1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Виссманн витогаз

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bmzbmz, 05.01.24.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045
    Адрес:
    Калуга
    при таких насосах там и 5 градусов в радость. ради хохмы клапанами придушить контура - и 10 будет и 15. но оне не понимает, как все должно работать.
     
  2. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
    Дом 300м стеклянный фахверк. датчики темп. подачи обратки котла до стрелки. Датчики подающих линий смесительных контуров после стрелки.
     
  3. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
    Дом 300м стеклянный фахверк. датчики темп. подачи обратки котла до стрелки. Датчики подающих линий смесительных контуров после стрелки. Потери от датчика подающей линии через НСУ 15-20гр
     
  4. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
    Если бы понимал не стал бы беспокоить. Балансировочными клапанами придушил. Стало лучше. В чем я ошибаюсь?
     
  5. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
     
  6. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
    Подачу обратку котла до гидрострелки в 0.5м от котла по трубе. подающие линии после НСУ
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045
    Адрес:
    Калуга
    Вы перезаложили систему и при этом хотите нормальной работы ? Так не бывает.
     
  8. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
    В чем перезаклад?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045
    Адрес:
    Калуга
    Вы хоть что-то считали ? теплопотери, гидравлику ?
     
  10. bmzbmz
    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4

    bmzbmz

    Живу здесь

    bmzbmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    4
    Я ничего не считал. мне котельная и проект системы достались от застройщика
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.798
    Благодарности:
    27.045
    Адрес:
    Калуга
    Посмотреть можно ?