1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Только на выходе из 3 блока воздух должен быть несколько суше. 0,5-0,6 от исходного.
    И всё равно нужна разморозка периодическая.
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    При всем уважении, Вишневский учился летательным аппаратам, а не строительной теплофизике. Ему позволительно. Но в реальности писать об обработке влажного воздуха, оперируя только температурами, без диаграммы Молье ошибочно. Конечно можно собрать рекуператор и на 99%, и даже без каскада, просто один с большой площадью воздухообмена, но только он не будет работать вообще в морозы. Он сможет работать только при нулевом влагосодержании. Именно поэтому пластинчатые рекуператоры с КПД более 60% в нашем климате не имеют смысла. В пустынях Кара-кум или Гоби можно поставить и 75%.
     
  3. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Сами себе противоречите
    Так у вас дома пластинчатый рекуп работает без разморозки и без обмерзания в морозы
    Или вы в пустыне живёте?
     
  4. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Так у него ни возврата влаги, ни увлажнения.
     
  5. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    250

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    250
    все ок с рекой. утки живут, рыбка водится., раки.
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    И?
    То есть возврата влаги нет и увлажнения нет и поэтому все окей, в морозы не обмерзнет?
    Или у него дома влажность 0%?

    Или нужно в доме с моих 20% снижать влажность до 5% и тогда жизнь с Турков наладится?

    При -1 градусе у меня КПД 87%
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-03-18-12-33-04-797_com.llcturkov.turkov.jpg
    Последнее редактирование: 18.03.24
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Вам надо микро ГЭС ставить квт на 10:hello:
     
  8. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Откуда мне знать? Он сказал, что влажность ниже минимально допустимой. Остального я не знаю.
     
  9. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    И у меня ниже минимально допустимой на 10% (даже при нуле на улице), ПВУ это не спасает.
    У него видимо осушители стоят:super:
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-03-18-12-33-04-797_com.llcturkov.turkov~2.jpg
  10. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Так у меня нет там каскадов рекуператоров. Если их наставить, то работать тогда точно не будет. ;)
    Хотя даже если просто снизить скорость воздуха, то уже получу проблемы. ;)
     
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Systemair и vallox смогли сделать ПВУ с алюминиевым рекуператором, необмерзающим только до -10. А вы смогли до -30.
    Профессор, вас не Серге́й Петро́вич Капи́ца зовут?
     
  12. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Вы не начнете ничего понимать, пока не откроете диаграмму Молье и не начнете ставить на ней точки и соединять линиями. :)

    Достаточно просто не изучать физику, и жизнь просто будет наполнена чудесами. ;)
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Продемонстируйте диаграмму молье своей чудо установки при -30
    Да хоть при -20, тогда и будете отправлять точки расставлять.
    А то у вас только бла бла без фактуры "моя установка не обмерзает в -30" "моя установка работает без просушки"

    HfqIVQDioQI.jpg
     
    Последнее редактирование: 18.03.24
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.166
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите тему. Я не раз рисовал уже.
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я посмотрел: в этой теме нет диаграммы молье вашей установки и в морозы тем более