    И что за прикол в 30% - это реально может быть неприемлемым в условиях плохой экологии. Чье ограничение - китайские вентиляторы вместо 10-15% у ebm papst серии EC?
     
  2. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    @SergeiKhb, На европе тоже была треть.
     
  3. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Да, странно читать об обмерзании установки в статье, где слово влажность употребляется 0 раз. Но и схема рекуперации в статье, где предполагается снижение порога обмерзания, если обратите внимание, не имеет никакого отношения к установкам в этой теме. Аналогично в мировой литературе, тема каскадных рекуператоров и обмерзание - мало точек соприкосновения.
     
  4. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Это у АС. Я ориентируюсь по своему ЕС в Breezart-e. 10 скоростей, приблизительно, с шагом 10%.
     
  5. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Великий Новгород
    @SergeiKhb, На ЕЦ тоже. Я не спрашивал, почему и зачем.
    В VAV-настройке у меня ааще стояло "танцевать от 50%".
     
  6. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Да есть. Я их много выкладывал. Хорошо, нарисую еще раз, для -30.

    upload_2024-3-18_16-45-55.png
     
  7. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не про вентилятор, а про сеть, если напряжение падает сила тока растет, может это на % ке сказывается. Точно не могу сказать, по этому на амепераж и просил посмотреть.
     
  8. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.162
    Благодарности:
    637

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.162
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Новомосковск
    А сколько необходимо при ниже -15 в час для турков?
    В некотором плане вопрос риторический в отношении ситуации у @mihrutkin.
     
  9. sergeishugaev
    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    sergeishugaev

    Участник

    sergeishugaev

    Участник

    Регистрация:
    07.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте.

    Почитал бегло о пву турков, очень много информации, все конечно не осилить.
    На данный момент ищу замену пву турков.
    Основные недостатки впринципе были описаны, но я ещё раз их напишу на примере своей установки Zenit 450 (установка установлена на холодном чердаке, двухэтажный дом):
    1. Замерзает рекуператор при низких температурах. За эту зиму пришлось несколько раз размораживать: отсоединять от вентканалов, греть электропушкой, сливать по 5 литров воды.
    Мероприятие на 2-3 часа. Каждый раз, делая данную процедуру, проклинал производителя :)
    2. Шум от работы вентиляторов. Установку отправлял в сервисный центр, заменили вентиляторы на новые за 40 тыс. рублей, после замены установка стала чуть тише, но все равно не комфортно в комнатах на втором этаже от шума особенно ночью, на первом этаже - терпимо.

    Планирую заменить установку Турков на новую пву другого производителя.
    Дайте пожалуйста совет, что покупать?
    Два критерия: низкий шум (тихая), работа при низких температурах входящего воздуха (чтобы не замёрзла в морозы) на КПД, честно сказать, уже не смотрю.

    На форуме обсуждались разные производители: Vallox, Komfovent и др. Есть ли у кого опыт установки пву данных производителей, что посоветуете?

    Дам совет, тем кто думает об установке пву с рекуперацией в свой дом - бросьте эту идею, делайте естественную вентиляцию это будет дешевле и надёжнее.
    Я, к сожалению, откатится к естественной вентиляции в своем доме уже немогу.
     
  10. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Печально. Подскажите, а разводка магистральных воздуховодов у Вас по холодному чердаку идёт?
     
    Последнее редактирование: 19.03.24
  11. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Ахахах, ещё одна жертва.
    А говорили что это мы тут 3 дурачка, а у всех все нормально
    :hello::hello::hello::hello::hello:
    :)]
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я дам совет: берите роторный комфовент r600v - 400 тыс рублей (а 400 кубовая модель по любому сильно дешевле будет). Если надумаете, в личку, дам контакты.
    Если дешевле: роторный shuft: 250-300 тыс. Также в личку
    И горя знать не будете

    По поводу шума, вы неудачно расположили установку- просто по перекрытию идёт шум. У меня в котельной на первом этаже. В доме тишина. Турков с ЕС очень тихий.
    Посмотрите это видео:

    Чисто ваш случай

    PS Турковцы сказали что завод пересматривает расположение ПВУ и будет запрещать в холодных помещениях ставить

    PPS еще как вариант ставить канальный преднагреватель, который будет греть воздух до -10. Но у меня в этом году было 28 дней с температурой ниже -15, задолбаешься греть.
     
    Последнее редактирование: 19.03.24
  13. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.162
    Благодарности:
    637

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.162
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Новомосковск
    Аж целых 28 ночей греть, даже если и суток, это копейки. Преднагреватель установить конечно сложнее чем заниматься ерундой, на форуме и не только. :aga::cool:
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.198
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Да нет там ничего риторического. Банальная физика. На разморозку нужно потратить тепловую энергию. Сколько нужно зависит от нескольких факторов, от объема льда, от расходов, температуры и влажности удаляемого воздуха, от того, сколько оставили приточного воздуха и какой он температуры. В нормальных промышленных установках оттайка обеспечивается байпасом, который как правило 100% приточного воздуха пускает в обход рекуператора, то есть приток там полностью можно опустить.

    Вот только в нормальных установках время оттайки не настраивается. Там факт обмерзания и оттайки определяется пресостатом. Сработал он, открылся байпас, оттаял, пресостат отключился, закрылся байпас. Соответственно время оттайки это величина переменная, и зависящая только от физики.
     
  15. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел 2 видео на сайте туркова. Одно это и одно про "пуско-наладку" в домиксе. И на обоих уже закономерные результаты: установки туркова не выдают заявленных паспортных расходов! :hello:
    Зато служба сервиса работает на отлично :aga: