    Вопрос относительно конструкции облицовки с плитами шумоизоляции и воздушным зазором. Как ставить вертикальный профиль, чтобы плиты надежно стояли между профилем и не падали внутрь, там где оставлен зазор ?
    Если ставить вертикальные направляющие с шагом 590 и вставлять в распор туда минвату 600, то она со временем потеряет упругость и может выпасть внутрь.
    Если ставить вертикальные направляющие 50х50 боком, то есть [xxx[xxx[xxx и вставлять в них минвату одной стороной (такая схема есть в альбомах решений Акустиг групп например), то как направляющие в таком положении крепить к стене подвесами, да и жёсткость в таком случае стойка потеряет.

    В интернете в картинках ничего дельного не нашёл.
     
  2. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338
    Да.
    Да.
    Нетканый материал типа «Спанбонд» 60 гр/м2. 1-2 слоя.
     
  3. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338
    Да.
     
  4. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338
    ПС-50 с шагом 600.
    Закрепить к каркасу.
    Минплиты не упадут.
    ПН-50 монтируется горизонтально.
    Не крепить.
     
  5. Sand3Rs
    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63
    Облицовка без подвесов (независимый каркас) работает существенно лучше, чем с любыми подвесами. Для жесткости можно делать из профиля двутавр, а если хочется еще жестче, то вшейте между профилями, скрепляемыми в двутавры, фанеру ламинированную 15-20мм
     
  6. Pavel Mos
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    7

    Pavel Mos

    Живу здесь

    Pavel Mos

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Работает в смысле звукоизоляции ? Это на практике проверено ?
    Я не буду конечно такую стену пытаться расшатывать, но опасаюсь что даже мелкие колебания могут привести например к отваливанию керамической плитки с неё.

    Двутавр в смысле спиной к спине [xxxx][xxxx][xxxx] и еще половинки между собой скрепить ? Думал об этом, но так в 2 раза больше вертикальных стоек понадобится.

    Для удержания плит на профиле использование прижимов, согнутых из планок-подвесов, практикуется ?
     
  7. Sand3Rs
    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63
    Это проверенное решение от Акустик групп, за исключением усиления фанерой. Зачем что-то делать от себя, если вы не занимаетесь этим профессионально?
    https://www.acoustic.ru/ref_book/tech_card/8/
     
  8. Pavel Mos
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    7

    Pavel Mos

    Живу здесь

    Pavel Mos

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Минвату к каркасу закрепить в смысле прижать чем-то, вроде прикрученных к профилю согнутых планок-подвесов, чтобы не вываливалась ?
    Не крепить вертикальные направляющие - насколько фальш-стена будет прочной при высоте ~3 метра, не будет ли она гулять, шевелиться так, что от прикосновения, нажатия на неё начнёт отваливаться плитка ?
     
  9. Sand3Rs
    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63
    Мин вата в каркасе (плотность 40-60кг) будет нормально стоять в профилях и крепить ее ничем не надо. Она там в распорку.
    У меня стена на 50 профиле и на 75 профиле двутавром, потом саундлайн дБ и акулайн - ничего не ходит, не прогибается
    ПН это профил снизу и сверху, профиль направляющий
    ПС это вертикальные стойки, профиль стоечный
     
  10. Pavel Mos
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    7

    Pavel Mos

    Живу здесь

    Pavel Mos

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Этот альбом смотрел, там про крепления вертикальных направляющих к стене ничего не было, поэтому и спросил. Горизонтальных перемычек на схемах кстати тоже нет, что в случае плитки, даже с уменьшение шага вертикальных до 400-500 мм (как в альбоме), мне кажется не особо надёжным.
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  11. Sand3Rs
    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63
    Стенки в квартире высотой 3,5 метра стоят уже несколько лет и не падают.
    Первый слой ГВЛ 16,5 мм, второй слой аква панель 12,5мм и сверху керамогранит 1200х600 полет нормальный. В нескольких местах еще парящие раковины к закладной и фанеры ламинированной
     
  12. Sand3Rs
    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    63
    С креплением к стене есть другая карта https://www.acoustic.ru/ref_book/tech_card/10/
    Если по проекту есть парящий шкаф, то наверное имеет смысл использовать данную схему с виброподвесами, но каждое такое крепление это мостик звука
     
  13. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338
    Да.
    Применить обрезки 10-15 см.
     
  14. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    1.338
    При необходимости смонтировать.
    До 300 мм.
    Усилить каркас или применить ЗИ крепления.
     
  15. Claygod
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    40

    Claygod

    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы

    Claygod

    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, подскажите, как в квартире делать гипсокартонную перегородку с учетом звукоизоляции. На что крепить профиль в месте примыкания к стене, полу (Силомер подложить, или что еще). Что поместить внутрь перегородки. Т. е. мне нужно простое, не мегадорогое решение, которое тем не менее будет лучше, чем перегородка из ПГП. Звуки внутри квартиры меня не волнуют, но вот передача перегородкой звуков сверху-снизу от соседей, пожалуй да. И хочется, чтобы построенная перегородка не мешала звукоизоляции потолка в будущем, если таковая потребуется. Дом монолитный.