1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Вот поэтому вы ничего и не понимаете, не улавливаете связь, почему болит голова, а уколы делают в задницу, что путаете вообще все, коэффициент рекуперации и КПД рекуперации с неким КПД рекуператора. Я думаю, что вы не понимаете и смыл следующей цитаты:

    КПД определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой.

    Да без проблем. :)
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Ну у меня дома вся автоматика собрана на базе ПТК Контар, а СКАДА одна из их бесплатных WebSCADA. Данная система мне нравится тем, что позволяет подключаться к контроллерам, находящимся во внутренних сетях извне минуя NAT, вплоть до загрузки алгоритмов.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    Я уж думал иностранщина какая запрещенная к импорту. или серьезная система
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Человек не абы какой, а профессор.
    Вы если купите себе ПВУ, сразу плату управления (как он советует) в помойку и на скаде все настраивайте.
    Кац плохого не посоветует:cool:
     
  5. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Она серьезная система, но благо была выкуплена нашими. Разрабатывалась в США компанией Arecont. Потом подключились наши. Полноценная АСУ ТП, но без запрещенки. Берите и разрабатывайте. :)

    Вы и тут ничего не понимаете. SCADA - это верхний уровень. Она толком ничем не управляет. Управляют контроллеры.

    Да, на очереди мои установки на выброс комплектных контроллеров. Как буду свободнее, тоже буду выбрасывать. Как всегда, сапожник без сапог, и себе все по остаточному принципу. :)
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    Ну я как бы в тебе и с этого кормлюсь.

    Что такое серьезное системы знаю. Ну например тыс. на 100 сигналов, правда в основном цифровых
     
  7. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Ну тут у нас в проектах есть и больше. Есть проекты, где в системе порядка 200 контроллеров, и в каждом как правило пару тыс переменных. Просто на этом делается распределенная система, так называемая DCS. Но основное там все же аналог, по 4 байта на переменную.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    И на бесплатной СКАДе? на контроллерах без резервирования?
     
  9. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Ну там разные скады. В чем проблема то с ними? Резервирование тоже делается просто, только не просто контроллер, а целиком контроллер с датчиками. Выйти из строя то может все что угодно. А контроль за состоянием контроллеров там есть. Просто в отличие от того же Квинта не надо таскать все кабели из одной точке по нескольким квадратным километрам.

    Но для частного дома ну вообще не проблема сделать вообще все хочется, положив в основу все расчеты и ИИ. Банально хоть нечеткую логику можно использовать.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    Это какой Квинт? Тот что я знаю уже сдох давно
     
  11. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Ну да, https://ru.wikipedia.org/wiki/ПТК_Квинт

    На Алексеевской базировались. Они меня несколько раз приглашали для консультаций, но они никак не могли вылезти за пределы централизованной системы. По мути это как ЕС ЭВМ вместо сети ПК.

    Если вам нужно очень много входов в одном месте, то у МЗТА есть Комега на АРМах и под разными ОС. Но мне это не очень.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    Дак это лет 20-25 назад и померло и запчастей с поддержкой не оставило.
    Говорят все их шкафы уже вкинули на объектах
     
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Нет, еще лет 10 назад работали.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.541
    Благодарности:
    5.998
    Адрес:
    Иваново
    А каким боком тут Квинт и HVAC? Я посмотрел - у них контроллеры только для основного оборудования ТЭЦ/ГРЭС
     
  15. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Москва
    Ну а какая разница то что автоматизировать на ПЛК? Я просто упомянул их в контексте горячего резервирования контроллеров. Вот у них два вычислителя с горячей заменой, и много модулей расширения. Все это вынуждает тащить километры кабелей из одного шкафа, и резервируются то только центральные вычислители. А вышел из строя модуль расширения, а если датчик? То есть все это полумеры. Мы резервировали целиком модуль с комплектом датчиков. Как только один выдает аварию, резервный подхватывает управление. И плевать что вышло из строя, датчик, сам модуль, блок питания или кабель. Главное не класть все яйца в одну корзину.

    К примеру, что бы не уходить от темы ПВУ с рекуперацией, на ПВУ, где требуется высокая надежность и резервирование, в установке резервируются даже вентиляторы.

    upload_2024-3-22_15-48-52.png

    Вот тут как бы одной половиной управляет один контроллер, а другой управляет другой. Если что то не так в одной половине, то переключается на резерв. Если просто только вентилятор отказал или одна заслонка, то просто дается команда другому контроллеру включить часть своего оборудования. Ну к примеру у одного не исправен приточный, а у другого вытяжной. Тогда они работают в паре. Тут было собрано в одном щите, но можно и в разных щитах собрать, мало ли один обесточится. :)