    Котёл Arderia D24. Была проблема по ГВС - плата управления не понимала отключения воды. Хозяин вызвал мастера из сертифицированного центра, он час работал по настройкам. Сказал нужно менять плату. Цена вопроса 10 рублей. Всё решилось до смешного просто. По телефону прошлись по настройкам, установили CL 01 (был 02). Самое главное выходить из режима программирования через qU. На европейских котлах измененный параметр можно запомнить сразу. Хотя на ESR 2.13 такая же логика.
    Это ни хорошо, ни плохо. В очередной раз убеждаешься - изучи внимательно инструкцию !
     
    Последнее редактирование: 29.01.24
  2. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    227

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    227
    Да уж, мастер из сертифицированного центра! Чего там час делать. Похоже, он инструкцию и в глаза не видел. Впрочем, ко мне на ПНР приезжал такой же.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]

    Их таких после введения закона ФЗ-71 станет ещё больше. Народ что имеет опыт и разбирается - разбегается. Вот такой коломбурчик. Набирают новых с улицы. Ну, а газовщики вообще этим заниматься не будут.
     
  4. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203
    Опять снесли. Видно с сертифицированными мастерами так как я сказал, кому то не нравится
     
  5. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203
    Никуда народ не побежит, кто свой имидж и клиентуру наработал он без работы не останется, а у кого ип открыто и записан этот вид деятельности как работал так и будет работать, а проверку вдго как осуществляли газовщики так и будут, тебе или мне не отдадут, не лезь в ихние плиты счетчики замена шлангов итд и работай спокойно
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Успокоил.
     
  7. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203
    А что не так ? Чтоб мастера вырастить нужен не только человек а начальные знания, не говорю о физике химии, электротехнике, электронике, да просто померить тэстером, немного сантехником итд, а из дуба ремонтники не получаются
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Получаются. Конечно не из всех, но бывает, что получаются. Но через очень продолжительное время и часто слишком уж узкоспециализированные, ибо теоретической базы нет. Учатся непосредственно на работе, используя ГИО клиентов, как лабораторное оборудование. У многих и со школьными знаниями полный швах. Всё обучение проходит методом проб и ошибок, а диагностика методом замены наугад или интуитивно. Но сколько котлов он распотрошит пока из него что-то получится.
     
  9. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    227

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    227
    @Ortodox, Все правильно. Главное, упорство и отсутствие сомнений в своей профнепригодности. И к пенсии будет супер-ремонтник. И это я не шучу.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Да уж не смешно. Но всё равно улыбнуло.
    :)]

    Раньше разбирающиеся, понимающие и заинтересованные шли в коммерческие сервисы. Они специализировались на нескольких брендах, но на сегодня ФЗ-71 припоны и им поставил. А из газовщика если и получиться грамотный сервисник, то так же по нескольким брендам, а обслуживают они территорию. А сколько на ней, на этой территории, различных брендов и моделей котлов? Особенно в МКД, куда коммерческим сервисникам теперь и не сунуться. Все изучить просто не реально. А на них теперь всё ГИО, включая и проточные газовые водонагреватели и газовые плиты.
     
  11. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203
    Какие шутки плакать надо, приходят ведь с эгэшным образованием, а там этому не учат, только интернет в телефоне в помощь. да звонок в поддержку
     
  12. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    203
    Все ты правильно говоришь, я у себя на участке считал что то около 40ка названий сейчас наверное больше, и куда хотя бы без начального знания устройства котлов полезешь, но ведь лезут ,
     
  13. Xakep2014
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    20

    Xakep2014

    Живу здесь

    Xakep2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    Подскажите минимальное давление входа ХВС какое допускается? Arderia B10
     
  14. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    227

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    530
    Благодарности:
    227
    изображение_2024-02-13_222315574.png
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Включение режима ГВС при расходе ≥ 3,0 л/мин.