    Тогда мощность розжига dH настраивайте на 3,0 – 3,5 мбар.
    Это устаревшие рекомендации.

    Кстати не подскажите?
    Когда вы настраивали параметры PH, Pb, PL, dH в сервисном меню котла по рекомендованным давлениям газа, то вы входили в сервисною меню из режима "oF" или из режима "ЗИМА" (пиктограмма "Снежинка")?
     
  2. pwmiva
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    pwmiva

    Участник

    pwmiva

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    И так, и так делал! Как правильно?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    А хрен его знает! Ну допустим перевели в режим "oF" и вошли в сервисное меню.
    Дошли до параметра настройки максимальной мощности в режиме отопления PH и нажав кнопку «MOD» вошли в него, газ на горелке воспламеняется или нет?
     
  4. pwmiva
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    pwmiva

    Участник

    pwmiva

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Нет, не воспламеняется! Включаешь в ЗИМУ и ждёшь) удобней из ЗИМЫ делать конечно. Спасибо за ответ! Счас поставил 3.3 мбар, понаблюдаю!
     
  5. viki_benz
    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    viki_benz

    Участник

    viki_benz

    Участник

    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Да тоже хочу заметить, что у меня на сжиженном газе тоже бахает с закрытой крышкой! Крышку снимала вчера для настройки ph dh / и не бахал при розжиге! Крышку прикрутила обратно - и сразу буух… в чем прикол?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    А как у вас сделана система дымоудаления? Соосная, раздельная, какой длины, что за конечный терминал, если соосная? Куда выведен, под карниз крыши или нет?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    То есть делаем так. Котёл в режиме "ЗИМА", газ на горелке горит, входим в сервисное меню, если нет ошибок на ЖК-дисплее.
    Вошли, дошли опять к примеру до параметра PH и нажав кнопку «MOD» вошли в него.
    Теперь настраиваем нужное давление. Так?

    Вопрос. Котёл в режиме "ЗИМА", а газ на горелку не подаётся, ибо котёл ушёл в режим "ожидания" (нет запроса ни на отопление, ни на нагрев хоз. воды).
    Входим в сервисное меню, если нет ошибок на ЖК-дисплее.
    Вошли, дошли опять к примеру до параметра PH и нажав кнопку «MOD» вошли в него.
    В этом случае газ на горелке зажигается принудительно или нет?
     
  8. pwmiva
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    pwmiva

    Участник

    pwmiva

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Счас сделал так! Газ принудительно не зажигается!
    Кстати: dH на 3.0 -3.5 хлопки потише стали, но полностью не пропали(
     
  9. viki_benz
    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    viki_benz

    Участник

    viki_benz

    Участник

    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Коаксиальный дымоход для котлов ардерия с системой антилед, через стену 40 см, не под карниз, на уровне котла. Ссылка ниже.

    https://market.yandex.ru/cc/kl7qG5x
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Как?
    Так
    Или так, когда котёл в режиме ожидания?
    А как же тогда настраивали его по давлению, если газ не подётся на горелку?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    На картинке не их коаксиальный дымоход.
    Их вот такой.

    Рисунок1.png

    Рисунок2.jpg

    Рисунок3.jpg
     
  12. pwmiva
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    pwmiva

    Участник

    pwmiva

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Если делать так:
    То в этом случае газ не разгорается, т. к. запроса видимо нет.
    Жду запроса. Горелка разгорается. Настраиваю.
     
  13. pwmiva
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    pwmiva

    Участник

    pwmiva

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    А вентилятор дымоудаления не шумит/гудит переодически ?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Понял. Спасибо.
     
  15. viki_benz
    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    viki_benz

    Участник

    viki_benz

    Участник

    Регистрация:
    08.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Когда котел запускается тогда и вентилятор запускается и после затухания еще работает сек 40-60 наверно и выключается. Сам по себе не гудит.