    Ну пока счёт 5:0
    Пять пострадавших
    0 тех кому помогли
     
  2. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ок)
     
  3. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Вы легко можете убить одним выстрелом сразу всех 5 зайцев :hello:
    Просто пусть Ваши партнёры дадут свои процессы или докажут, что наши процессы на диаграмме Молье не верны:hello:
    Тогда и будет понятно на чьей стороне проблема. :faq:
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Даже если будет диаграмма молье, у меня от этого установка не заработает при темп ниже -15
     
  5. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    250

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    250
    да не важно в какую погоду и при какой температуре.

    Заявленые 78% на практике подтверждается?

    Т. е. если сейчас температура на улице 0, тогдая эти 78% интерпретирую так:

    78% энергии выбрасываемого воздуха на улицу переходят в воздух забираемой с улицы. Соответсвенно если у вас дома Т 23 градуса, температура выбрасываемого не должна быть намногим больше 5 градусов. Так ли это на самом деле?
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я сейчас в отпуске. Записал себе напоминалку. Сделаю
     
  7. sasha2014
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634

    sasha2014

    Живу здесь

    sasha2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Новомосковск
    С высокой вероятностью подтверждаются, потому что при около -12 происходит обмерзание когда на выхлопе минус и влажность высокая.
    У меня при вытяжке +28, выхлоп в районе -1.5, при -12 уличной.
     
  8. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    250

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.491
    Благодарности:
    250
  9. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Делюсь Графиками температур улицы, притока в дом, вытяжки из дома, вытяжки на улицу/выхлоп, влажности притока в дом и вытяжки из дома от 10.02.2024 г.
    Здесь есть все периоды работы: до обмерзания с режимом просушки 10-30, обмерзание, работа без режима просушки (при наружной температуре выше минус 10 0С), снова с режимом просушки
    Рис 1.JPG
    Рис 2.JPG
    Рис 3.JPG
    Рис 4.JPG
     
  10. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Обращаю Ваше внимание на 2 момента.
    1. Посмотрите как скачут температуры при работе рекуператора в режиме просушки.
    Т. е., определять КПД при работе рекуператора только по одному фото пульта управления не корректно. Нужна серия показаний, например каждые 5 минут, в течении полного цикла работа-просушка

    2. Скачки влажности на "притоке в дом" не совпадают с циклами температур. Они смещены. Пики появляются когда закончен режим продувки, и установка выходит на режим работы.
    Объяснения этому явлению я давал при описании диаграммы Молье.
    Похоже, что в период "просушки" в рекуператоре происходит дополнительная конденсация влаги, т. е. полезность работы этого режима не однозначна.
     
    Последнее редактирование: 28.03.24
  11. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
  12. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    С этого изделия все копипейстеры, сначала airlasca, потом другие, и налепили свои волшебные установки с -35 без обмерзания.
     
  13. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Кстати у них в документации следующее: порог -15C при повышенной влажности.
     

    Вложения:

    • IMG_20240329_053828.jpg
  14. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    @PiterPro, прогноз погоды здесь публиковали, ПНР предварительно выполнялись по месту специалистом, обслуживаюшим вент. оборудование Кольской АЭС, пользователь с > 5-летним стажем эксплуатации работы, установка свежая была на модернизации, возможно даже предварительно тестиррвалась, проект от @Gaser-а, установка обвешанная датчиками, с возможностью подключения по modbus, телефоны, умеющие делать фото и видеосъёмку ещё не закончились, мотивированный на результат Пользователь и т. д. Теперь вопрос: зачем 2 человека приезжали на край света? Там чем-то помазано, или гостевой диван у @mihrutkin особенно мягкий?
     
  15. Рорлиз
    Регистрация:
    15.04.23
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    60

    Рорлиз

    Живу здесь

    Рорлиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.23
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    60
    Вариант доработки инсталляции с выводом в вентканал МКД видел. А тут как?