1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.552
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.552
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    @Kass-1, вопрос по такой схеме вентиляции

    а какой дисбаланс делают в жилых комнатах при такой схеме вентиляции?

    Почти убедили
     
  2. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Великий Новгород
    Хардкор.
    Или она неисправна (переток унутре, скорее всего оно и есть), или приход не соответствует расходу или цикл работа/просушка не настроен.
     
  3. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Можно сделать все проще, что бы работало без вашего участия. Можно сделать байпас. Для этого вам потребуется пресостат, заслонка и сервопривод заслонки. Трубки пресостата ставите до и после рекуператора по вытяжке, и как только он срабатывается, то контактами включает сервопривод, который открывает байпас. Как только рекуператор оттаивает, пресостат отключает сервопривод и установка работает в нормальном режиме.
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Не проще ли поставить на вход с улицы или на вытяжке из дома канальный подогреватель для просушки, если уж такой клинический случай у человека.
    Но человек выбрал ещё более правильный вариант, поменять на роторную ПВУ. :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 21.03.24
  5. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    Просили новый пульт, пожалуйста получите и распишитесь. :)]
    Преднагреватель, не вопрос получите. :)]
     
  6. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Не у всех есть на это электрическая мощность, да и этим пренагревом все равно нужно управлять, регулируя его мощность, поддерживая на входе к примеру -10°С, а это уже контроллер, симисторный регулятор с управлением и т. п.

    Опять таки, если ничего не считать, то можно и ротор положить на лопатки. Хотя если там автоматика более менее с какой то защитой, то он будет просто фактически останавливаться и по сути ПВУ будет работать без рекуперации. Алгоритмов работы с максимальным использованием энтальпии и тепла от конденсации в комплектных блоках нет. Там всегда что то относительно примитивное.
     
  7. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Точно, с такой системой гешефт лишний с клиента не получить.
    Как то в норвегии финляндии и тд ставят штатные swegon, systemair без скад от @Kass-1 и в ус не дуют.
    Один тут под видом пользователя втюхивает турков и сразу его модернизацию, другой пром автоматику в частный дом. Форум гербалайфа
    scale_1200.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.03.24
  8. ВасссильВас
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    533

    ВасссильВас

    Живу здесь

    ВасссильВас

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда я бы и думать даже не стал
     
  9. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    406
    Да эт было оч смешно) Сидят в гейропе в хорошо укомплектованных тех. центрах инженеры и ученые, АСУшники и программисты и еще разные "ну тупые" как любил говорить один комик и клепают самые примитивные системы, а у нас "аналогов нет". С 3мя энтальпийными рекуператорами также... Посчитали до -50 без конденсата :)
     
  10. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Все очень просто. У них запрещен любой самострой. Дома строят застройщики, проектируют и монтируют все только профи. Сам житель не имеет права даже розетку в доме починить, не имея допуска. Поэтому у них нет таких проблем, как у нас. :)
     
  11. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Тут как раз дело в том, что у них сидят инженеры, ученые и асушники. В этом и есть залог успеха. У нас тоже такого много, когда перед монтажом кому то сидели инженеры, ученые и асушники, разрабатывали, и в итоге смонтировали по их разработкам, и оно работает себе и работает, и владельцы вообще ни как не беспокоятся.

    А вот если человек какой посчитал, что не нужны инженеры, ученые и асушники, и что он сам все придумает, что то придумывает, закупает, монтирует, а оно не работает, а только мозг выклевывает, то крайне редко кто способен признать свою ошибку и исправить, призвав таки инженеров с учеными и асушниками, переложив всю ответственность на них. Нет же, большинство будут винить кого угодно, но только не себя. Виноваты будут производители оборудования и даже воздуховодов, что они заранее не предвидели, что человек себе хотел и не осуществили его мечту. Он будет биться лбом в стену и постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь доказать всем, что это не он не прав.

    Все наверное слышали про варианты токсичных клиентов (заказчиков), так вот там есть такой тип:

    6. Всезнайка
    Этот тип точно знает, как надо - даже если не разбирается в предмете. Просто он вот такой - самый умный, самый осведомленный, не то что эти подрядчики. А если Всезнайка хоть немного разбирается в теме - тушите свет. Он изведет вас ценными указаниями.

    Частая ошибка: прогибаться под клиента и делать, как он говорит. В большинстве случаев такие клиенты неправы - если, конечно, они не признанные гуру в своей сфере.

    Как с такими работать?
    Попробовать доказать, что вы тоже не лыком шиты и в своем деле собаку съели. Честно скажем: это вряд ли сработает. Всезнайки видят и слышат только себя и считают себя любимого умнее всех. Да, кстати: если ему что-то не понравится (а ему не понравится) - из Всезнайки стихийно вылупится Недовольный клиент - смотрите пункт 1.

    Честно - мы бы вообще не советовали с такими работать. Нервов потратите много, времени угрохаете массу, а толку пшик.


    Вот это как раз такие, которые начитались форумов и понабрались от таких же "специалистов".

    Переубедить таких как правило бесполезно и лучше с такими не работать. У такого по любому толком ничего работать не будет, а виноваты будут другие. ;)
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А как монтаж и стройка соотносится с "тупой" автоматикой от systemair и swegon?
    Никак. Продавец СКАДа и КПД 145% опять теряет мысль по пути.
     
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    От вас это сокрыто, как от меня к примеру как связано то, что болит голова, а уколы делают в задницу. Казалось бы, какая связь.

    СКАДА, скрины с которой я показываю, бесплатная. :aga:
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.552
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.552
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    @Kass-1, а чего у вас за АСУ и СКАДа?
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А, ну тогда вечером ее установлю на свой турков.
    А, стоп, подождите.

    Вам для начала осилить числитель и знаменатель по расчету КПД рекуператоров и перестать их местами путать.
    А потом уже про СКАДа думать и уколы в жопу