юзер "хозяин-барин", и с "побочными явлениями".
    То это будет что угодно, только не ТТ. А какая-нибудь ТХ.
    Не будут. Потому что это принципиально разные вещи. И уж совсем странно рассчитывать на что-то ненамеренное.
    П. С. Думается, Вы совсем заблудились в "лабиринтах".
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сферической ТХ в вакууме! :)]
     
  9. Волгин
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    36

    Волгин

    Живу здесь

    Волгин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Урал
    Здравствуйте. строю дом, система электроснабжения ТТ. До столба 28 метров. в щиток приходят 3 фазы и ноль. Делаю заземление. достаточно ли для срабатывания УЗО 5-6 метровых стержней внутри дома под теплой стяжкой? Расстояние между штырями тоже около метра.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.848
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.848
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Для срабатывания УЗО может быть достаточно и одного стержня.
    А если продумать систему уравнивания потенциалов, да еще и к фундаменту привязаться, то вертикальные штыри могут и не понадобиться.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.839
    Благодарности:
    26.144
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. А почему ТТ?
    Почему тоже и почему около, если они под домом с системой электроснабжения ТТ?

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg

    TN-C-S
    1633376169_18-p-starii-domik-v-derevne-foto-18.jpg

    ТТ

    1666114413_7-mykaleidoscope-ru-p-odnoetazhnii-dom-s-terrasoi-krasivo-8.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.05.24
  12. Волгин
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    36

    Волгин

    Живу здесь

    Волгин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Урал
    большинство электриков, в том числе и здесь, на форуме, посоветовали сделать ТТ, свой заземлитель устроить. а почему особо не вдавался в детали:). А расстояние между штырями тоже вычитал здесь, равное длине проводника. Осталось много арматуры метровой длины, вот и решил ее под стяжку использовать, где нет промерзания вообще...
     
    Последнее редактирование: 28.05.24
  13. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Вы не поняли, 5-6 это не длина, а количество метровых стержней.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.278
    Адрес:
    Краснодар
    Т. е. если вам большинство электриков или сантехников на каком-либо ресурсе посоветует убиться головой об стену, вы побежите исполнять? Даже особо не вдаваясь? :super:
     
  15. Nakoda
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    107

    Nakoda

    Живу здесь

    Nakoda

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    107
    Вы не правы... если электрики или сантехники посоветуют убиться головой об стену - стоит задуматься.