1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Верно, в загородном доме также так себе: не справляется она со своими обязанностями
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Соглашусь, но вот не рекомендовал бы браться за канальное увлажнение всем подряд. Это одно из самых сложных направлений, ибо нужно понимать как управлять его производительностью, как контролировать точку росы, как компенсировать падение температуры в случае адиабатического увлажнения. Как правило банальная установка увлажнителя приводит лишь к тому, что из всех щелей в воздуховодов капает вода. В бытовых системах, где люди сами себе что то придумывают гораздо лучше использовать бытовые увлажнители, если им без увлажнения никак. Но пои этом нужно тогда забыть о рекуперации в зонах с холодным климатом. Такие установки должны быть оборудованы автоматическими байпасами.
     
  3. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Давайте поставим вопрос иначе: откуда они в установке без конденсата? :close:
     
  4. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    250

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    250
    вот тут не соглашусь.

    у меня используется увлажнитель в системе ВО.

    Логика управленя проста- есть датчик, который запускает подачу воды на испаритель, есть выносной термостат, который считывает уличную температуру, и включается алгоритм, при котором вода может подаваться, а может и не подаваться.

    При низких температурах подача воды минимальна, или отсутвует.

    Но в отличие от туркова есть два нюанса - воздух проходит горячий через панель, водаподается горячей на панель. В этом случае испарение будет более эффективно, а значит и эффективность системы выше.

    Зимой в доме при -20 и ниже влажность 30-35. в диапазоне 0 ... - 20 - 40-50%
     
  5. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я тоже.
    С рыбалки писал. Ласок удачно заснял (живут в поленнице). А вот совы не получились :(
     
  6. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Выставлением целевой влажности.
    Включением "есть увлажнитель" в вентмашине и размещением датчика температуры поступающего воздуха ПОСЛЕ увлажнителя.
    Дайте подумать... Из воздуха?
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я когда что то заявляю, подтверждаю это фактами. У вас фактов нет.
    Согласен с @NNPetr, что вы на нашего буншу/представителя Турков похожи
    a23ed201797a21ff4988a6ff5e615c39.jpg
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! Если помните страницу, или есть в телефоне - поделитесь фото замерзшего рекуператора.
     
  9. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Это вам в ветку про рыбалку надо. А сюда через год. Если получится собрать доказательства работоспособности туркова и сову заснять.
     
    Последнее редактирование: 14.03.24
  10. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    А с вами уже здесь многим чем делились. А воз/рекуператор туркова и ныне там ... обмерзает.
    Вот, что турков умеет записывать
    20240222_213232.jpg
    И там ещё есть страницы ...
    И между прочим проблемы начались сразу после модернизации!
     
    Последнее редактирование: 14.03.24
  11. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Прекрасно, пусть даже кто то правильно настроил ПИД регулятор, выставили какое то первое пришедшее в голову значение, и начало капать из всех щелей. :)

    И что? Датчик отменит законы физики? Ну к примеру вы купли установку на 500 кубов, у которой установлен калорифер с учетом рекуперации на 4 кВт. Пусть у нас пока влажность в помещении низкая, рекуператор пока не обмерзает, и мы включаем адиабатический увлажнитель и хотим получить на выходе установки +21°С и 40% влажности. На улице -25, она работает на пределе своих возможностей, выдает +21 в канале. Очень упрощенно примерно так:

    upload_2024-3-14_13-27-49.png

    Адиабатический процесс сразу роняет +21 на входе до +8°С, и значит нам нужно еще мощность, что бы нагреть воздух еще на 13°, а на это нам надо 2222 Вт. А где их взять, если калорифер установки уже работает на 100%, на все свои 4000 Вт? Нужно же как то совершить чудо? :|:

    Именно поэтому для этого в установки с адиабатическим увлажнителем ставится вторая ступень нагрева.

    upload_2024-3-14_13-29-49.png

    Гениально. Но производитель то утверждает, что конденсации то влаги из воздуха нет. Название темы то какое? Опять смотрим на id диаграмму и пробуем нарисовать процесс охлаждения воздуха в рекуператоре до образования конденсата. Какие параметры воздуха в доме будем ставить? :)
     
  12. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    :)] Так дело то в том, что влажность в доме то падает именно при низких уличных температурах. Сейчас то у меня в доме и без увлажнителя 35-40%. Увлажнять точно не надо, можно немного осушить. Все проблемы начинаются при температураз на улице -15...-35°С, а у вас он при этих температурах просто не работает. Тогда какой в нем смысл? А вот бытовые увлажнители у вас будут включаться именно при сильных морозах на улице. Да, про рекуперацию с увлажнителями лучше сразу забыть, либо ставить очень дорогие установки бассейнового типа, которые используют энергию конденсации, и как раз таки рассчитаны на высокие влажности. Ну та же Menerga. ;)
     
  13. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не фото рекуператора.
     
  14. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Вам @Kass-1 не по зубам :hello:
    Туркуйте на рыбалку фотки делать :aga:
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Такого у меня никогда не было. За 6 лет ни разу
    Screenshot_2024-03-14-13-35-46-361_app.rvx.android.youtube.jpg

    Всегда на входе чисто
    IMG_20240226_181010.jpg
    IMG_20240226_181006.jpg

    У нас обещают на днях морозы.
    Пишите, что фотографировать, замерять. Так как будет -15, а это 100% привет от рекуператора.
    Могу предполагать, что замерзает на выходе из рекуператора, так как там самое сложное место для установки.

    Но смысл всего этого?
    Представители турков не смогли поставить диагноз. Я их не ограничивал ни в чём, даже если бы решили установку разбирать.
    То есть завод не знает что происходит и что за процессы внутри замораживают ее. :hello: И главное я не один такой. :no:
     
    Последнее редактирование: 14.03.24