1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Консультации по звукоизоляции - 16

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.

  1. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    2 мм на 2 метра. Применить трапециевидное правило 2,5 м.
    Придерживайтесь чертежа + ровное основание пола + ровная фанера + прочная сборка многослойной облицовки пола.
     
  2. hailrake20452
    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    hailrake20452

    Участник

    hailrake20452

    Участник

    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    К сожалению, стяжка уже сильно затвердела, маяки вытащили и заделали, думаю правилом не получится. Выровняем тогда наливным, когда стяжка наберет полную прочность.
    Вы про чертеж из личных сообщений? То есть все-таки 12мм ламинированная ровная фанера в один слой + 20мм ГВЛВ нормально будет (при ровном основании, ровной фанере).

    А вообще при ламинированной фанере и влагостойком ГВЛ есть какой-то смысл в гидроизоляционной мастике и ленте? Может мы зря переживаем?
     
  3. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    Не обязательно ламинированная, но ровная.
    Увеличивается гидроизоляция при потопе.
    Если есть необходимость/требование гидроизоляции.
     
  4. voevodin74
    Регистрация:
    28.06.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    voevodin74

    Участник

    voevodin74

    Участник

    Регистрация:
    28.06.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Всем привет! Рядом со стеной построен каркас гвл+гкл с целью снизить шум (с625 кнауф) от соседей. Все работает, все нравится. Поделитесь опытом как крепить к такой конструкции крепить профиль натяжного потолка и плинтусы. Ведь лишние отверстия = снижение уровня звукоизоляции. Вариант с потолком из гкл не возможен :(
     
  5. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    Саморезы по дереву. Либо применить дюбеля для ГКЛ.
    Нет.
     
  6. sasa_2002
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    sasa_2002

    Участник

    sasa_2002

    Участник

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Александр, подскажите, пожалуйста.
    Какой профиль выбрать для межкомнатных перегородок в хрущевке (т.е. места мало, каждый см на счету).
    1) ГКЛ сапфир 12,5+ГВЛ 10 мм или фанера 10 мм (в местах, где будем вешать что-то тяжелое)+профиль 50 мм и вата Роквул 50 мм+ГВЛ 10 мм+ГКЛ сапфир 12,5 мм
    2) ГКЛ сапфир 12,5+ГВЛ 10 мм или фанера 10 мм (в местах, где будем вешать что-то тяжелое)+профиль 75 мм и вата Роквул 75 мм+ГВЛ 10 мм+ГКЛ сапфир 12,5 мм

    Какая потеря в ЗИ будет у 50 мм профиля в сравнении с 75 мм?
     
  7. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    ΔRw=2 дБ.
    Заменить на ГКЛ Сапфир 12,5мм.
     
    Последнее редактирование: 28.08.24
  8. sasa_2002
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    sasa_2002

    Участник

    sasa_2002

    Участник

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Если будет ГКЛ сапфир 12,5 (2 слоя) +50 мм профиль + вата Роквул 50 мм+ГКЛ Сапфир 12,5 (2 слоя) это сколько ЗИ в ДБ?
     
    Последнее редактирование: 28.08.24
  9. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    В 2-3 октавах становиться немного тише.
    Зависит от величины косвенных потерь.
     
  10. sasa_2002
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    sasa_2002

    Участник

    sasa_2002

    Участник

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Александр, подскажите, пожалуйста,
    если перегородка будет ГКЛ сапфир 12,5 (2 слоя) +50 мм профиль + вата Роквул 50 мм+ГКЛ Сапфир 12,5 (2 слоя) это сколько ЗИ в ДБ?
     
  11. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    Индекс изоляции воздушного шума Rw=57 дБ.
     
  12. Sand3Rs
    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    58

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Sand3Rs

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.21
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    58
    Добрый день! Будет ли принципиальная разница между вариантами комбинации ват:
    Вариант 1: шуманет эко за профиль и Роквул акустик батс про 27 мм между нижними профилями;
    Вариант 2: кнауф акустик и роквул акустик барс про 27
    Вариант 3: Роквул акустик батс про 50 и 27 мм.
    Первые два вариант содержат первый слой ваты более низкой плотности.
     
    Последнее редактирование: 28.08.24
  13. sasa_2002
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    sasa_2002

    Участник

    sasa_2002

    Участник

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Александр, подскажите, пожалуйста, чем крепить каркас ГКЛ перегородки к полу, стенам и потолку, для целей шумоизоляции? На какие-то спец. дюбели ?
     
  14. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    К стенам не крепить.
     

    Вложения:

    • ЗИ перегородка примыкание. Узел.jpg
  15. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.350
    Благодарности:
    1.259
    Выше КЗП.