    Тут как в том анекдоте: - Так и вы говорите. :aga:

    В Туркове ничего не понимают о строительной теплофизике, потому могут написать все, что угодно, хоть -100°С. Законом ответственность за это не предусмотрена. Разумеется никаких испытаний они не проводили, а делать расчеты они не умеют. Так что тут главное верить.

    Да это делается в любой нормальной установке, где процесс показывает необходимость байпаса. Есть заслонки рециркуляции до и после рекуператора помимо байпаса. Вариантов море.
     
  2. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вы тот еще любитель Systemair, а как у них это сделано в бытовых VTC? В паспорте умалчивают
     
  3. irsural
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    73

    irsural

    Живу здесь

    irsural

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Екатеринбург
    DSC_1121.jpg
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
  5. irsural
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    73

    irsural

    Живу здесь

    irsural

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это zenit heco 750 2014г выпуска. Фотография сделана в 2017 году после установки канального увлажнителя и выхода на влажность в помещении 45% при 24С.

    После доработки установки перешёл на влажность 35% при 24С. Были опасения, что будет нужен преднагрев, но обошлось, так работает.

    Без увлажнителя установка нормально работала зимой.

    В офисе стоит ещё одна zenit heco 750 2020 гв, увлажнения нету, зимой работает нормально.

    Территориально Екатеринбург.
     
  6. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Вас похоже пересушило, не забывайте. :)]
    Расширяйте свой кругозор, не только объем воздухообмена вентиляции влияет на качество воздуха в помещении.
    До -25 у меня ничего не обмерзает, в отличии от вас. :cool:
     
  7. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Вам кстати не холодно при +18 подачи?)
    Заметил просто, что в комнатах все время строго 22-23 за счет отопления. Но стоит отключить догрев или выставить температуру пониже - "домочадцы" начинают жаловаться, что холодно. При этом прямого воздействия воздушных потоков нигде нет. Все жалюзи настилают вверх да и размеры перепроверял в софте lindabа.
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Использую эту инcтрукцию форумчанина:
    Правильной считается "выставляемая температура подаваемого воздуха = комнатная минус 5град С", пользователи говорят разные цифры - от плюс 15 кому-то не мешает.
    Очень комфортно (в тех случаях когда ПВУ не обмерзло)
     
    Последнее редактирование: 16.03.24
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Здорово. Увидеть бы фото живого пульта после начала морозов (хотя бы через часов 12), а то тут у всех все хорошо на словах только.

    Плюс нет вводных. Есть ли преднагрев?
    Можно увидеть параметры пульта (может вас спасает просушка каждые 5 минут по 55 и дисбаланс 50%)?

    И либо:
    1. 3 форумчанина врут с какой-то целью (сотрудники конкурентов?)
    2. У Турков брак ~50% и вам просто повезло, а нам нет.
    3. Врут не трое.
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    После заморозки не повредился ли рекуператор?
    Заводчане сказали, что форму рекуператоров поменяли, так как первая версия после заморозки физически разрушалась (расширение льда передает привет).
    У вас все нормально? возможно фото рекуператора сделать в месте обморожения?
     
  11. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Еще раз. Я любитель науки. Выше я написал, что не важно какой марки у вас оборудование, законов физики оно не отменяет. Тот факт, некоторые производители оборудования подключают нас к разработке только подтверждает это. Я никогда тут не расхваливал оборудование какого то одного производителя. Ибо выше всего, над всеми, стоит физика. Если вы думаете, что если кто то вам наобещал с три короба, чего не могут другие гораздо более серьезные производители, то он вам отменит законы физики, то мне вас жаль. Вас буду постоянно обманывать. :)

    Ну вот, что и требовалось доказать. Это собственно то, о чем я тут не раз писал. Все зависит от влагосодержания воздуха в доме. Для того, что бы работать с влажным воздухом, простая бюджетная установка не пойдет. Нужна будет какая то специальная установка, бассейновая, типа Минерги, которая будет уметь работать в режиме конденсации и извлекать из нее пользу.
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Профессор, влажность 35% в доме в морозы это норма для пластинчатых рекуператоров?
    И пластинчатый (включая Турков) будет работать в морозы c такой низкой влажностью, как 35% и -30 за бортом?

    А то у вас страницу назад было:
    Или у вас очередное переобувание в воздухе?
     
    Последнее редактирование: 16.03.24
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Нет никаких норм для них. Норма - это посчитать процессы обработки воздуха прежде чем покупать оборудование.

    Что в вашем понимании "Работать"? Если гудеть, то будет, ЭЭ потреблять тоже, будет всякие режимы включать. В моем понимании "работать" - это обеспечивать определенные параметры, которые заложены при проектировании. Замеряем параметры и смотрим, обеспечивает их или нет.

    В контексте компакт-параболиков и названия данной темы, то есть без конденсата не будет.

    При +24 и 35% точка росы будет порядка +8°С, то есть конденсат потечет еще при положительной температуре, то будет давать приток теплоты от конденсации. Что бы однозначно сказать про порог обмерзания, нужно брать точные параметры воздуха на улице и в доме, расходы притока и вытяжки и все считать. Если бы можно было просто глядя в потолок выдавать все цифры, то зачем были бы нужны проектировщики?

    По сути тут есть некоторое противоречие. К примеру какая то установка при +22 и 25% будет обмерзать, а при +30 и 60% не будет.

    Я ранее писал, что в принципе могу заставить не обмерзать рекуператор практически во всех условиях без преднагрева, но просто купить чудо установку для этого не достаточно. Скачивайте диаграмму Молье и рисуйте на ней точки, который вы хотите получить в разных точках вашей системы. Соединяйте линиями и выкладывайте.

    Если не хотите заморачиваться со всем этим, то просто уберите увлажнители и будет вам счастье. :)
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    У меня их нет- этих ваших увлажнителей.
    И турков обмерзает в -15 при влажности 22%
     
  15. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Я знаю, и вполне в соответствии с законами физики. Ничего нового. И это установка, которая без конденсата.
    И я это расписывал ранее и показывал на диаграмме. Но вы тогда слушать не хотели.