    С трубами ничего. А с напольным покрытием может и чего. Тот же кварц-винил в основной массе рассчитан на максимум 28 градусов под ним.
     
  2. sargasa
    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1

    sargasa

    Живу здесь

    sargasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1
    О, спасибо. Такой вариант тоже можно рассмотреть. Перерисовал схему для случая использования разделительного клапана на обратке с термостатом и датчиком на подаче в коллектор. В таком виде это будет работать ? Клапан Herz CALIS-TS-RD и Термоголовка Herz с накладным датчиком 20-50.

    Отопление 2.jpg
     
  3. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    47

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Красноярск
    повторюсь, 5 литров воды слегка перегретой не смогут разогреть вашу стяжку массой 10 тонн больше чем на пару десятых градуса.
     
  4. sargasa
    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1

    sargasa

    Живу здесь

    sargasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1
    Всю конечно не нагреет. А если в этот момент открыт только один самый короткий контур ? Да и стоимость решения не та, чтобы экономить. Хотя бы ради душевного спокойствия :)
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746
    Адрес:
    Касимов
    Если перенести трехходовой на подачу, и коллектора ТП поменять местами, то будет.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746
    Адрес:
    Касимов
    Вы даже если костерок разведете на плитке, и пожарите шашлыки, то не факт, что она треснет!
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746
    Адрес:
    Касимов
    С костром я перегнул, но от температуры в трубе, никто не пострадает.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.608
    Благодарности:
    6.304

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.608
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Иваново
    Там эту температуру на себя примет бетон стяжки

    Валтек в рекламе своих нсу с постоянным смешением и то говорит только о вощможно дискмофорте для ног человека в случае захлеста горячего тп в теплый пол
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.084
    Благодарности:
    28.746
    Адрес:
    Касимов
    Вот два варианта применения разделительного процесса. full_danfoss_vrg_3_img3.jpg Вам годятся, только коллекторный блок не попутайте местами.
     
  10. sargasa
    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1

    sargasa

    Живу здесь

    sargasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1
    У самого герца в документации к клапану нарисовано как у меня.
    Скриншот от 2024-01-28 16-41-31.png

    Добавил потоки на свою схему и коллектор правильный. При перегреве на входе в коллектор проток A закрывается и открывается байпас B. Начинается подмес обратки к подаче.

    Отопление.jpg
     
  11. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    7.122

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    7.122
    Адрес:
    Москва
    И где там как у вас?
     
  12. sargasa
    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1

    sargasa

    Живу здесь

    sargasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1
    А как же линейное расширение полиэтиленовых труб, вплоть до срыва евроконуса ?
     
  13. sargasa
    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1

    sargasa

    Живу здесь

    sargasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1
    Разделительный клапан стоит на обратке, а не на подаче.
     
  14. sargasa
    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1

    sargasa

    Живу здесь

    sargasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    1
    @касимов 2, Вот эту схему, если честно, не понял.

    Скриншот от 2024-01-28 17-02-21.png

    Вот это что за движение в противоход основному потоку ?
     
  15. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    7.122

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    7.122
    Адрес:
    Москва
    Насос где стоит?