1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gene1972, 06.02.24.

  1. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    А как Вы валидируете достоверность технических данных? Я одно время тыкал здешних фаворитов, что у них ничего ни с чем не идёт (от документа к документу полное разнообразие значений, выбирай понравившееся), к вопросу о напорных характеристиках.

    По КПД, - есть у кого-то что-то лучшее практическое предложить с целью определения эффективности рекуперации? Попытка маэстро Кass зачетная, только вместе с выключением калорифера, ему ещё нужно было посоветовать выключить отопление в доме.
     
    Последнее редактирование: 11.02.24
  2. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Как удивительно в этой теме и в принципе в этом разделе технического форума видить графики.
     
  3. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    413
    Все. Убедили. Зажевало пластинку. Берем пенопластовое чудо и живем без перетоков. Готовим на кухне в тайне от семьи - ведь 100 кратный вохдухообмен не дает запахам просочиться в дргуие комнаты.

    upload_2024-2-11_5-32-21.png
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Это в каком ?
     
  5. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Там плотность пенопласта такая, что он твердый как пластик, а так есть метал версия.
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ничего не понятно, но очень интересно.

    Запахи с кухни при определенных условиях так же расходятся по помещениям, даже при наличии принудительной вентиляции.
     
  7. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.724
    Благодарности:
    1.098
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это во всех)
     
  8. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Не могу понять, а зачем ему для определения КПД рекуперации еще нужно отопление в доме отключать? Или это шутка про его нулевые теплопотери в доме?
     
    Последнее редактирование: 11.02.24
  9. NNPetr
    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297

    NNPetr

    Живу здесь

    NNPetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.17
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Не хотел давать пищи для @Kass-1, но справедливость ради:hello:
    Установки Туркова также не работают с оптимальной влажностью в холодное время года.
    Как здесь уже многие Продавцы про чужие установки сказали, чуда не бывает, законы физики едины для всех установок!
    Но, каждый из Продавцов снова и снова упорно старается записать свою установку в чудо-машины, а чужие слить :aga:.
     
    Последнее редактирование: 11.02.24
  10. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Не смог быстро найти расчёты kass, чтобы посмотреть детали, но типовая ошибка накручивания процентов в ту или иную сторону - в наличии неучтенного источника энергии, в случае с системой вентиляции - это обычно система отопления. Не про КПД, но про энергоэффективность, на форуме есть тема, в которой московские коллеги @PiterPro сравнивают ПВУ и ПУ в квартире - деньги считают, там ПУ - плохая (электричество потребляет), ПВУ - хорошая (85% без обмерзания), а система отопления не при делах. Так что все мастаки считать че попало. Про офис ржал, - лучшая тема в ютьюбе, как в танковом полку 28 танков по ротам делили.
     
    Последнее редактирование: 12.02.24
  11. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Мотивация понятна, потом появляются две установки от двух производителей с одинаковыми вентиляторами, но с заявленными разными напорными характеристиками. И как выбирать в таком случае Производителя?
     
  12. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Уточнил первоисточник (ASHRAE-84) - в расчёте эффективности (формула 2а) в числителе и знаменателе разность произведений температур и удельных теплоёмкостей воздуха, последние в практических расчётах округляют до единицы.
     

    Вложения:

    • IMG_20240212_152500.jpg
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Для поддержания флуда.
    Вот паспортные характеристики турков и его вентилятора. Можно сравнить и сделать выводы
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-02-12-08-33-54-424_com.synology.dsdrive.jpg
    • ec72-b225-curves.png
    Последнее редактирование: 12.02.24
  14. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.178
    Фильтры в установке добавлены, что не так?
     
  15. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.472
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Так наоборот ничего, вы же писали про двух изготовителей.
    Вот и пишу - изготовитель 1 турков - честен